21.02.2016 в 23:06:57
Какое же это алиби? Алиби когда одно А, другое АС.
21.02.2016 в 23:15:54
Олечка, АББ тип А, круто конечно. У меня вводный в квартиру автомат на 40А. Мне тогда получается нужно УЗО 63 А, АББшный тип А такой стоит 4500 р (30мА 63 А), вот честно не малые деньги то
21.02.2016 в 23:17:53
krogot88 написал: Но, если проанализировать когда фаза попадает на корпус (я ведь по сути для этого нужны УЗО номиналом 10 ... 30 мА), то какая разница какой тип устройства у нас имеется ?!
При условии соответствия электропроводки и потребителей требованиям НТД: несколько меньшие внутренние повреждения потребителей (приборов), уменьшения риска возгорания.
И ВСЁ.
21.02.2016 в 23:22:39
ПPOPAБ, Извините не совсем понял смысл сообщения, можете переформулировать?
21.02.2016 в 23:38:22
krogot88 написал: ПPOPAБ, Извините не совсем понял смысл сообщения, можете переформулировать?
Да понять его несложно- пофиг ,говорит, можно ставить для самоуспокоения.:)
21.02.2016 в 23:40:28
krogot88, попробую... На вашем примере стационарного компа. Если будет А, а не АС есть вариант, что внутри вышедшего из строя ИБП целых деталей останется много больше...
21.02.2016 в 23:46:06
Детравиль, попробую еще проще... "земля"- важнее автомата, автомат- важнее УЗО, УЗО тип А может (но не факт)заметить неисправность электронного прибора несколько ранее чем УЗО типа АС. Что в конечном итоге может повлиять на стоимость ремонта бытовой техники...
21.02.2016 в 23:47:45
ПPOPAБ написал: При условии соответствия электропроводки и потребителей требованиям НТД: несколько меньшие внутренние повреждения потребителей (приборов), уменьшения риска возгорания.
Интересно хоть один буржуйский мануал кому нибудь попался с требованием (рекомендацией) подключать конкретно через тип А. Или снова оглядки на нац. стандарты ? :)
21.02.2016 в 23:52:51
ПPOPAБ написал: Детравиль, попробую еще проще... "земля"- важнее автомата, автомат- важнее УЗО, УЗО тип А может (но не факт)заметить неисправность электронного прибора несколько ранее чем УЗО типа АС. Что в конечном итоге может повлиять на стоимость ремонта бытовой техники...
А в учёт стоимости ремонта "облегчённого" типа заложена разница стоимости А и АС?:) Несколько специфичные достоинства..
21.02.2016 в 23:57:37
Детравиль, упрощаем еще... "Земля"- важнее чем автомат, автомат- важнее чем ВДТ (УЗО), ВДТ(УЗО) тип А возможно заметит внутренние повреждения электронного прибора несколько ранее чем ВДТ(УЗО) тип АС.
Что в конечном итоге может удешевить стоимость ремонта и вызвать когнитивный диссонанс конечного пользователя. Какого черта оно вырубается, дыму же нет? (а где то там всего лишь конденсатор "прокис")
21.02.2016 в 23:58:53
dokar, Не просто попадался ,а прямо есть стандарты,где чётко прописано сколько и какие УЗО должны быть установлены в жилище
22.02.2016 в 00:02:31
dokar написал: Интересно хоть один буржуйский мануал кому нибудь попался с требованием (рекомендацией) подключать конкретно через тип А
Попадаются и весьма часто.
22.02.2016 в 00:02:41
ebf, Орднунг , однако . И никаких форумов с троллями. :D
22.02.2016 в 00:02:43
Детравиль, нынче наверное только энтузиасты старой школы паяют детальки на платах... Для мощных потребителей возможен весьма серьезный выигрыш... Наверное только для индукционных и СВЧ печей,частично Стиральных машин ...
22.02.2016 в 00:06:05
dokar, да,да... Конюшня.
Не совать кота в стиральную машину и микроволновку. Сертифицированный мастер нашу вундервафлю имеет право включить в розетку. :D