УЗМ-51Ц к выпуску не планируется. Предлагаю замену; - УЗМ-51М(Д) + ВРТ-М02 (рабочее название) http://info-electro.forum2x2.ru/t92-topic. На мой взгляд, гораздо больше пользы.
Songo написал:
Здравствуйте.
Пользуясь случаем, хочу спросить у мастака, когда будут выпускаться/продаваться реле контроля температуры ТР-М02?
Спасибо.
Songo написал:
Здравствуйте.
Пользуясь случаем, хочу спросить у мастака, когда будут выпускаться/продаваться реле контроля температуры ТР-М02?
Спасибо.
Alexey_Spb написал:
А почему нельзя сделать ватт-метр? Народ обычно амперы не сильно интересуют.
УЗМ-50Ц запускается в производство.
Показывать будет всё тоже, что и ВР-М02 и ВАР-М01; - напряжение сети, ток, мощность.
Память скачков и провалов напряжения, к-ва отключений сети.
Фактически заменяет УЗМ-51М + ВАР-М01-08.
Опытная партия уже выпущена. Серия - апрель/май.
На сайте будет чуть позже.
mastak написал:
УЗМ-50Ц запускается в производство
УЗМ-50Ц давно запущено в производство и имеется в продаже.
Сейчас на его основе готовится ещё реле ограничения мощности и цифровое реле контроля тока.
Долгие годы на даче на электричество не обращал внимание, сколько Вольт в розетке? Положенные 230 или нет? Правда лет 20 назад у всей улицы погорели все электроприборы. Сосед успел померить напряжение - в розетке было 417В (с его слов).
Две недели назад на даче были проблемы с электричеством. То свет отключали, то включали, но только напряжение (успел померить) было всего 115В. Всё погасло, и только светодиодные лампы пытались безуспешно включиться, но не могли, только мигали. Холодильник (ещё советский Юрюзань) из розетки выдернул - он не любит частого включения/выключения, да ещё и при пониженном напряжении.
На прошлой неделе установил на даче устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-50Ц. Установил пороги 140В на снижение напряжения и 265В на превышение напряжения.
Всё было прекрасно. Но в эти выходные началась чехарда - УЗМ то выключит, то включит свет.
Смотрю на индикатор - напряжение скачет до 260 до 265В. Смотрю в памяти УЗМ, какое было максимальное напряжение - 285В. Встал вопрос; сколько - какие пороги поставить, чтобы ничего не сгорело и свет часто не выключался? Установил на УЗМ-50Ц верхний порог 275В. Пока полёт нормальный. Да и время повторного включения увеличить пришлось, чтобы холодильнику не больно было.
mastak, По-моему, Вы уже повторяетесь, нет??)))...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
jaja написал:
эта история про долгие годы появляется на мс не первый раз, но реле все время разные :o
jaja,
дачи, наверное, разные. Но с электричеством везде плохо ̶м̶а̶с̶т̶а̶к̶и̶ ̶к̶о̶л̶о̶л̶и̶с̶ь̶,̶ ̶п̶л̶а̶к̶а̶л̶и̶,̶ ̶н̶о̶ ̶у̶п̶о̶р̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶а̶л̶и̶ ̶п̶о̶к̶у̶п̶а̶т̶ь̶ ̶д̶а̶ч̶и̶ и только УЗМ помогает :). Нет, ведь, чтобы сетевиков нагнуть...
0