07.11.2017 в 15:24:12
cineman, при помощи трехходового нечего не получается.. доп.насос тянет на себя обратку из бойлера, ТП и в этом трехходовом делает подмес, далее пускает ТП в систему отопления температурой 40 гр.
07.11.2017 в 20:49:07
Схема ваша неверная.> Inch1964,
какая есть... такую и нарисовал...
07.11.2017 в 22:29:47
dfg6 написал: какая есть... такую и нарисовал...
Ну она так и работает. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.11.2017 в 22:39:45
Inch1964, она не работает... ((
07.11.2017 в 22:44:37
dfg6 написал: доп.насос тянет на себя обратку из бойлера,
Когда два насоса соединены последовательно, один из них не сможет чего то там тянуть в отдельности от другого. Увеличится расход носителя через бойлер, который задушите поворотом смесителя, тогда основной расход пойдёт в радиаторы. Может зашуметь смеситель в сильно закрытом состоянии. И это единственная неприятность в этой затее.
07.11.2017 в 23:58:48
cineman написал:
dfg6 написал: доп.насос тянет на себя обратку из бойлера,
Когда два насоса соединены последовательно, один из них не сможет чего то там тянуть в отдельности от другого. Увеличится расход носителя через бойлер, который задушите поворотом смесителя, тогда основной расход пойдёт в радиаторы. Может зашуметь смеситель в сильно закрытом состоянии. И это единственная неприятность в этой затее.
cineman, а как эту последовательность организовать в моей схеме? Чё-то не пойму.... Сейчас разделил подачу ТН и нечего не получилось... конфликт с ТП и бойлером.
08.11.2017 в 00:32:04
dfg6 написал: а как эту последовательность организовать в моей схеме? Чё-то не пойму....
Нужно сцепить два насоса последовательно. А врезку, что Вы сделали в контур радиаторов убрать.
08.11.2017 в 22:27:11
cineman написал:
dfg6 написал: а как эту последовательность организовать в моей схеме? Чё-то не пойму....
Нужно сцепить два насоса последовательно. А врезку, что Вы сделали в контур радиаторов убрать.
cineman, то что я затеял результата не дало... буду сцеплять 2-а насоса друг за другом, в начале 25×60 за ним 25×80 но вот думаю... хватит ли теплоносителя из 25-ого сшитого полиэтилена...
09.11.2017 в 02:12:59
dfg6, я боялся даже предложить 25-80. Он шумный и прожорливый.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу