Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 03:45:31

Ау, пара местных достопримечательностей :) Идите Мицубиси почитайте) http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf Найдёте там про прерыватель утечки тока на землю ;) А-то Димон сначала говорил не надо на УЗО на кондей, потом сойдёт кондей под любое УЗО. Послушаем новую "песню").

Димон, вы мне за печку Хавера или как она там не ответили). Так по инструкции без УЗО или УЗО?))) Чья бы мычала. Инструкции надо читать и учитывать возможные ошибки перевода, а не быть дуриком,как вы Димон).Взрослый чел, ни х. не понимаете, а сидите тут и флудите. Идите работайте). Ваши 2 недели балдежа давно должны были закончиться). И чем больше вы тут будете сидеть и нести свою пургу - тем больше шансов что вы тут будете сидеть и дальше)))

Мадам из мск Радио и так раскусила).

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 03:52:33

SB3 написал: Ау, пара местных достопримечательностей :) Идите Мицубиси почитайте) http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf Найдёте там про прерыватель утечки тока на землю ;) А-то Димон сначала говорил не надо на УЗО на кондей, потом сойдёт кондей под любое УЗО. Послушаем новую "песню").

Димон, вы мне за печку Хавера или как она там не ответили). Так по инструкции без УЗО или УЗО?))) Чья бы мычала. Инструкции надо читать и учитывать возможные ошибки перевода, а не быть дуриком,как вы Димон).Взрослый чел, ни х. не понимаете, а сидите тут и флудите. Идите работайте). Ваши 2 недели балдежа давно должны были закончиться). И чем больше вы тут будете сидеть и нести свою пургу - тем больше шансов что вы тут будете сидеть и дальше)))

Мадам из мск Радио и так раскусила).

вы читать разучились ? По инструкции без узо , а по жизни с узо . Это про печку . Про Кондей - не всякий Кондей инверторный и не во всех режимах будет работать с 30 ма узо в комплекте . Не всякий!!!!! Что не понятно . И кто это не понимает ))) не смешите , я понимаю прекрасно в электрике вплоть до электрических цепей термоядерной системы токомак . )))) а вот ваши знания равны инструкциям , то есть нулю .

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 03:58:22

SB3, не скромный вопрос а как вы определяете в инструкциях где правильный перевод , а где нет? То есть как определяете где обязательная часть инструкции а где неправильная часть ? Ps дык по телефону ( нув сервис) или по инструкции )))))))))))))

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 04:02:21

Radio, хохма , а он теперь будет круголями ну этот собиратель инструкций ))))

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 04:29:09

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

ТС - вот правильный ответ .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 05:00:56

Димон114, становку элементов следует производить в соответствии с местными строительными правилами и правилами монтажа электрических схем, а также указаниями, приведенными в настоящем руководстве.

Ну укажите им на ошибку или (и) следуйте местным правилам :) Димон - словоблуд :) Димон,я вам ещё раз говорю, вы не способны читать и понимать инструкции как минимум :) Поэтому не позорьтесь).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 05:03:30

Димон114, идите пока инструкцию к Мицубиси почитайте) Она вынесет ваши остатки мозга). http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 08:58:25

SB3 написал: Димон114, становку элементов следует производить в соответствии с местными строительными правилами и правилами монтажа электрических схем, а также указаниями, приведенными в настоящем руководстве.

Ну укажите им на ошибку или (и) следуйте местным правилам :) Димон - словоблуд :) Димон,я вам ещё раз говорю, вы не способны читать и понимать инструкции как минимум :) Поэтому не позорьтесь).

я вам указываю на ошибку , не нужен 2 полюсный ав для подключения тёплого пола , правилам электромонтажа соответствует . Вы свои выдумки по поводу особого понимания инструкций в своём арсенале оставьте хорошо . Отдельные линии прям от ТП себе сделайте , с отдельными щетчиками и т.п . Понаобчитаются Интернета и начинают свою версию выдавать за основу и качество . Говорю вам ещё раз раздувание электрощита таким образом как вы здесь саветуете называется глупость несусветная . Не надо вот этот электромаразматизм распространять по интернету .

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 09:07:51

SB3 написал: Димон114, идите пока инструкцию к Мицубиси почитайте) Она вынесет ваши остатки мозга). http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf

я от электрокаменки почитал и от тёплого пола , мне этого хватило . Единственное на что стоит обратить внимания это формулировка - придерживайтесь норм по электромонтажу ! Все остальное лажа касательно подключения к электропитанию .

0
Аватар пользователя
Dimakinel

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Самара

Сообщений: 9

21.02.2016 в 09:40:57

С уважением отношусь к мнению каждого, но тему создавал не для споров про инструкции и теплые полы :cool: . Рабочая ли схема разбивки на группы и правильно ли я подключил нулевые и фазные провода (С проводами РЕ всё понятно) ?

0
Аватар пользователя
Dimakinel

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Самара

Сообщений: 9

21.02.2016 в 09:42:14

220v-elektrik написал: У тебя 4 автомата по 10А и один на 16А сидят под 40А-м УЗО, головой подумай математика чистая.

Почему перегружено? Вводной автомат ведь 40А. При составлении руководствовался информацией от cs-cs http://cs-cs.net/uzo-view

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

21.02.2016 в 10:38:02

Dimakinel, да вводной проглядел :o, забираю свой тупой совет обратно и извиняюсь. Не переключился с другого форума, там почти то-же самое а вводной 63А, пытаемся втолковать человеку что надо автоматы на 40А поставить перед УЗО, а он никак не поймет почему.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20260

21.02.2016 в 11:09:04

Димон114 написал:

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

ТС - вот правильный ответ .

Даже если вводной 32 А ? (Больше не предвидится)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.02.2016 в 11:25:44

dokar написал:

Димон114 написал:

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

ТС - вот правильный ответ .

Даже если вводной 32 А ? (Больше не предвидится)

Здесь 40 ампер , и в течение 30 лет может предвидется , разница по цене не велика .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20260

21.02.2016 в 11:55:13

Димон114 написал:

dokar написал:

Димон114 написал:

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

ТС - вот правильный ответ .

Даже если вводной 32 А ? (Больше не предвидится)

Здесь 40 ампер , и в течение 30 лет может предвидется , разница по цене не велика .

Здесь газ. Если только решат от него избавиться. Пример реконструкции восьмилетней давности и за госсчет в Крылатском . 17 этажей . Электроплиты. Поменяли в стояках ляминь четырехпроводку, 35квадратов на 25 медь пятипроводку . Сменили АЕшки на модули . Добавили УЗО на розеточные группы , плиты мимо , как стационар, появилась только настоящая земля и слава богу. Теперь о вводе : АВ оставили по прежнему на однушки и двушки - 32 А и на трёшки - 40 А . Так что не при нашей жизни. Да, про КТП не забудем, - его как раз не меняли .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу