ebf, что молчим ? Почему инструкциями не размахиваем ?
09.02.2016 в 02:58:49
ebf, что молчим ? Почему инструкциями не размахиваем ?
09.02.2016 в 03:00:36
Все я убегаю спать . Пора уж
09.02.2016 в 03:12:49
Димон114 написал: Ну тоже по опыту сталкивались вы с выносом узо на инверторах ? Частенько ?
Крайне редко, даже и не помню. Но... в моем хозяйстве (20 помещений) подавляющее большинство неинверторных. УЗО в ремонтируемых помещениях на кондеи ставлю почти всегда... уж лучше пусть оно сработает, чем нагар от дуги счищать :) Статистически наиболее частая причина срабатывания УЗО - протечка. Первое место - трещина в электрочайниках Второе место - протечки с крыши Третье место - из-за плохого контакта в вилке или розетке - нагрев провода-проплавление изоляции-страбатывание УЗО.
Самый долгий срок поиска плавающей неисправности - 2 месяца! Случайным образом срабатывание УЗО по ночам - в итоге - электрочайник.
09.02.2016 в 03:26:23
BV написал:
Димон114 написал: Ну тоже по опыту сталкивались вы с выносом узо на инверторах ? Частенько ?
Крайне редко, даже и не помню. Но... в моем хозяйстве (20 помещений) подавляющее большинство неинверторных. УЗО в ремонтируемых помещениях на кондеи ставлю почти всегда... уж лучше пусть оно сработает, чем нагар от дуги счищать :) Статистически наиболее частая причина срабатывания УЗО - протечка. Первое место - трещина в электрочайниках Второе место - протечки с крыши Третье место - из-за плохого контакта в вилке или розетке - нагрев провода-проплавление изоляции-страбатывание УЗО.
Самый долгий срок поиска плавающей неисправности - 2 месяца! Случайным образом срабатывание УЗО по ночам - в итоге - электрочайник.
ну в " мокрую" естественно при намоканиях всяких . Два месяца чайник пробитый искать сильно , долговато . Но пользовались наверно . Исключить из схемы ( не пользоваться) быстрей бы разобрались однозначно .Не я на инвертора 30 ма не ставлю , сотку вводную только , и нагара нет и не щёлкает , я их установкой много занимаюсь , частенько на эти инверторных особенности так скажем напарываются люди . Совсем без узо не оставить , а с 30 можно как у вас с чайником , на месецок рядом поселится .
09.02.2016 в 03:46:17
ebf написал: Димон114, Плохо Дима ой как плохо,какое то УЗО приплели противопожарное.Дима идите лучше этим заниматься ,это у вас лучше получается чем схемы помогать составлять,а то одним одно советуете,другим другое,гарантий не даёте ,а вот это ваше Электрика: монтаж и обслуживание любого оборудования на 220В-380В , монтаж электропроводки. . Вот ничего тут не написано про составление схем.Это наверное, вы хорошо умеете делать и главное не дорого берёте
вам надоедливый товарищ с инструкциями не приплели , а указали на то что именно вы лапшу людям вешаете , я про узм всякий и прочие ркн людей предупреждаю что не всегда они помогают , бывает техника портится ( ставить всеравно стоит ). А вы с своим противопожарным узо в силу безграмотности даже не предупреждаете что оно при последовательном пробое не срабатывает и все легко и непринуждённо может загореться . Так кто кого обманывает? Я или вы ? Узо противопожарное тоже ставить надо . Что не так то? А составителей схем половину на тысячу маленьких медвежат разрывать надо , такого иногда понакуралесят что смотреть страшно .
09.02.2016 в 03:56:01
BV, тут на форуме много этих ? Ну безпрактичных с инструкциями которые ? Одолели уже машут все портянками , пуэ не признают , инструкция говорят всему голова . А как показали им инструкцию с серьёзным косяком , узо на печку для парилки ставить по инструкции той запрещается , так сразу инструкцию негодной признали . Смех там инструкция тут неинструкция . Политика двойных стандартов .
09.02.2016 в 04:05:19
ebf написал:
Димон114 написал: Каталогов заграничных обчитались ?
И не только заграничных,но и российские почитываю.Каталоги пишут умные люди,для умных людей. Может и вы когда нибудь ,тоже начнёте их читать.
мля ну мимо пройти не могу - каталоги пишут производители электроофурнитуры чтоб выбрать можно было и разобраться как это изделие работает , а не чтоб по каталогам этим бездари проэкты делали , и схемы оттуда непонимая как это работает по форумам раскидывали . Для квартиры в три комнаты Проэкт не нужен , грамотный монтажник без проэктировщиков разберётся что и как . Зарубите себе это на носу .
09.02.2016 в 04:27:42
Димон114 написал: Два месяца чайник пробитый искать сильно , долговато . Но пользовались наверно . Исключить из схемы ( не пользоваться) быстрей бы разобрались однозначно .
В следующий раз приглашу Вас искать плавающий дефект с периодом неисправности от 2х дней до 2х недель :) И посмотрю, как быстро найдете :) .... в помещении с 1м УЗО и 20ю потребителями.
Димон114 написал: Узо противопожарное тоже ставить надо .
прям вот во всех случаях?
09.02.2016 в 06:54:51
BV написал:
Димон114 написал: Ну тоже по опыту сталкивались вы с выносом узо на инверторах ? Частенько ?
Крайне редко, даже и не помню. Но... в моем хозяйстве (20 помещений) подавляющее большинство неинверторных. УЗО в ремонтируемых помещениях на кондеи ставлю почти всегда... уж лучше пусть оно сработает, чем нагар от дуги счищать :) Статистически наиболее частая причина срабатывания УЗО - протечка. Первое место - трещина в электрочайниках Второе место - протечки с крыши Третье место - из-за плохого контакта в вилке или розетке - нагрев провода-проплавление изоляции-страбатывание УЗО.
Самый долгий срок поиска плавающей неисправности - 2 месяца! Случайным образом срабатывание УЗО по ночам - в итоге - электрочайник.
Если три кондея - как узо ставите? на каждую линию? или групповое?
09.02.2016 в 08:31:50
BV написал:
Димон114 написал: Два месяца чайник пробитый искать сильно , долговато . Но пользовались наверно . Исключить из схемы ( не пользоваться) быстрей бы разобрались однозначно .
В следующий раз приглашу Вас искать плавающий дефект с периодом неисправности от 2х дней до 2х недель :) И посмотрю, как быстро найдете :) .... в помещении с 1м УЗО и 20ю потребителями.
Димон114 написал: Узо противопожарное тоже ставить надо .
прям вот во всех случаях?
не совсем во всех но на вводе в квартиру или частный дом считаю нужно . Приглашайте , посмотрите . :) мегер есть . Да и прибор для измерения утечек тоже .
09.02.2016 в 08:34:17
Rem_S написал:
BV написал:
Димон114 написал: Ну тоже по опыту сталкивались вы с выносом узо на инверторах ? Частенько ?
Крайне редко, даже и не помню. Но... в моем хозяйстве (20 помещений) подавляющее большинство неинверторных. УЗО в ремонтируемых помещениях на кондеи ставлю почти всегда... уж лучше пусть оно сработает, чем нагар от дуги счищать :) Статистически наиболее частая причина срабатывания УЗО - протечка. Первое место - трещина в электрочайниках Второе место - протечки с крыши Третье место - из-за плохого контакта в вилке или розетке - нагрев провода-проплавление изоляции-страбатывание УЗО.
Самый долгий срок поиска плавающей неисправности - 2 месяца! Случайным образом срабатывание УЗО по ночам - в итоге - электрочайник.
Если три кондея - как узо ставите? на каждую линию? или групповое?
если три кондея я лично , то иногда и 300 ма ставлю . Но это редко . Смотря Кондеи какие , иногда сотку на 300 менять приходятся , тут ещё роль играет что от них хотят - летом охлаждаться или (и)греться иногда .