Аватар пользователя
Tvita

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Москва

Сообщений: 11

08.03.2016 в 14:07:32

Шахта полностью открыта, смотрела со стороны поддона. Этаж последний, 16. Выход вент. короба санузла на тех. этаже вплотную примыкает к сплошной стене( за которой лестничный пролет для выхода на крышу), а выход общей вент.шахты как бы за углом. Может поэтому там и циркуляция воздуха не достаточная?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

08.03.2016 в 18:34:56

Tvita написал: Шахта полностью открыта, смотрела со стороны поддона.

Супер, Вы большой молодец. Часто от мужика не добьешься простых действий...

Tvita написал: Этаж последний, 16.

Ну вот, все встает на свои места. Просто Ваши проверяющие не знают одну особенность вентиляции: бумажка действительно показывает обратную тягу, хотя на самом деле в канале тяга... нормальная! Нужно заделать щели между вентблоком и входом в канал. Это всё. Всё, да не совсем... Т.е. с вентиляцией - всё, а с запахами даже не начало. Судя по всему, у Вас имеются щели между вентблоком и сантехкабиной и(или) вентблоком и стеной.

0
Аватар пользователя
Tvita

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Москва

Сообщений: 11

10.03.2016 в 14:58:21

При ремонте что должны сделать -снять решетку, выгрести мусор, искать щели и заделывать? Как вообще должно быть сделано то, что за решеткой? У нас просто как будто выдолбленное кое как дупло с неровными стенками и ход наверх. Это должно быть как то гладко оштукатурено?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

10.03.2016 в 23:18:00

Tvita написал: У нас просто как будто выдолбленное кое как дупло с неровными стенками и ход наверх. Это должно быть как то гладко оштукатурено?

По разному бывает, обычно все гладко. Вот тема - почитайте, один-в-один Ваша ситуация: http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t248439-vytyazhka-iz-vanny-i-s-u-v-p44/ Вход в канал похож на Ваш?

Tvita написал: При ремонте что должны сделать -снять решетку, выгрести мусор, искать щели и заделывать? Как вообще должно быть сделано то, что за решеткой?

Вообще-то у Вас там должна дверь и решетку снимать не надо. Мусор выгрести нужно, искать щели сильно не надо, они на виду. Там две гипсовых детали: вентблок и часть сантехкабины, между ними есть щель. Вот ее-то нужно заделать, заделать по кругу (по всему периметру).

0
Аватар пользователя
Tvita

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Москва

Сообщений: 11

11.03.2016 в 18:01:38

Это я про кухню писала. В туалете за дверцей с решеткой жестяной короб до входа в вентканал, справа в жестянку открывается дыра в ванную комнату. В узкой части у выхода в вертикальный канал сильная тяга, у самого входа, где примыкает жестянка, тяги нет. Надо эту жестянку демонтировать и замазывать щели, как Вы выше писали? Что современное установить затем между входом в канал и решеткой на дверце, там сантиметров двадцать расстояние. Картинки почему то повернулись, надо на 90 гр против часовой смотреть(

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

12.03.2016 в 00:20:12

Tvita написал: Это я про кухню писала.

А я про санузел...

Tvita написал: В туалете за дверцей с решеткой жестяной короб до входа в вентканал

Что-то не сходится... У Вас должна быть картинка точь-в-точь, как по ссылке. Никогда не видел такой короб в П-3 (16эт.) Давайте уточним: у Вас точно П-3? Есть специальные сайты, где серию можно проверить по адресу. У Вас вентблок бетонный или гипсовый? Царапните его чем-нибудь твердым, сразу поймете - гипс легко поцарапается.

Tvita написал: В узкой части у выхода в вертикальный канал сильная тяга,

Т.е., с вентиляцией у Вас проблем нет.

Tvita написал: у самого входа, где примыкает жестянка, тяги нет.

Это не показатель, т.к. если между жестянкой и блоком есть неплотность, то тяги не будет. Кроме того, при переходе от малого сечения к большому скорость резко падает.

Tvita написал: Надо эту жестянку демонтировать и замазывать щели, как Вы выше писали?

Демонтировать не обязательно, а щели замазать - обязательно.

Tvita написал: Что современное установить

Если короб демонтировать, то можно все собрать из пластиковых или металлических воздуховодов.

0
Аватар пользователя
Tvita

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Москва

Сообщений: 11

12.03.2016 в 18:17:38

Точно П-3. Все как по ссылке, только ванная зеркально. Между сантех. дверью, закрывающей трубы и вентблок и самим вентблоком вставлено жестяное "изделие". На фото видно. Царапается ножом с трудом.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

14.03.2016 в 02:27:50

Tvita, Ну, значит у Вас так. Устраняйте неплотности, все должно работать нормально. Еще стоит расширить вход в канал.

0
Аватар пользователя
msukhanof

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Сыктывкар

Сообщений: 17

14.03.2016 в 17:19:25

Всем привет. Имею похожую картину, последний этаж, вент канал заканчивается на чердаке (на крышу не выходит), канал чистый, длина примерно сантиметров 70, тяга практически всегда опрокинута. Воткнул два короба из оцинковки в свои каналы (кухня, туалет) 2 метровой длины, стало заметно лучше, запахи соседского борща пропали, но иногда все же опрокидывается. Думаю бросить более длинные каналы до выхода с чердака на крышу (решетчатая будка), там прямо чувствуется тяга(не знаю правда, что там будет летом). Вопрос - нужно ли утеплять каналы если бросить из алюминиевой гофры или взять каналюгу 110-ю из ПВХ???

0
Аватар пользователя
Tvita

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Москва

Сообщений: 11

14.03.2016 в 18:37:28

trubo4ist, Спасибо. А расширить вход в канал - это дальнее отверстие, которое перед вертикальным каналом? Его сделать по диаметру как ближнее?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

15.03.2016 в 08:26:53

Tvita написал: А расширить вход в канал - это дальнее отверстие, которое перед вертикальным каналом?

Да. Отверстие сделано в виде конуса. Шире большей стороны конуса делать не стоит. И шире самого канала. Т.е. от 125 до 150мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу