filvik написал :
Ток утечки по ГОСТУ для 40А или 8.8кВт=6.6мА , а УЗО на 30мА
так какие колебания тока, какие случайные срабатывания
(их нет у качественных УЗО), на утечку проводов и вовсе мкА.
Не ну можно в абсурд удариться на каждую линию
поставить свой эл. счетчик, а то входной работает в широком
диаппазне входных токов и считает не очень точно.
Автоматы продублировать, да малоли в голову взбредет.
1) ПУЭ 7.1.83 При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0.4 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10мкА на 1м длины фазного проводника.
Для 40А получаем 40*0.4=16мА. Для 500м проводки хорошей современной квартиры 500*0.01=5мА.
Но суть не в этом. Возьмем Потребитель все для стройки и ремонта №29 за 2002г, стр. 75. Тест УЗО на 30мА. Реальный ток срабатывания составил от19 до 31 мА. Возьмем для примера хорошее УЗО Siemens 5SM1. Его ток срабатывания составил 25 мА. Пусть мы поставим его в щиток, после него 17 автоматов и 17 линий. Пусть через какое то время в одну из линий у нас окажется включен плохой электроприбор, ток утечки которого составит 20мА. Сам по себе он не способен вызвать срабатывание УЗО. Но в сумме с другими исправными потребителями вполне (надо добавить всего 5мА). Вот вам и срабатывание УЗО в случайные моменты времени. И как Вы будете его искать. Элементарное отключение линий не поможет. Плюс, повторюсь, диагностику затруднят электроприборы с собственной логикой включений, те же холодильники, кондиционеры, накопительные водонагреватели и т.д.. Которые включаются не всегда с включением линии.