Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

15.03.2016 в 18:02:49

nekromant написал: .... мои потребности она обеспечит, если я правильно Вас понял. ...

Не понял ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
nekromant

Местный

Регистрация: 03.12.2013

Брянск

Сообщений: 26

15.03.2016 в 18:04:33

dimonml, Нет. Это монолитно-каркасный с кирпичной обкладкой.

0
Аватар пользователя
nekromant

Местный

Регистрация: 03.12.2013

Брянск

Сообщений: 26

15.03.2016 в 18:05:17

Ким, Ну в смысле моя горожа работать будет?

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

15.03.2016 в 18:06:55

nekromant написал: dimonml, Нет. Это монолитно-каркасный с кирпичной обкладкой

nekromant, не угадал. Но я правильно понял, что у вас 1 жилая комната?

0
Аватар пользователя
nekromant

Местный

Регистрация: 03.12.2013

Брянск

Сообщений: 26

15.03.2016 в 18:08:09

dimonml, Правильно. Что мне в этом доме реально нравится так это вытяжка штатная. При 2х вентканалах без вентиляторов она создает достаточное разряжение что бы его почувствовать открывая входную дверь.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

15.03.2016 в 18:12:26

nekromant написал: ..... Ну в смысле моя горожа работать будет ....

Почти любого "ежика" можно заставить работать .... ;) А у Вас стандарнтый рабочий вариант. Только Вашу "горожу" подрехтовать немного и все ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
nekromant

Местный

Регистрация: 03.12.2013

Брянск

Сообщений: 26

15.03.2016 в 18:16:11

Ким, Так не хочется лапки "ежику" обрубать.

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

15.03.2016 в 18:24:34

nekromant написал: Правильно

Тогда я все же порекомендую от себя, так как у меня однушка очень похожей конфигурации (башня Вулыха).

Вызвать народ с алмазкой и строительным пылесосом, просверлить отверстие в стене (я делал 200мм, но сейчас бы делал больше) со стороны лоджии в комнату, если смотреть со стороны лоджии, слева сверху, под потолком. В комнате поставить решетку с регулируемыми (ручками) жалюзи, все остальное оборудование разместить на лоджии, калорифер электрический. Если решетка и трубы будут достаточного сечения, а оборудование хорошо подобрано, то будет свежо и тихо во всей квартире. Вытяжку - через штатные вент каналы, в ванне/туалете под двери щели минимум 1-2 см, без каких либо вентиляторов. Итого, приток в комнату делать только в одной точке, никаких вент коробов в квартире. На лоджии можно сделать свой контур притока-вытяжки, но это уже немного проще.

0
Аватар пользователя
nekromant

Местный

Регистрация: 03.12.2013

Брянск

Сообщений: 26

15.03.2016 в 18:31:28

dimonml, Вот только весь прикол в том что в квартире чистовая отделка уже сделана. И единственная стена где можно пробурить выходит на кухню и та частично закрыта кухонными ящиками. Двери у меня деревянные сделаны на заказ с зазором от пола 5мм. Пилить их не разу не вариант

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

15.03.2016 в 18:35:36

nekromant написал: .... Так не хочется лапки "ежику" обрубать ....

Зачем его мучить. Вам вполне нормальный вариант предложили.

dimonml написал: , просверлить отверстие в стене .... со стороны лоджии в комнату, ..... слева сверху, под потолком. В комнате поставить решетку с регулируемыми (ручками) жалюзи, все остальное оборудование разместить на лоджии, калорифер ?????. ...... Вытяжку - через штатные вент каналы, в ванне/туалете под двери щели минимум 1-2 см, без каких либо вентиляторов. Итого, приток в комнату делать только в одной точке, никаких вент коробов в квартире. На лоджии можно сделать свой контур притока-вытяжки, но это уже немного проще.....

Всю разводку сделать на лоджии а в комнату войти через стену и на ней установить решетку.

С одним только не соглашусь. Нельзя сразу от установки заводить в квартиру воздуховод и ставить решетку. Будет слышна работа двигателя вентилятора. СтОит поставить установку в левом углу (по рисунку), поднять воздуховод под потолок и пройти сонодеком под потолком в правый угол лоджии и только после этого войти в комнату. Что касается решетки. Хоть и противник установки диффузоров на стену (неправильно это), но в данном варианте все таки поставил. Удобно и в настроить и проблем с монтажом минимально ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

15.03.2016 в 18:37:01

nekromant написал: .... единственная стена где можно пробурить выходит на кухню и та частично закрыта кухонными ящиками. ...

Любите запахи сгоревших котлет ??? ;) :) Он придет к Вам, как только в кухню сделаете приток ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
nekromant

Местный

Регистрация: 03.12.2013

Брянск

Сообщений: 26

15.03.2016 в 18:42:13

Ким, С противоположной стороны незя отверстие там рабочее место. Размер под канал тоже сильно ограничено створками окна.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

15.03.2016 в 18:57:20

nekromant написал: .... противоположной стороны незя отверстие там рабочее место. размер под канал тоже сильно ограничено створками окна ...

Это был предложение из серии - "как вариант ..." Принимать решение и как делать - все равно Вам. Но не думаю что над окном со стороны лоджии меньше чем 200мм. А этого с головой хватит чтобы проложить сонодек 160мм. (160мм - сам воздуховод и 50мм - утеплитель) В крайнем случае можно и сонодек 125 применить ...

Выбирать Вам ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

15.03.2016 в 19:42:59

nekromant написал: Вот только весь прикол в том что в квартире чистовая отделка уже сделана

Я же написал: пригласите людей с алмазкой (мокрый рез) и пылесосом. Стену, где будет выходит коронка обмотать чем-то, чтобы вам чистовую отделку брызгами кирпича не испортили. Это вполне реально, если исполнители будут иметь нормальное оборудование и соответствующие знания.

 

nekromant написал: И единственная стена где можно пробурить выходит на кухню

На кухню приток не нужно.

 

nekromant написал: Пилить их не разу не вариант

Тогда пилите стены или двери внутри и делайте переточные решетки. Не вопрос.

 

Ким написал: Нельзя сразу от установки заводить в квартиру воздуховод и ставить решетку

Само собой. Я изначально имел в виду, что на лоджии будет сонодек/шумоглушитель, до того, как воздух пойдет в гильзу в стене. Если сечения будут адекватны кубатуре, то будет тихо, по себе знаю :) Тут проект нужен :) Но я вообще не понимаю предназначение разводки воздуховодами внутри квартиры, да еще и убогим пластиком (по всем параметрам убогим).

 

Ким написал: Что касается решетки. Хоть и противник установки диффузоров на стену (неправильно это), но в данном варианте все таки поставил.

Я у себя конечно планирую не решетку в стене, а камеру статического давления, обклеенную внутри звукопоглощающим материалом, которая будет разворачивать поток вдоль окна/радиатора отопления. Она у меня внутри шкафа планируется :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

15.03.2016 в 20:01:28

dimonml написал: ..... вообще не понимаю предназначение разводки воздуховодами внутри квартиры, да еще и убогим пластиком (по всем параметрам убогим). ....

+100500 :applause: :applause:

dimonml написал: .... у себя конечно планирую не решетку в стене, а камеру статического давления, обклеенную внутри звукопоглощающим материалом, которая будет разворачивать поток вдоль окна/радиатора отопления. Она у меня внутри шкафа планируется ...

Бесспорно такой вариант лучше ... Но долбать фасадную стену под ксд - варварство. Поэтому и остается диффузор ("В безрыбье и рак - рыба ..." ;) :))

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу