Аватар пользователя
Sergey_78

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Киев

Сообщений: 3

05.03.2016 в 21:05:00

#5585914

Здравствуйте. Необходимо мнение опытных людей. Система отопления частного дома (80 м2) Котел газовый 10кВт. Отопление планируется вести одной веткой, 9 радиаторов с термоголовками, радиаторы стальные 22x500x600 (мощность с запасом), разводка двухтрубная, труба ПП, общая протяженность около 30м, насос 25-50. Вопрос. Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.03.2016 в 21:32:58

#5585957

Sergey_78 написал: Вопрос. Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?

С учетом того, что режим Вашего котла должен быть 70/60, массовый расход теплоносителя при этом будет довольно большим. Поэтому, хотя бы часть магистралей и обвязку котла советую сделать ППр 32 мм. Подробнее об этом пишу ЗДЕСЬ

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

05.03.2016 в 22:26:45

#5586067

Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?

Достаточно!

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.03.2016 в 22:59:45

#5586126

iv.iv написал: Достаточно!

:swoon

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

06.03.2016 в 03:12:38

#5586321

Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?

По умолчанию для широты Киева достаточно.

В любом случае лучше 2 ветки!


Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.03.2016 в 11:03:33

#5586492

Inch1964 написал: С учетом того, что режим Вашего котла должен быть 70/60, массовый расход теплоносителя при этом будет довольно большим. Поэтому, хотя бы часть магистралей и обвязку котла советую сделать ППр 32 мм. Подробнее об этом пишу ЗДЕСЬ

Вот пример расчета для системы работающей в температурном режиме 70/60 и тепловой мощностью 8,5 кВт.

Для такого температурного режима, через трубы обвязки котла имеющие внутренний диаметр 20 мм (шероховатость стенки 0,01 мм), нужно пропустить массовый расход теплоносителя 0,248 кг/сек или по другому объемный расход должен быть 0,91 м3/час.

При этом скорость теплоносителя (вода) в трубах составит 0,8 м/сек, а линейное сопротивление будет около 380 Па/метр. Что уже слишком много.

А для ППр трубы 25мм (вн.диаметр 16,6 мм), скорость должна быть уже 1,17 м/с и сопротивление около 930 Па/м, что уже является недопустимым, даже если насос и сможет прокачать такое большое гидросопротивление.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Sergey_78

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Киев

Сообщений: 3

06.03.2016 в 23:23:14

#5587474

Наверное нужно уточнить, дом расположен в Днепропетровской обл. Отопление сейчас в доме есть, которое было изначально, только заменил котел и поставил насос.Система открытая. Сейчас двух-трубная разводка подача (1 1/2) в две ветки, обратка (1 1/4) общая. Дом утеплен, температура на выходе котла обычно 40-45 градусов, в морозы до 55 град. Батарее чугунные гармошки -3шт остальные 5 сваренные из плоских труб. Цель - заменить батареи, убрать трубную разводку из под потолка (сейчас в кухне и одной комнате), уменьшить объём теплоносителя, избавится от расширительного бака на чердаке, вода в котором в сильные морозы замерзает. Подачу и обратку планирую пустить по низу.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.03.2016 в 09:29:17

#5587728

Sergey_78 написал: Отопление планируется вести одной веткой, 9 радиаторов

Назовем ее попутной двухтрубной. И если она будет сделана правильно, то 25мм достаточно.

iv.iv написал: достаточно!

Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

07.03.2016 в 10:44:09

#5587779

Хватит или нет той или иной трубы можно судить только после сделанных расчетов. Иначе это будет просто мнение прохожего, а не специалиста. Аргумент "Я так уже давно делаю, и всё работает" просьба не приводить. Итак, расчеты "в студию."

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.03.2016 в 12:35:13

#5587909

Agnostiq написал: можно судить только после сделанных расчетов

Ждем!

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.03.2016 в 12:38:17

#5587913

Sergey_78 написал: Наверное нужно уточнить

Да, уточните с какой дельтой Т должен работать Ваш котел.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.03.2016 в 14:18:03

#5588030

iv.iv написал:

ждем !

Это Ваших расчётов ждём. Вы же утверждали, что достаточно трубы ППр 25 мм. Вот и обоснуйте своё утверждение.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

08.03.2016 в 20:24:36

#5589565

Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?

Если бы в двухтрубка в два крыла то можно было бы 25,а так в одну сторону 9 батареи, я бы начал бы с пп 32.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.03.2016 в 23:57:27

#5589933

orinbasar написал: Если бы в двухтрубка в два крыла то можно было бы 25,а так в одну сторону 9 батареи, я бы начал бы с пп 32.

ТС пока стесняется нарисовать где и что будет стоять....может у него и теплообменник бассейна появится.....А потом еще и котел который только на открытую систему годится.....

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.03.2016 в 00:02:15

#5589936

Sergey_78 написал: Котел газовый 10кВт

Что за котел? Начинаем с этого,потом схема (на плане дома где и что....)....

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1586

09.03.2016 в 10:32:17

#5590181

Скольно ТС сэкономит на 25-й трубе по сравнению с 32-й ? Стоит ли ломать копья из-за такой экономии ?

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

09.03.2016 в 11:47:16

#5590274

При нашей ситуации я бы советовал не отказываться от самотёчной системы. Если уж не нравится такая разводка как сейчас, нужно поднять от котла разгонную трубу максимально высоко, метров 7 пройти поверху, опустить вниз и тянуть двумя нитками по контуру всего дома. Для эстетики можно использовать квадратные трубы.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.03.2016 в 11:57:04

#5590279

NoNe написал: При нашей ситуации я бы советовал не отказываться от самотёчной системы.

Там еще засада с котлом (ТС пишет что 10кВт)...-на сколько я знаю большинство ваших котлов только под ЕЦ! Исходя из этого нужна полная картина, а потом уже решать 32 стартуем или 63.....))))))))

Аватар пользователя
Sergey_78

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Киев

Сообщений: 3

13.03.2016 в 21:35:46

#5595830

Спасибо всем за ответы. Котел такой. В принципе получается двухтрубная попутная разводка. Чуть освобожусь набросаю схему на плане дома и выложу.

Аватар пользователя
Sergey_78

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Киев

Сообщений: 3

13.03.2016 в 21:57:04

#5595868

SunFire, Вообще то цена на трубу 25ммм и 32мм в два раза отличается.

Аватар пользователя
Sergey_78

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Киев

Сообщений: 3

13.03.2016 в 21:58:58

#5595871

SunFire написал: Скольно ТС сэкономит на 25-й трубе по сравнению с 32-й ? Стоит ли ломать копья из-за такой экономии ?

SunFire, Вообще то цена в два раза отличается.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.03.2016 в 23:16:28

#5596010

SunFire написал: Стоит ли ломать копья из-за такой экономии ?

Стоит или нет ломать копья объяснил ЗДЕСЬ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий