dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

07.11.2017 в 15:24:12

cineman, при помощи трехходового нечего не получается.. доп.насос тянет на себя обратку из бойлера, ТП и в этом трехходовом делает подмес, далее пускает ТП в систему отопления температурой 40 гр.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

07.11.2017 в 20:49:07

Схема ваша неверная.> Inch1964,

какая есть... такую и нарисовал...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2017 в 22:29:47

dfg6 написал: какая есть... такую и нарисовал...

Ну она так и работает. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

07.11.2017 в 22:39:45

Inch1964, она не работает... ((

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.11.2017 в 22:44:37

dfg6 написал: доп.насос тянет на себя обратку из бойлера,

Когда два насоса соединены последовательно, один из них не сможет чего то там тянуть в отдельности от другого. Увеличится расход носителя через бойлер, который задушите поворотом смесителя, тогда основной расход пойдёт в радиаторы. Может зашуметь смеситель в сильно закрытом состоянии. И это единственная неприятность в этой затее.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

07.11.2017 в 23:58:48

cineman написал:

dfg6 написал: доп.насос тянет на себя обратку из бойлера,

Когда два насоса соединены последовательно, один из них не сможет чего то там тянуть в отдельности от другого. Увеличится расход носителя через бойлер, который задушите поворотом смесителя, тогда основной расход пойдёт в радиаторы. Может зашуметь смеситель в сильно закрытом состоянии. И это единственная неприятность в этой затее.

cineman, а как эту последовательность организовать в моей схеме? Чё-то не пойму.... Сейчас разделил подачу ТН и нечего не получилось... конфликт с ТП и бойлером.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.11.2017 в 00:32:04

dfg6 написал: а как эту последовательность организовать в моей схеме? Чё-то не пойму....

Нужно сцепить два насоса последовательно. А врезку, что Вы сделали в контур радиаторов убрать.

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

08.11.2017 в 22:27:11

cineman написал:

dfg6 написал: а как эту последовательность организовать в моей схеме? Чё-то не пойму....

Нужно сцепить два насоса последовательно. А врезку, что Вы сделали в контур радиаторов убрать.

cineman, то что я затеял результата не дало... буду сцеплять 2-а насоса друг за другом, в начале 25×60 за ним 25×80 но вот думаю... хватит ли теплоносителя из 25-ого сшитого полиэтилена...

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.11.2017 в 23:36:16

dfg6 написал: за ним 25×80

А первоначально какой стоял?

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

09.11.2017 в 00:25:28

cineman написал:

dfg6 написал: за ним 25×80

А первоначально какой стоял?

cineman, стоял и 60 и 80 менял их по очереди.. все бес толку...

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.11.2017 в 02:12:59

dfg6, я боялся даже предложить 25-80. Он шумный и прожорливый.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.