Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2016 в 19:52:47

Alexey_Spb написал: Вы шинопровод с внутриквартирной замоноличенной проводкой не сравнивайте.

Да. а что так? Мне фиолетово и на шинный разъединитель подстанции и тем более на рубильник. Вы пояснить имеете что либо по поводу почему на производстве разъем установленный на линии может по номинальному току в разы быть меньше, а в квартирной линии нет? что правила разные? Да нет вроде. Мы же тут выдумываем некие логические построения. Вот и интересно понять почему именно в этом(бытовом мастерситевском) секторе это правильно. А в остальном мире нет? Даже в нашей стране доперестроечных времен стояли и стоят старые розетки на 10А выключатели на 6А на линиях тотально в 16А? Какое то однобокое получается правило. Вам не кажется.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2016 в 20:15:45

Димон114 написал: ничего подобного , хоть я и не сторонник но нормы говорят не о промке -

Читаем:

6.2.2.Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора иличерез понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А. Ответвление к светильникам местного освещения при напряжении более 50 В в пределах рабочего места должновыполняться в трубах и коробах из негорючих материалов и других механически прочных конструкциях.

Теперь думаем в голову и прекращаем болтать ерундой...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2016 в 20:22:33

Артём Зорин написал: А подробнее? Я везде только читал, что автомат защищает линию (кабель + розетку), но не подключаемый прибор.

Покажите документ защищающий розетку...

Артём Зорин написал: Пользователь ПPOPAБ написал: Сами штепсельные розетки до 25А ничем, кроме головы пользователя, не обязаны защищаться.

Интересное мнение. То есть АВ 32 А, кабель 6 кв. мм, розетка 16 А — так можно? Так это ж можно одной группой всю квартиру запитать!

А так же документ разрешающий защищать групповые линии автоматическими выключателями номиналом выше 25А.

Потрудитесь читать написанное, а не домысливать собственные идеи приписывая их другому автору.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2016 в 20:23:56

Насяльника написал: 16А на линию розеток потому что сами розетки на 16А. Прелестно, где-то в пуэ есть это ограничение?

Нет. И нигде нет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2016 в 20:25:06

NoNe написал:

ПPOPAБ написал: промка, а не жилые и общественные здания. Речь идет например о местном освещении станков. Сами штепсельные розетки до 25А ниче

не обязательно. К примеру, отвод от основной линии на 4 мм2 к аварийному освещению, автоматически включающемуся при пропадании сетевого напряжения.

Вообще ничего не понял. О чем вы?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.02.2016 в 20:26:21

ПPOPAБ написал:

Димон114 написал: ничего подобного , хоть я и не сторонник но нормы говорят не о промке -

Читаем:

6.2.2.Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора иличерез понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А. Ответвление к светильникам местного освещения при напряжении более 50 В в пределах рабочего места должновыполняться в трубах и коробах из негорючих материалов и других механически прочных конструкциях.

Теперь думаем в голову и прекращаем болтать ерундой...

да немного сморозил , имел ввиду не только в промке .

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2016 в 20:59:48

Димон114 написал: да немного сморозил , имел ввиду не только в промке .

Да не только на промке, но... Смотрим первоисточник:

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее,если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности,если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

И думаем: какие такие питающие линии могут быть в квартире? От этажного щита к квартирному..?

7.1.10. Питающей сетью называется сеть от распределительного устройстваподстанции или ответвления от линии электропередачи до ВРУ, а также от ВРУ доГРЩ и ВРЩ и до распределительных пунктов или групповых щитков. 7.1.11. Групповой сетью называется сеть, питающая светильники и розетки.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2016 в 21:00:24

Итого 20А - 25А на розеточную линию кухни сделанную честным кабелем 2,5 в штукатурке и вуаля. 2 линии: 1 плита, 2 все остальное покрывают практически все желания в области электропотребления.
Либо 16А и "пилюем" с высокой башни на сечение ТУшных кабельков.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21562

25.02.2016 в 21:13:53

Антипартийная группа продолжает вбивать осиновый кол в буржуйские представления об электромонтаже на хатах. :D

0

Да, ни фига.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.02.2016 в 21:15:07

ПPOPAБ написал:

Димон114 написал: да немного сморозил , имел ввиду не только в промке .

Да не только на промке, но... Смотрим первоисточник:

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее,если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности,если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

И думаем: какие такие питающие линии могут быть в квартире? От этажного щита к квартирному..?

7.1.10. Питающей сетью называется сеть от распределительного устройстваподстанции или ответвления от линии электропередачи до ВРУ, а также от ВРУ доГРЩ и ВРЩ и до распределительных пунктов или групповых щитков. 7.1.11. Групповой сетью называется сеть, питающая светильники и розетки.

Насяльника написал пример . А у вас неверно питающая линия и питающаяя сеть . Разницы не замечаете ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.02.2016 в 21:16:44

dokar написал: Антипартийная группа продолжает вбивать осиновый кол в буржуйские представления об электромонтаже на хатах. :D

:D линии без соответствующей защиты это не про меня , я ставлю . Так просто нормами общаюсь тут .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу