ДИФ на 30мА на всю квартиру- норма. АВ на 25А при кабеле 2.5 мм2- плохо. Лучше иметь хоть пару линий. К примеру, кухня и комнаты + освещение. В подавляющем большинствк случаев этого достаточно. Вообще, подобные темы становятся актуальными в кризис. В тучные годы никто не задумывался о лишней сотне-другой вечнозелёных. Сейчас настало время экономить. Это то, о чем говорили периферийные спецы столичным зазнайкам. Теперь и столичные жители поймут, как это экономить. А вот в глубинке будет жесть. И ПУНП с ШВВП и АВ на 25А под 1,5 мм2 провод. И многое другое. Сытый, как известно, голодного не понимает.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

20.02.2016 в 21:15:42

Насяльника написал: Ну просто SB3 c ForumHouse. Там TN-c-s не в почете благодаря некоторым экзотичным участникам. ТТ это норма. Думаю отсюда и 2р АВ тотально во всем.

так я о дублировании двухполюсника ( вводной то уже стоит ) .да и на группы вместе с этим предлагается )))) . Да и на тт мир не оканчивается .

0
220v-elektrik
220v-elektrik
Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

20.02.2016 в 21:19:55

Насяльника, хочешь перейти на реальный форум электриков где тебя поймут? электрик точка орг тока по английски

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.02.2016 в 21:26:24

Дело в том что большая часть решений четко не нормируется, либо нормативы противоречивы, что допускает вольнодумство.

Тут уж надо включать голову и действовать разумно.

Я признаю что современный ПУНП (он уже производится по другим ТУ, чем те, которые были запрещены) никто не запрещает, но для меня он всегда будет "черри-амулетом" - машиной, имеющей все сертификаты, но разбивающейся в хлам с пассажирами в ДТП средней тяжести (в таком, в каком в других машинах пассажиры почти не страдают) и если уж совсем прижмет, я лучше проложу меньше линий, но хотя бы ВВГ (пусть даже не ls).

Кто-то может думать по-другому.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.02.2016 в 21:28:30

Насяльника написал: Там TN-c-s не в почете благодаря некоторым экзотичным участникам. ТТ это норма.

Ну это же очевидно ввиду специфики того форума - загородных домов.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

20.02.2016 в 21:35:53

Alexey_Spb написал: Дело в том что большая часть решений четко не нормируется, либо нормативы противоречивы, что допускает вольнодумство.

Тут уж надо включать голову и действовать разумно.

Я признаю что современный ПУНП (он уже производится по другим ТУ, чем те, которые были запрещены) никто не запрещает, но для меня он всегда будет "черри-амулетом" - машиной, имеющей все сертификаты, но разбивающейся в хлам с пассажирами в ДТП средней тяжести (в таком, в каком в других машинах пассажиры почти не страдают) и если уж совсем прижмет, я лучше проложу меньше линий, но хотя бы ВВГ (пусть даже не ls).

Кто-то может думать по-другому.

пусть думает , при современном пунпе при нежданном негаданном появлении линейного напряжены думы могут окончится .

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.02.2016 в 21:36:17

По пункту 1 пока вот что могу сообщить. По правилам если не известны токи утечки то их принимают 10мкА на 1 метр проводки, 0,4мА на 1А нагрузки. реал: Чайник 2,2 кВт ток 10А +- утечка 0.4 мкА в старте нагрева - 95,7мкА во время кипения "белым ключем" СМ 2,1 кВт утечка 1,8мА во время нагрева без двигателя, с вращением доходит до 2,06 мА. Прибор измерения SIEMENS B1022/

Погонный метр кабеля 2х1,5 изоляция жил 0,45мм . Емкость 4пФ. Прибор измеритель иммитанса Е7-14 Емкостной ток утечки при соседнем расположении жил составит 0,27 мкА или 27 мкА на 100 метров. В каталоге производителей кабелей указывается сопротивление минимум 10-11 МОм на погонный метр. что соответствует утечке максимум 2мА на 100 метров. Вот как то так. Итог 1 узо легко должно и по факту держит 3х комн. квартиру. Но не все так просто как иногда кажется.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.02.2016 в 21:39:35

Насяльника написал: По пункту 1 пока вот что могу сообщить.

Не надо считать по ПУЭ - там методика идиотская (была об этом тема) и выходит что чуть ли не на каждую вторую линию УЗО надо ставить.

По факту одно на трешку - ДА, можно и так. И знаю примеры нормально работающие. Но при этом думаем что будет когда его рубанет. Особенно если щиток на однополюсниках, а юзер - девочка на лабутенах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21158

20.02.2016 в 21:39:46

Alexey_Spb написал: но для меня он всегда будет "черри-амулетом" - машиной, имеющей все сертификаты, но разбивающейся в хлам с пассажирами в ДТП средней тяжести (в таком, в каком в других машинах пассажиры почти не страдают)

Хоть бы один разбитый в хлам с пассажирами ПУНП показали, ну вот просто любопытно взглянуть. :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.02.2016 в 21:43:20

Radio написал: Хоть бы один разбитый в хлам ПУНП показали, ну вот просто любопытно взглянуть.

Да пожалуйста :D :D :D

Только самые достоверные источники!

Короче, пошел я спать, с утра почитаю что вы тут с Димоном написали :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21158

20.02.2016 в 21:44:42

Alexey_Spb написал: Да пожалуйста Только самые достоверные источники!

.

У вас не хуже получается. :)