cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.11.2017 в 12:48:03

Inch1964, эта отливка похожа на классическую схему с двухходовым термостатом

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

06.11.2017 в 14:41:13

cineman, Inch1964,господа приветствую, вот нарисовал схему... не стал обрисовывать горячее водоснабжение и его циркуляцию. Сегодня утром приходил сантехник УК, говорит что температура подачи 68 градусов, обкатка 33. Открутил обратку и пустил теплоноситель на землю... текло как из бутылки без напора и давления.

После загрузки качество упало, думаю если скачать фото на комп будет лучше, если что, готов выслать на почту.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.11.2017 в 18:14:33

dfg6 написал: После загрузки качество упало, думаю если скачать фото на комп будет лучше, если что, готов выслать на почту.

Правая кнопка - открыть в новой вкладке - и всё читается.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

07.11.2017 в 00:34:34

Вообщем подключил я доп.насос 25×60 к подаче отопления проталкивая теплоноситель к моим радиаторам и все хорошо... система прогрелась... а значит трубы не забиты и не перегнуты, чего я очень боялся. Но не долгим было моё счастье )) запустили подачу ТН на бойлер ГВС и всё, новый насос начал тянуть на себя ТН из бойлера пернмешивая его при помощи esbe с подачей из основной трубы. Теперь либо отопление либо ГВС и ТП.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2017 в 01:54:05

dfg6 написал: Теперь либо отопление либо ГВС и ТП.

Вот для того, чтобы так не получалось и делают гидравлические расчеты.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.11.2017 в 05:17:22

dfg6, где в схеме установлен дополнительный насос?

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

07.11.2017 в 08:29:06

cineman, насос установил перед разводкой отопления.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.11.2017 в 08:41:48

dfg6 написал: cineman, насос установил перед разводкой отопления.

dfg6, до меня дошло, что смеситель на раздаче не был ошибкой. Я утверждал это из предположения, что хозяйство питается от котла. Мне кажутся слишком тонкими те чёрные трубочки, что уходят в пол на отопление. Не думали поставить оба насоса последовательно?

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

07.11.2017 в 10:12:30

cineman, Нет, не думал... кстати надо продумать... сегодня хотел разделить отопление от ГВС и ТП.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2017 в 10:46:02

dfg6 написал: вот нарисовал схему...

Схема ваша неверная.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.11.2017 в 11:55:34

dfg6 написал: cineman, Нет, не думал... кстати надо продумать... сегодня хотел разделить отопление от ГВС и ТП.

dfg6, не стоит. Снизить расход через бойлер сможете 3-хходовым смесителем.

0