Inch1964 написал:
С учетом того, что режим Вашего котла должен быть 70/60, массовый расход теплоносителя при этом будет довольно большим. Поэтому, хотя бы часть магистралей и обвязку котла советую сделать ППр 32 мм. Подробнее об этом пишу ЗДЕСЬ
Вот пример расчета для системы работающей в температурном режиме 70/60 и тепловой мощностью 8,5 кВт.
Для такого температурного режима, через трубы обвязки котла имеющие внутренний диаметр 20 мм (шероховатость стенки 0,01 мм), нужно пропустить массовый расход теплоносителя 0,248 кг/сек или по другому объемный расход должен быть 0,91 м3/час.
При этом скорость теплоносителя (вода) в трубах составит 0,8 м/сек, а линейное сопротивление будет около 380 Па/метр. Что уже слишком много.
А для ППр трубы 25мм (вн.диаметр 16,6 мм), скорость должна быть уже 1,17 м/с и сопротивление около 930 Па/м, что уже является недопустимым, даже если насос и сможет прокачать такое большое гидросопротивление.