20.02.2016 в 22:21:46
Ещё вопросик: запрет на шлейф РЕ и лукавый способ обхода этого запрета с помощью клеммы Wago. :)
20.02.2016 в 22:21:55
ebf написал:
Насяльника написал: Лучше озвучить честно мнение, даже если оно не совпадает с догмой/правилом/нормой и попытаться обосновать его
Пока даже ни у кого нет попыток,обосновать хоть ,что то ,только домыслы,какие то рассказики ,ну как всегда ни о чём.Ни ГОСТов ,не нормативки,просто разговоры.ЧТД
фарш ещё из инструкций и каталогов не упомянули :)
20.02.2016 в 22:23:35
Олечка написал: А заказчики, поверьте, ПУНП для стационарной проводки применять не будут. Проверено!
Вы это серьезно? Для 95% заказчиков все то, о чем мы так изощренно спорим, называется одним простым словом - ПРОВОДА. :) ПУНП, ВВГ - для них какие-то бессмысленные звуки, потому что на самом деле все эти длинные штуки отличаются только цифрами на ценниках. И продажи ПУНПа в гипермаркетах (не говоря уже о рынках) ничуть не падают. Вы правда думаете, что все эти горы ПУНПа покупают для нестационарных проводок? :)
20.02.2016 в 22:24:50
Про ПУНП и проч. 1 да законным запретом решение некоторого собрания производителей не является. 2 Что по факту. По факту 7 из 8 ТУ шных ВВГ нг-LS(A) кабелей разных производителей оказались негодными к монтажу. Занижение сечения от 7% до 30%. Более того разделываемость, т.е. наличие талька или другого заполнителя было только в 4. Что практически гарантирует повреждения изоляции при разделке. 3 изоляция жил. только у 2х экземпляров толщина жильной изоляции была более минимальных 0,4 мм (нарыл в одном из старых гостов). Естественно это были самые дорогие представители. Замер завалявшегося на даче старого ШВВП нашего местного завола(крупного) дал -5% по сечению и изоляция жил 0,55- 0,6мм. Так что кабель покупать или на заказ с ожиданием месяц, и то не факт что повезут. Мне недавно отказали. Или микрометр и в путь.......
20.02.2016 в 22:25:32
Насяльника написал: Утечки современных бесперебойников например Smart UPS на 800 Вт превышают 1,6мА на прибор при потреблении 1,3- 1,6 А. Что следует учитывать при проектировании компьютерных залов. Там получается по току всего 12-13А, а утечка уже отрубает УЗО.
Это еще ладно ... вводной АВ вылетает при провале напряжения на секунду
20.02.2016 в 22:25:40
Я говорю про наших заказчиков. Меня волнует именно этот вопрос.
20.02.2016 в 22:27:01
Димон114 написал: фарш ещё из инструкций и каталогов не упомянули
Так не время ещё,дружочек
20.02.2016 в 22:31:48
Олечка написал: Я говорю про наших заказчиков. Меня волнует именно этот вопрос.
Ну вы вращаетесь в достаточно ограниченной нише, заказчики у вас своеобразные, и нет ничего удивительного в том, что ПУНП они не используют. Их просто ценник смутит. :)
Я же говорю о массовом потреблении пунпа, которое точно не снижается, если не растет. Ничего, как-то выживают и нищеброды с пунпом.
20.02.2016 в 22:39:17
Насяльника написал: Утечки современных бесперебойников например Smart UPS на 800 Вт превышают 1,6мА на прибор при потреблении 1,3- 1,6 А.
В рабочем режиме или при включении компа ?
Насяльника написал: Что следует учитывать при проектировании компьютерных залов. Там получается по току всего 12-13А, а утечка уже отрубает УЗО.
На старте ток утечки резко растёт . Поэтому не более 2-4 компов на одно 30мА УЗО.
20.02.2016 в 22:39:45
Abrikos написал: Ещё вопросик: запрет на шлейф РЕ и лукавый способ обхода этого запрета с помощью клеммы Wago.
Я не шлейфую. Только опрессовка, только хардкор.
20.02.2016 в 22:41:54
Насяльника, А зачем производителю,делать хороший кабель,если всё здешние электрики,как минимум,занижают номинал автоматов.Электрик говорит потому что кабель плох,производитель,всё равно электрик занизят.Замкнутый круг.
20.02.2016 в 22:42:08
Насяльника написал: Или микрометр и в путь.......
Я для этого хочу миллиомметр закупить. Присоединяйтесь -
Ибо не сечение показатель качества, нормируется проводимость.
Какая проводимость может быть в меди жилы нормального сечения, но при этом разведенной "ослиной мочой"?
Сейчас заводы поняли что к чему и кто что проверяет - гонят латунь с содержанием цинка в зависимости от наглости - у меня тут валяется Конкорд - там цвет чем-то напоминает латунь с близким к максимальному содержанием цинка (вроде 35% максимум).
Жилы отличаются по цвету!! Жесть! Но сечение - особо-то и не занижено!
20.02.2016 в 22:47:18
dokar написал: В рабочем режиме или при включении компа ?
В установившемся режиме. Это офис и синхронный старт не возможен. Инженерная братия очень свободна в графике работы, но в 10-00 уже полная загрузка...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу