леон70
леон70
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.03.2016 в 14:47:01

san-therm, не буду спорить, но как тогда разделить насосы между собой? невозвратный клапан может исправить положение?

0
леон70
леон70
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.03.2016 в 14:48:28

san-therm, температура на котле примерно 50-52 градуса на выходе из котла и примерно 30 градусов на входе.

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.03.2016 в 14:50:23

леон70 написал: san-therm, не буду спорить, но как тогда разделить насосы между собой? невозвратный клапан может исправить положение?

леон70, уже написал как - убрать ненужный насос. Чуть выше уже полностью всё расписал, читайте...

0
леон70
леон70
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.03.2016 в 15:01:22

san-therm, насос на радиаторы отопления поставили, когда не смогли никаким образом нагреть радиаторы, как ни пытались отбаллансировать систему...когда поставили насос на радиаторы-на втором этаже потеплело...насос-то снимем...а вот как подать тогда тепло в радиаторы второго этажа? Ну не идет туда тепло через насос коллектора 15-40 ....

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.03.2016 в 15:08:28

леон70, вам не кажется странным, что котёл, который предназначен для отливания площадей до 200 м2, не может вообще ничего прогреть в Вашем доме? Нужно искать причину.

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.03.2016 в 15:11:10

Котёл часто тактует?

0
леон70
леон70
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.03.2016 в 15:12:11

san-therm, а что такое тактует? Включается/выключается? Да,часто, примерно 1 раз в минуту...

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.03.2016 в 15:22:55

леон70, ППЦ... В этом проблема, точнее теплоноситель не идёт. Проверить фильтры и всю систему на заужения. Может даже полипропилен где запаяли. Ну это часть проблемы. Всё что я говорил раньше тоже нужно сделать.

0
леон70
леон70
Новичок

Регистрация: 11.03.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.03.2016 в 15:32:21

san-therm, а как проверить на заужение? Давление-то показывает примерно в 2 кг/м2 в системе... после фильтра есть небольшое падение, но это в последнее время так ... до этого всё нормально было...я звонил установщикам котла, они ответили типа заводские настройки не меняют... типа система отрегулирована на включение/выключение по теплоносителю и типа это нормально... мне самому тоже не нравится такая работа котла, но котел-гарантийный, не хочется кому-то давать на регулировку постороннему.

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.03.2016 в 15:40:36

леон70, мы в интернете не ясновидящие, чтобы провести рукой по монитору и определить что у Вас в трубах. Надеюсь намёк понятен ;)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.03.2016 в 16:31:55

леон70, Нужно сделать гидравлический расчёт. Всё остальные советы - от Лукавого.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу