Аватар пользователя
Nikitt

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Брянск

Сообщений: 12

27.02.2016 в 14:57:54

Планирую покупку двух кондиционеров в кухню и жилую комнату. Площади соответственно 14 и 20 квадратов. Нужен совет в выборе недорогого и качественного инвертора. Рассматривал несколько вариантов: -Инверторные кондиционеры TOSHIBA серии INVERTER. -Инверторные кондиционеры TOSHIBA серии DAISEKAI. -Инверторные кондиционеры Mitsubisi серии Стандарт Inverter 2013. Нужно ли отдельное питание (протянуть отдельный провод), возможность есть такая. Важно, чтобы инвертор был тихим, так как у ребенка чувствительный сон. И еще, есть системы, забирающие воздух снаружи и фильтрующие его, в чем их + и -. Заранее благодарю за совет.

0
Аватар пользователя
Wolkusha

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Москва

Сообщений: 470

28.02.2016 в 13:22:33

Преимущество инвертора в том, что он не шпарит сразу за всю катушку, как обычный кондиционер, а понемногу холодит. У нас стоит панасоник инверторный. Ни разу никто не заболел и не простудился, а стоит прямо в спальне. Есть электричества сравнительно мало. За счёт того, что инвертор - то наружный блок работает тихо. Компрессора не слышно, то есть он не рычит так неистово, как делают это компрессоры неинверторных кондиционеров. Питание лучше отдельное, если есть возможность, так как в пике кондиционер может съесть до 4,2 кВт

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.02.2016 в 13:54:51

Wolkusha написал: Питание лучше отдельное, если есть возможность, так как в пике кондиционер может съесть до 4,2 кВт

Скушать 4,2кВт электроэнергии машинка холодопроизводительностью в 2,5кВт ???

Вы мечтатель, ее реально потребление не будет превышать даже в пике 800Вт ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Nikitt

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Брянск

Сообщений: 12

28.02.2016 в 14:52:22

Про Панасы почитаю отзывы, как то на них пока не смотрел.

0
Аватар пользователя
Nikitt

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Брянск

Сообщений: 12

28.02.2016 в 14:56:06

Бориска66 написал:

Wolkusha написал: Питание лучше отдельное, если есть возможность, так как в пике кондиционер может съесть до 4,2 кВт

Скушать 4,2кВт электроэнергии машинка холодопроизводительностью в 2,5кВт ???

Вы мечтатель, ее реально потребление не будет превышать даже в пике 800Вт ...

у меня на один кондишен в жилой сделана отдельная проводка сечением 3х4 многожилка (в реалии думаю не 4 сечение проводов, так как ТУ, смотрел ГОСТ, они по более сечение имеют), стоит обычная евро розетка. Думаю этого должно хватить, она тянет 16А, розетка то бишь.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.02.2016 в 15:23:46

Для 800Вт - 4мм2 - это сильный перебор ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Nikitt

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Брянск

Сообщений: 12

28.02.2016 в 21:52:05

Бориска66 написал: Для 800Вт - 4мм2 - это сильный перебор ...

делал с запасом, так как хотели брать до роста цен более мощный кондиционер. Да и остался провод от проводки к электродуховке, не пропадать же добру.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.02.2016 в 21:53:51

Там 3х1,5мм2 вполне достаточно.

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

28.02.2016 в 23:42:22

Бориска66 написал: Там 3х1,5мм2 вполне достаточно

Но не проходит по ПУЭ

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.02.2016 в 07:22:26

dimonml написал:

Бориска66 написал: Там 3х1,5мм2 вполне достаточно

Но не проходит по ПУЭ

С чего это вдруг ??? Потребление 800Вт, это граничные токи до 4А, даже с запасом 20% это не подходит близко к 16А оговоренных а ПУЭ ... Где не проходит ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

29.02.2016 в 13:28:42

Nikitt написал: Нужен совет в выборе недорогого и качественного инвертора.

Недорогой но качественный инвертор- это конечно относительно :) Пользуюсь MH инверторами.Рекомендую.Очень тихие, , хорошо работают. Конечно- всё зависит от мощности- разумеется менее мощные модели более тихие.Тянуть отдельный кабель конечно можно( и в принципе рекомендуется)- но часто просто включают в розетку( если модель не очень мощная). На комнату в 16 кв. метров вполне хватает инвертора в 2 кВт холода- самая младшая модель в линейке.

0
Аватар пользователя
Nikitt

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Брянск

Сообщений: 12

01.03.2016 в 11:01:58

Klod написал:

Nikitt написал: Нужен совет в выборе недорогого и качественного инвертора.

Пользуюсь MH инверторами.Рекомендую.

МН это как понять? Класс инверторов?

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

01.03.2016 в 11:48:15

Бориска66 написал: Где не проходит ???

Ничего такого не нашел. По мощности проходит, был не прав.

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

01.03.2016 в 13:12:23

Nikitt написал: МН это как понять? Класс инверторов?

Mitsubishi Heavy

0
Аватар пользователя
Nikitt

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Брянск

Сообщений: 12

01.03.2016 в 14:29:43

Klod написал:

Nikitt написал: МН это как понять? Класс инверторов?

Mitsubishi Heavy

Понравились, попробую в городе поискать. Спасибо!

0