15.04.2016 в 13:19:16

andrejsheve, С этим согласен, если нет заземления. Потому что в момент касания человека через него пройдет максимальный ток(в зависимости от сопротивления кожи) Тут скорее важнее быстродействие узо. И я так понимаю узо тип А более "медленное" по сравнению с АС?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.04.2016 в 18:25:58

Alexey_Spb написал:

SVKan написал: Я вот нет. И глядя на эти импульсники даже теоретически не могу себе представить как может от него дернуть, если туда отверткой не ткнуть...

Я вот тоже не могу представить как может быть КЗ в стационарно подключенной варочной панели. Но тем не менее, автомат все ставят.

Легко. ТЭН пробьет на корпус. И проводки всякие там тоже есть. Может и отвалиться.

А вот лакированные дорожки на плате на пластиковый корпус утечку точно не дадут. Никак...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.04.2016 в 19:50:28

Alexey_Spb написал: Вот и расставили точки над i - тип АС должен быть запрещен в розеточных группах точно

И еще 1п АВ... повезде. :)

Alexey_Spb написал: Пользователь Артём Зорин написал: Что насчёт электромеханических УЗО типа A? У IEK они есть.

Речь шла об электронных АС с аргументацией "подешевле".

Электронные у ИЕКЪа только дифы, их добрые люди и так не используют. А УЗО - просто конфетка! Ничем не хуже самого Хагера, не говоря уже об всяких абб etc.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

15.04.2016 в 20:12:00

KovBoy написал: Тут скорее важнее быстродействие узо. И я так понимаю узо тип А более "медленное" по сравнению с АС?

Не уверен что даже с практической точки зрения есть существенная разница в быстродействии. Важнее все же токи утечки,скажем 10ка точно поможет,а вот до 30ти может и не дойти - в системе без заземления разумеется. Я бы предпочел эл/мех типа Ас 10ма нежели тип А 30мА.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

15.04.2016 в 20:31:13

Про разнцу 10мА и 30мА, имеется ввиду, что ток утечки обычно либо стремится к нулю, либо ощутимо выше 30мА. Т.е. "страшилки" про бьющие 25мА, а УЗО на 30мА не срабатывает, не имеют общего с реальностью. Ибо вымышленные. А вот, что в книжке по этому поводу (вырезка)...

0
Аватар пользователя
KovBoy

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Саранск

Сообщений: 60

15.04.2016 в 20:44:42

Если пробой на корпус без заземления то что 10 что 30 ток будет ограничен только сопротивлением человека. Пробовал делать утечку 1 кОм резистором ток в пике был выше 200мА и в 10 и в 30 УЗО Узо iek (Ас)не сработало от одного диода Пока узо abb (ас) срабатывает там где не должно срабатывать

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.04.2016 в 22:40:36

Таблица http://savepic.su/7201007.jpg

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.04.2016 в 01:01:16

SVKan написал: Легко. ТЭН пробьет на корпус.

Нет, там не советские комфорки.

SVKan написал: А вот лакированные дорожки на плате на пластиковый корпус утечку точно не дадут. Никак...

Вы ни разу не видели отслаивающиеся дорожки? :)

Хватит теоретизировать, тем более что вы не знаете какой сюрприз приготовят вам друзья-китайцы в следующем блоке.