Насяльника написал: По пункту 1 пока вот что могу сообщить. По правилам если не известны токи утечки то их принимают 10мкА на 1 метр проводки, 0,4мА на 1А нагрузки. реал: Чайник 2,2 кВт ток 10А +- утечка 0.4 мкА в старте нагрева - 95,7мкА во время кипения "белым ключем" СМ 2,1 кВт утечка 1,8мА во время нагрева без двигателя, с вращением доходит до 2,06 мА. Прибор измерения SIEMENS B1022/
Погонный метр кабеля 2х1,5 изоляция жил 0,45мм . Емкость 4пФ. Емкостной ток утечки при соседнем расположении жил составит 0,27 мкА или 27 мкА на 100 метров. В каталоге производителей кабелей указывается сопротивление минимум 10-11 МОм на погонный метр. что соответствует утечке максимум 2мА на 100 метров. Вот как то так. Итог 1 узо легко должно и по факту держит 3х комн. квартиру. Но не все так просто как иногда кажется.
Не просто , поэтому лучше три - четыре при возможности поставить . И все пользуйтесь чем хотите , верней чем ограничит вводной ав :) при 50 амперах ввода нагрузка столько то и столько то ампер , по пуэ которые по 0.4 ма утечки . При подсчете получаем 22.6 ма ( ну есле пуэ применить ) три узо по пуэ ))) потаму как провод течёт совсем вяло , от слова Совсем!!!! Пуэ про нагрузку а не номиналы реч ведёт .