Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21027

12.04.2016 в 21:10:33

KovBoy написал: Интересно будет ли срабатывать тип А в режиме один диод и конденсатор?

Не будет и не должен.

0
KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

12.04.2016 в 22:38:48

Жаль( У меня в духовом шкафу степ даун преобразователь без гальванической развязки. А вдруг сработает?) Может у кого есть тип А от ABB.? Ведь ac срабатывает в режимах ac или твм уже электроника нужна? Пс тип В 35 тыс стоит)

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

12.04.2016 в 23:57:09

KovBoy написал: У меня в духовом шкафу степ даун преобразователь без гальванической развязки.

Вы сначала схему покажите , какое напряжение на него подается ? А потом уж волноваться будем .

0
KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

13.04.2016 в 14:13:18

dokar, Схему вечером. Сегодня проверил с диодным мостом конденсатором(470мкФ) и нагрузкой 2,2кВт(10 А) Отробатывает УЗО нормально.

0
KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

13.04.2016 в 20:57:57

Вот схема. Live это вход 220вольт после фильтра на симметричном дросселе. Нейтраль идет на минус.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.04.2016 в 10:23:50

KovBoy, отлично. Вот и расставили точки над i - тип АС должен быть запрещен в розеточных группах точно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

14.04.2016 в 10:42:51

Alexey_Spb, Проблема в том что думаю тип А тоже не сработает. Возможно куплю его и проверю потом.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.04.2016 в 10:48:25

KovBoy, значит вас неправильно понял. Обязательно отпишитесь о результатах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

14.04.2016 в 11:39:40

Alexey_Spb, Попробую вечером расписать при каких токах срабатывает УЗО тип АС в разных схемах Не срабатывает только с однополупериодной схеме с конденсатором. Причем УЗО на 10мА перестает работать ( нажимал на кнопку) при утечки после диода в 50мА

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.04.2016 в 12:15:39

KovBoy написал: Причем УЗО на 10мА перестает работать ( нажимал на кнопку) при утечки после диода в 50мА

Насколько мне известно, в том числе по этой причине УЗО типа АС запрещены в ряде стран Европы.

Но всякие нахваливатели IEK продолжают продвигать эту опасную продукцию своим согражданам, играя на их любви к халяве.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

14.04.2016 в 12:23:31

Alexey_Spb написал: Но всякие нахваливатели IEK продолжают продвигать эту опасную продукцию своим согражданам, играя на их любви к халяве.

Что насчёт электромеханических УЗО типа A? У IEK они есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу