cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.11.2017 в 20:34:14

dfg6, я добавил вопрос про скорость насоса. В каком положении переключатель скорости? Если это отопление, температура подачи которого зависит от погоды на улице, то нагреть бойлер весной и осенью будет трудно. Мало того, если вода не хлорируется, то в придонном слое бойлера могу расти бактерии.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

05.11.2017 в 20:46:49

Теплониситель подается из котельной круглый год, летом около 50 градусов, зимой около 60-65. Насос работает на 3, насос на ТП на 1, переключатель esbe стоит в максимально открытом состоянии в два направления (судя по инструкции) хотя могу ошибаться.... но перепробовал несколько вариантов этот самый продуктивный. Также, я ошибся, у меня стоит esbe 131, ранее я писал о 330.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.11.2017 в 22:07:00

dfg6 написал: esbe 131

один хрен

dfg6 написал: зимой около 60-65

если при этом обратка будет 40-45, то это норма. Чтобы нагреть таким носителем бойлер до 60 гр.С потребуется теплообменник очень большой площади. Такая низкая температура подачи для зимы должна быть учтена при выборе радиаторов. Мощность, что указывается в описании радиаторов по умолчанию, соответствует температурам подача/обратка 90/70 градусов. Такой должна быть подача в самые холодные дни зимы, при минус 26-28 градусов на улице. Большая разница подача/обратка указывает на большие теплопотери помещения или низкую скорость теплоносителя. Скорость может быть снижена заужениями на перегретых сварных стыках полипропиленовых труб.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

05.11.2017 в 22:20:14

cineman, обратка 30... вот и я склоняются к скорости, вчера насос поменял думал в нем дело. Если отключить все радиаторы и пустить поток теплоносителя по трубе, то первый этаж циркулирует нормально, ТП тоже, а вот второй этаж нет, подача горячая, обратка холодная... ждал минут сорок так и не дождался... буду перепаивать подозрительные стыки обратки.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.11.2017 в 00:01:37

dfg6, проблема подозреваю в другом. Насос ТП может ронять перепад в магистралях радиаторного отопления в ноль. И даже создавать кое-где переворот циркуляции. Чтобы этого не случилось перед НСУ ТП должен стоять балансировочный клапан. Или НСУ должен устанавливаться на коллекторную группу после гидрострелки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

06.11.2017 в 00:51:15

Inch1964, мне кажется что балансировочный клапан есть, встроен в узел.. также мне кажется что эти клапана есть на коллекторах ТП.. могу ошибаться.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.11.2017 в 01:10:09

dfg6, Трудно представить схему вашей СО по фото. Схему можете выложить?

Ниже пример подключения НСУ ТП к системе, через балансировочный клапан. Когда НСУ ТП располагается не на коллекторной группе гидрострелки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.11.2017 в 01:11:15

dfg6 написал: мне кажется что балансировочный клапан есть, встроен в узел..

Возможно. Читайте техдокументацию на НСУ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

06.11.2017 в 01:23:48

Inch1964, схему нарисую завтра, документацию изучил, судя по всему есть встроенный клапан.

— Встроенный гидравлический разделитель. — Плавно настраиваемый байпас.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.11.2017 в 01:27:47

dfg6 написал: — Встроенный гидравлический разделитель. — Плавно настраиваемый байпас.

Не вижу в них вообще никакого смысла, если на ТП не будет устанавливаться автоматика с сервоприводами. Маркетинг-с однако.

И писал не об этом, а о балансировочном клапане на входе или выходе НСУ ТП.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

06.11.2017 в 01:36:17

Inch1964, ясно, завтра разберусь.