Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.02.2016 в 18:50:00

zingo77 написал: Mazayac, этот участок является самым ровным, - ни швов, ни вмятин. Сейчас неделя как тепло стоит. Теплоноситель не очень горячий. Все секции радиатора прогреваются равномерно. Но как только похолодает и прибавят температуру, начнутся проблемы.

Значит на уровне верхнего отвода напортачили при сварке.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.02.2016 в 15:01:48

zingo77 написал: Менять радиатор буду однозначно. Просто хотелось бы быть уверенным, что после замены ситуация не останется прежней и все будет работать как положено. Что поставить: биметалл или все же Konner чугунный?

пысы. Я выше указывал, что подача нижняя.

Самая универсальная схема - это с несмещенным (осевым) и незауженным (лучше расширенным) байпасом. Тогда будет работать при любой подаче. И с термоклапаном, и хоть чугунный, хоть биметаллический радиатор.

Но нужно проследить, чтобы в местах приварки отводов к стояку не напортачили.

Недостатки:

  1. Требуется большее количество секций по сравнению с верхней подачей и смещенным зауженным байпасом. Но думаю, добавить секций - вполне приемлемая плата за гарантированность работы при любом направлении подачи и возможность установить термоклапан.
  2. Требуется чаще промывать радиатор.