mpmaks90 написал: 1) теплый пол + освещение + розетки для телевизора, ноутбука и прочей мелочевки (ВВГнг 2,5кв)

Вообще то тёплый пол,надо делать отдельной линией :popcorn

mpmaks90 написал: 2) варочная группа (ВВГнг 4кв)

Варочная 6кв :popcorn

mpmaks90 написал: (ВВГнг

А ещё говорят,что он должен быть LS :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.01.2019 в 18:24:46

mpmaks90 написал: 10-12 метров лишнего кабеля потратил

лишних 10-12 метров пластиковой, горючей изоляции, это как бы несколько понижает безопасность в случае пожара (тем более изоляции без индекса -LS)

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:24:46

юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.01.2019 в 18:26:23

mpmaks90 написал: юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв

mpmaks90, по нормам положено 6 кв, значит нужно 6, с понятием экономическая плотность тока Вы знакомы? светодиодные светильники тоже кушают 0.1 ампер, что же их теперь 0.12 жилами подключать?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.01.2019 в 18:26:58

юра Т написал: тогда уж надо делать распайку рядом с механизмами и все 4 розетки подключать на свои хвосты,

юра Т, рамку на 5 постов и распайку в пятом посте. :a

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.01.2019 в 18:27:06

mpmaks90, 1-я группа адова мешанина, т.е. это вас не смущает? ТП отдельно, свет отдельно, розетки отдельно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

04.01.2019 в 18:29:43

юра Т написал:

mpmaks90 написал: 2) варочная группа (ВВГнг 4кв)

а по нормам надо 6 кв

юра Т, На линию плиты с блинами , и духовкой которые не отключаются автоматически .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.01.2019 в 18:34:08

MrGalaxy написал: юра Т, рамку на 5 постов и распайку в пятом посте.

или в первом, и ограничиться четырьмя постами, но для себя я бы шлейфанул и не парился, ну даже если подгорит чуток, то для меня не сложно сразу устранить, а для домохозяек, которые до последнего будут вилку втыкать в искрящую розетку, как нибудь наискосок, чтобы заработало, да, лучше зацепить каждую розетку на свои жилы

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.01.2019 в 18:35:53

юра Т написал: или в первом, и ограничиться четырьмя постами,

юра Т, возможно я некорректно выразился, но я так и подразумевал. :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.01.2019 в 18:36:23

dokar написал: На линию плиты с блинами , и духовкой которые не отключаются автоматически .

сегодня одна плита, завтра может быть другая, за 30 лет (срок службы проводки) их может несколько поменяться, не переделывать же под каждую плиту

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:36:30

ebf написал:

mpmaks90 написал: 1) теплый пол + освещение + розетки для телевизора, ноутбука и прочей мелочевки (ВВГнг 2,5кв)

Вообще то тёплый пол,надо делать отдельной линией :popcorn

mpmaks90 написал: 2) варочная группа (ВВГнг 4кв)

Варочная 6кв :popcorn

mpmaks90 написал: (ВВГнг

А ещё говорят,что он должен быть LS :)

ebf, он LS (хотя в случае пожара это не спасет, вы сами то верите что это принципиально?)

юра Т написал: лишних 10-12 метров пластиковой, горючей изоляции, это как бы несколько понижает безопасность в случае пожара (тем более изоляции без индекса -LS)

Я его укладываю без гофры, и не в ПНД трубе.

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:42:00

MaSeVi написал: mpmaks90, 1-я группа адова мешанина, т.е. это вас не смущает? ТП отдельно, свет отдельно, розетки отдельно...

MaSeVi, в эти розетки ничего мощнее блендера включаться не будет... Пол максимум киловатт.

юра Т написал: а для домохозяек, которые до последнего будут вилку втыкать в искрящую розетку, как нибудь наискосок, чтобы заработало, да, лучше зацепить каждую розетку на свои жилы

В будущем я могу переехать и в этом случае будет там проживать как раз домохозяйка.

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:47:21

юра Т написал:

mpmaks90 написал: юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв

mpmaks90, по нормам положено 6 кв, значит нужно 6, с понятием экономическая плотность тока Вы знакомы? светодиодные светильники тоже кушают 0.1 ампер, что же их теперь 0.12 жилами подключать?

юра Т, т.е. сэкономить 600 руб в одном месте и вложить их в избыточный кабель в другом месте. Врядли 4 кв. кабель когда-нибудб оплавится. А вот шлейф вовремя не подтянутый - вполне может быть.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

04.01.2019 в 18:47:54

mpmaks90, Теплый пол надо рассматривать как отдельный стационарный девайс и подключаться он должен отдельной линией с диффзащитой ,( не обязательно отдельной )

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:52:42

dokar, диф автомат на всю кухню один 32А 30ma. После него на группы с кабелем 2,5 - автоматы на 16. Если где-то утечет ток, вырубит все помещение.