cineman, вентел в ручном режиме, так и не подключили его к автоматике, готов показать доктору, не за даром естественно, живу в МО Солнечногорский р-н, в районе деревни Соколово и фото выкладываю.
dfg6, а как это всё случилось? Это отельный дом? Имеется котёл? Какая скорость на насосе? Указатель на смесителе-переключателе стоит в неточном положении.
cineman написал: dfg6, а как это всё случилось? Это отельный дом? Имеется котёл?
cineman,
дом 2 эт. 100 м2., с централизованным отоплением, на поселке своя котельная, подает теплоноситель в дом, далее мне по заказу собрали отопление, водоснабжение и ТП.
dfg6, я добавил вопрос про скорость насоса. В каком положении переключатель скорости? Если это отопление, температура подачи которого зависит от погоды на улице, то нагреть бойлер весной и осенью будет трудно. Мало того, если вода не хлорируется, то в придонном слое бойлера могу расти бактерии.
Теплониситель подается из котельной круглый год, летом около 50 градусов, зимой около 60-65. Насос работает на 3, насос на ТП на 1, переключатель esbe стоит в максимально открытом состоянии в два направления (судя по инструкции) хотя могу ошибаться.... но перепробовал несколько вариантов этот самый продуктивный. Также, я ошибся, у меня стоит esbe 131, ранее я писал о 330.
если при этом обратка будет 40-45, то это норма. Чтобы нагреть таким носителем бойлер до 60 гр.С потребуется теплообменник очень большой площади. Такая низкая температура подачи для зимы должна быть учтена при выборе радиаторов. Мощность, что указывается в описании радиаторов по умолчанию, соответствует температурам подача/обратка 90/70 градусов. Такой должна быть подача в самые холодные дни зимы, при минус 26-28 градусов на улице. Большая разница подача/обратка указывает на большие теплопотери помещения или низкую скорость теплоносителя. Скорость может быть снижена заужениями на перегретых сварных стыках полипропиленовых труб.
cineman, обратка 30... вот и я склоняются к скорости, вчера насос поменял думал в нем дело. Если отключить все радиаторы и пустить поток теплоносителя по трубе, то первый этаж циркулирует нормально, ТП тоже, а вот второй этаж нет, подача горячая, обратка холодная... ждал минут сорок так и не дождался... буду перепаивать подозрительные стыки обратки.
dfg6, проблема подозреваю в другом. Насос ТП может ронять перепад в магистралях радиаторного отопления в ноль. И даже создавать кое-где переворот циркуляции. Чтобы этого не случилось перед НСУ ТП должен стоять балансировочный клапан. Или НСУ должен устанавливаться на коллекторную группу после гидрострелки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
cineman, Inch1964,господа приветствую, вот нарисовал схему... не стал обрисовывать горячее водоснабжение и его циркуляцию.
Сегодня утром приходил сантехник УК, говорит что температура подачи 68 градусов, обкатка 33. Открутил обратку и пустил теплоноситель на землю... текло как из бутылки без напора и давления.
После загрузки качество упало, думаю если скачать фото на комп будет лучше, если что, готов выслать на почту.
Вообщем подключил я доп.насос 25×60 к подаче отопления проталкивая теплоноситель к моим радиаторам и все хорошо... система прогрелась... а значит трубы не забиты и не перегнуты, чего я очень боялся. Но не долгим было моё счастье )) запустили подачу ТН на бойлер ГВС и всё, новый насос начал тянуть на себя ТН из бойлера пернмешивая его при помощи esbe с подачей из основной трубы. Теперь либо отопление либо ГВС и ТП.
dfg6 написал: cineman, насос установил перед разводкой отопления.
dfg6, до меня дошло, что смеситель на раздаче не был ошибкой. Я утверждал это из предположения, что хозяйство питается от котла. Мне кажутся слишком тонкими те чёрные трубочки, что уходят в пол на отопление. Не думали поставить оба насоса последовательно?
cineman, при помощи трехходового нечего не получается.. доп.насос тянет на себя обратку из бойлера, ТП и в этом трехходовом делает подмес, далее пускает ТП в систему отопления температурой 40 гр.
dfg6 написал:
доп.насос тянет на себя обратку из бойлера,
Когда два насоса соединены последовательно, один из них не сможет чего то там тянуть в отдельности от другого. Увеличится расход носителя через бойлер, который задушите поворотом смесителя, тогда основной расход пойдёт в радиаторы. Может зашуметь смеситель в сильно закрытом состоянии. И это единственная неприятность в этой затее.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.