SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.02.2016 в 14:47:49

Rem_S, в общем по кондеям самсунг не в курсе, сколько кондеев можно повесить на одно 30мА УЗО :) С таким вопросом никто не обращался, компания таких тестов не проводила). Поэтому - не рискуйте :), как и с приточкой.

По теплым полам - можно на одно УЗО, но АВ на них согласно инструкции - 2Р :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.02.2016 в 14:57:41

Rem_S написал: по приточке - Бризарт 550 люкс, калорифер на 3,6 кВт. по кондиционерам - обычные сплит, не канальные, не мульти, без подмеса. про контактор - понял, думаю. как вариант вместо контактора рубильник в щит поставить... или стОит вообще отказаться от отключаемой секции?

приточку на отдельное узо вешать нет никакой необходимости , с приточками бризард хорошо знаком не понаслышке, кондиционерам узо как корове седло . Узо согласно моему предложенному варианту остаётся групповым , вместе с приточкой .риска сработки просто так нет никакого . От неотключайки отказывайтесь , мертвому припарка . Я их делаю только настойчивым клиентам .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.02.2016 в 14:58:39

SB3 написал: Rem_S, в общем по кондеям самсунг не в курсе, сколько кондеев можно повесить на одно 30мА УЗО :) С таким вопросом никто не обращался, компания таких тестов не проводила). Поэтому - не рискуйте :), как и с приточкой.

По теплым полам - можно на одно УЗО, но АВ на них согласно инструкции - 2Р :)

ав на тёплый пол реально 2 полюса лучше , ими отсеч можно если что .поэтому в инструкции для чайников об этом и написанно . :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.02.2016 в 15:23:45

Димон114, с каких пор вы их читать стали :) Вы ещё за вчерашние три и "не видении"в них УЗО не сознались, не признались, не объяснились и т.д.) Отвечать не надо) - пишите автору дальше)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.02.2016 в 15:33:46

SB3, там нет ОТДЕЛЬНЫХ узо ! Не выдумывайте .1 боллер - узо в комплекте , требования об дополнительном подключении отсутствуют ( узо в щите вообще не требуется) машинка и варка не содержат в инструкции требований об отдельном узо , варка автомат защиты оттперегрузки и КЗ ( своими словами пишу ) и автомат защиты от утечек тока , туда мы её и подключаем ! Если диф использовать то да он нужен отдельный , из за защиты от перегрузки и КЗ но никак не из за утечки тока .я мимо узо технику по вчерашним инструкциям подключать и не предлагаю ! :)

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

08.02.2016 в 18:32:51

PS Вход да, на 50А.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.02.2016 в 18:45:14

Rem_S, ну и в предлагаемой вам схеме по Димону - все УЗО на 63А), да и по другим тоже, при отсутствии 10мА УЗО) В общем штук 8 30мА 63А тип А + селективное 100мА 63А можете планировать) Кондеи должны включаться через УЗО. Голову-то включите)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.02.2016 в 18:56:13

Димон114, да вы хоть читайте ,что я писал, а не орите о том, что вам кажется)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.02.2016 в 19:11:16

SB3 написал: Димон114, да вы хоть читайте ,что я писал, а не орите о том, что вам кажется)

А я и не ору . А писали вы начиная от узо на секцию пола до - всяко разно :) или не так?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.02.2016 в 19:12:26

SB3 написал: Rem_S, ну и в предлагаемой вам схеме по Димону - все УЗО на 63А), да и по другим тоже, при отсутствии 10мА УЗО) В общем штук 8 30мА 63А тип А + селективное 100мА 63А можете планировать) Кондеи должны включаться через УЗО. Голову-то включите)

штук 8 из за Кондеев ? Ну если по вашему корректировать? И ответьте на следующий вопрос ТС вам его просто задать не сможет как 8 штук 30 ма узо согласуется с 100 ма s узо ? То есть по вашему сколько на вскидку и примерно наберется с всем оборудованием ТС утечек тока с всей квартиры? Ну при отсутствии неисправностей в виде пробоя :) про сотку на вводе правильно , остальное нет .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.02.2016 в 19:50:50

Rem_S, схему которую писал подтверждаю , чтоб начались проблемы с узо вам нужно будет заполнить все до единой розетки электроприборами далеко не маленькой мощности ну и поставить на ввод ав ампер на 200 ( ну чтоб фоновыми утечками номиналы групповых узо выбрать до срабатывания ) с 50 амперным ав вы никак даже при очень сильной разнице по нагрузкам и использовании приборов по группам не выберете их номинальные утечки до срабатывания . Проще скажу вашу квартиру с вами возможными нагрузками и прочем совершенно спокойно будут держать даже 2 узо , но это былоб не очень надёжно , расширение до 5 сверх всех необходимостей .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу