30.07.2009 в 21:48:25
Я тоже за медь на мягкой пайке: -надёжность -простота пайки -можно ПЕРЕПАЯТЬ, в отличие от ПП -компактность -с горелкой можно подлезть в самые немыслимые места -сначала можно собрать/примерить/подогнать БЕЗ пайки Слухи о высокой стоимости - миф. В открытых местах - монтаж жесткой (неотожженной) трубой SANCO. Под замуровку - мягкой трубой в оболочке SANCO Wicu Rohr
30.07.2009 в 22:01:04
У меня МП Henco. Через 5 лет одна из труб дала течь посередине. Труба на полотенцесушитель. Потекла на следующий день после отключения горячей воды и запуска туда холодной воды.
30.07.2009 в 22:42:28
Gastello написал : Год назад во время планового отключения горячей воды был заменен кусок стояка и вся разводка на МП на разрезных кольцах (Хенко). Все было красиво и замечательно, но в этом году перед отключением ГВ проводили гидравлические испытания с холодной вдой и повышенным давлением - три соединения на 32 трубе потекли, причем довольно сильно. Протяжка соединений не помогла.
NNN написал : У невестки этой весной рванула МП подводка ПС 25 мм. До этого стояла 5 лет. Как положено, на разрезных кольцах, но не фитинг вышибло, а треснуло вдоль трубы. Марка трубы Хенко, вроде.
КПД написал : Сосед (опытный сварщик) сам поменял, года 4 назад, в 5 этажке стояки ХВ и ГВС на металлопласт с разрезными фитингами. За два года эксплуатации, на стояке было 4 порыва (с затоплениями) и один ожог.
Bart.sp написал : У меня МП Henco. Через 5 лет одна из труб дала течь посередине. Труба на полотенцесушитель. Потекла на следующий день после отключения горячей воды и запуска туда холодной воды.
Чтобы все эти "кошмарики" не казались бы голословными, хорошо бы фотки сюда на форум дать...Я не сторонник МП, особенно на фитингах с разрезным кольцом. Но всё же объективности ради: фото, а?
31.07.2009 в 00:48:53
2Prok12 фотки. есть у меня. не совсем по теме, но близко.
31.07.2009 в 08:23:16
2masters Пункты 1 и 3 взаимоисключающие.
31.07.2009 в 09:18:22
предпочитаю МП на обжиме. а насчет ПП (хоть армированного, хоть нет) - западники (в частности итальяшки) вобще шары выкатывают, когда узнают, что у нас на отопление ее ставят . импосибл-говорят.
31.07.2009 в 10:15:11
2NNN 1.пс не от отопления.
31.07.2009 в 10:26:50
чтоб не создавать новую тему. для тех кто работает с пп вопрос. на фото стояки из пп. можно ли повернуть отводы на пс в другую сторону? подозреваю, что нельзя, т.к нужен достаточной длинны компенсатор для пп на горячей воде.
31.07.2009 в 15:16:11
Всё на ПП. Разрезные кольца ИМХО ненадёжно, правда можно всё сделать самому с помощью ключей. Лучше уж тогда на пресс-фитинги. Рехау - экзотика и дорого.
03.08.2009 в 09:28:21
Насчёт темы топика, гляньте в соседней ветке:
03.08.2009 в 11:47:52
Аверс Бау написал : Всё на ПП.
Забыл добавить - делали это в случае, если разводка на тройниках. Если коллекторная - то 16м/п на пресс-фитингах.
03.08.2009 в 12:06:10
То: Prok12
Фото уже не будет :) Все переделал. Если интересно - могу сфоткать горку "разделанных" труб и фитингов. Что Вы там хотите увидеть на фото? :)
10.08.2009 в 14:40:44
Prok12, можно и фотки. Может труба и китайская подделка, а не Хенко, но остальные (все с разрезным кольцом) простояли примерно 5 лет. Менять пока не стал, только заменил дырявый кусок.
10.10.2009 в 11:35:30
точно уже не помню,но в 2004-2005г. поменяла родителям в квартире обычные трубы на мпт, живут они у меня на 8эт.,поставила все Valtec,соединяли все прессом,сегодня уже 2009г., а о течи нет и речи! не знаю как с остальными марками, Henco и т.д. но Валтеу Respeсt и Уважуха :clapping . В общем за МПТ!!!:) :) :)
10.10.2009 в 20:11:07
Пижон написал : а насчет ПП (хоть армированного, хоть нет) - западники (в частности итальяшки) вобще шары выкатывают, когда узнают, что у нас на отопление ее ставят . импосибл-говорят.
У нас плановые капремонты сейчас делают, меняя стояки отопления и отводы к радиаторам на полипропилен. Был у друга в гостях. Что примечательно, все краны на пп американках с обоих сторон. У них, видимо просто нет комбимуфт. Не особо обращал внимание на тип трубы, но стояки в холодном состоянии имеют вид буквы S... Полотенцесушитель вообще не смогли подключить, не разнеся пол ванны - пришлось выручать человека. Не скажу, что подобные Равшаны и Джамшуты везде в жек`овских бригадах, но, на том доме - это точно.
Дома - разводка из MP на обжимных фитингах. Стоит уже 5 лет. Собираюсь до конца года провести модернизацию системы, поставить счетчики промывные фильтры и бойлер, а разводку поменять на полипропилен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.