Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.04.2016 в 12:24:38

Артём Зорин написал: Что насчёт электромеханических УЗО типа A? У IEK они есть.

Речь шла об электронных АС с аргументацией "подешевле".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.04.2016 в 13:55:16

Alexey_Spb написал: УЗО типа АС запрещены в ряде стран Европы.

что за кисель вы тут льете? узо типа ац не запрещены, но в германии и еще где-то национальные стандарты предъявляют несколько иные требования. всего и делов. во франции, испании, англии с узо типа ац все норм. и с электронными в т.ч.

0

человек-электрик

KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

14.04.2016 в 15:31:30

Так а что делать с такимииустройствами если в них есть неизолированный ИП?

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

14.04.2016 в 15:36:27

Вот вы говорите AC не срабатывает. Корпус заземлен или просто заряд на корпусе висит и ждет? Опять же эл/мех опробована или только электронные?

0
KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

14.04.2016 в 16:40:04

AlekSss,
Так то все нормально, я про "несрабатывает" писал про тест где один диод и конденсатор.

0
KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

14.04.2016 в 16:44:03

Чуть выше написал какие конкретно узо проверял.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.04.2016 в 17:02:07

Вы не из пальца высасывайте с диодами и конденсаторами, а реальные устройства найдите...

Большая часть тех на которых могли быть утечки за диодным мостом отправились на помойку лет десять назад. Ну не представляю я как из того же импульсника что-то может утечь за диодным мостом. Это обычно пара дорожек на плате покрытых лаком. И никаких металлических корпусов рядом.

Может сейчас конечно чего и сгородили нового. Так поделитесь такими девайсами. А то примеры из всяких документаций про утюги с одним диодом ну вот никак не вдохновляют. Не видел таких, и думается никогда и не увижу.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.04.2016 в 17:47:21

SVKan написал: Ну не представляю я как из того же импульсника что-то может утечь за диодным мостом. Это обычно пара дорожек на плате покрытых лаком. И никаких металлических корпусов рядом.

Не надо теоретизировать, до добра это никого не доводило.

Фразе "Этого не может быть потому что этого не может быть никогда" не место в электромонтаже, да и в инжиниринге вообще.

В противном случае вы должны изолировать один слоем скотча - пленку в 0,1 мм 0,4 и даже 1 кВ теоретически не пробьют никогда. Так думают теоретики, от действий которых уже немало людей пострадало.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

14.04.2016 в 19:28:16

SVKan, Я же привел пример схемы реального устройства. Диод конденстор микросхема дроссель. Наапример ручки управления установлены на этой же плате.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

14.04.2016 в 21:23:39

KovBoy написал: AlekSss,
Так то все нормально, я про "несрабатывает" писал про тест где один диод и конденсатор.

KovBoy, Не совсем понятно, что за схема. Там утечка, случайно, не постоянного тока? Мне казалось, что узо типа А срабатывает от пульсирующего тока утечки, а от постоянного сработать не может, т.к. трансформаторы на постоянном токе не работают...

0
KovBoy
KovBoy
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

14.04.2016 в 21:47:49

Любитель_Эл, Эта схема от духового шкафа самсунг( он новый с ним все в порядке) просто я заморочился и решил найти технику в которой нет диодного моста.( С дидным мостом тип ас от фирмы abb срабатывает) Утечку я имитировал с помощью собранной схемы диод и конденсатор и резистор. Узо тип ас несработал( и не должен), а сработает ли тип а ( тоже не должен) За тип b я не готов платить 35 тыс

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу