kenga написал : Медь на мягкой пайке.
+1
30.07.2009 в 19:20:00
kenga написал : Медь на мягкой пайке.
+1
30.07.2009 в 21:48:25
Я тоже за медь на мягкой пайке: -надёжность -простота пайки -можно ПЕРЕПАЯТЬ, в отличие от ПП -компактность -с горелкой можно подлезть в самые немыслимые места -сначала можно собрать/примерить/подогнать БЕЗ пайки Слухи о высокой стоимости - миф. В открытых местах - монтаж жесткой (неотожженной) трубой SANCO. Под замуровку - мягкой трубой в оболочке SANCO Wicu Rohr
30.07.2009 в 22:01:04
У меня МП Henco. Через 5 лет одна из труб дала течь посередине. Труба на полотенцесушитель. Потекла на следующий день после отключения горячей воды и запуска туда холодной воды.
30.07.2009 в 22:42:28
Gastello написал : Год назад во время планового отключения горячей воды был заменен кусок стояка и вся разводка на МП на разрезных кольцах (Хенко). Все было красиво и замечательно, но в этом году перед отключением ГВ проводили гидравлические испытания с холодной вдой и повышенным давлением - три соединения на 32 трубе потекли, причем довольно сильно. Протяжка соединений не помогла.
NNN написал : У невестки этой весной рванула МП подводка ПС 25 мм. До этого стояла 5 лет. Как положено, на разрезных кольцах, но не фитинг вышибло, а треснуло вдоль трубы. Марка трубы Хенко, вроде.
КПД написал : Сосед (опытный сварщик) сам поменял, года 4 назад, в 5 этажке стояки ХВ и ГВС на металлопласт с разрезными фитингами. За два года эксплуатации, на стояке было 4 порыва (с затоплениями) и один ожог.
Bart.sp написал : У меня МП Henco. Через 5 лет одна из труб дала течь посередине. Труба на полотенцесушитель. Потекла на следующий день после отключения горячей воды и запуска туда холодной воды.
Чтобы все эти "кошмарики" не казались бы голословными, хорошо бы фотки сюда на форум дать...Я не сторонник МП, особенно на фитингах с разрезным кольцом. Но всё же объективности ради: фото, а?
31.07.2009 в 00:48:53
2Prok12 фотки. есть у меня. не совсем по теме, но близко.
31.07.2009 в 08:23:16
2masters Пункты 1 и 3 взаимоисключающие.
31.07.2009 в 09:18:22
предпочитаю МП на обжиме. а насчет ПП (хоть армированного, хоть нет) - западники (в частности итальяшки) вобще шары выкатывают, когда узнают, что у нас на отопление ее ставят . импосибл-говорят.
31.07.2009 в 10:15:11
2NNN 1.пс не от отопления.
31.07.2009 в 10:26:50
чтоб не создавать новую тему. для тех кто работает с пп вопрос. на фото стояки из пп. можно ли повернуть отводы на пс в другую сторону? подозреваю, что нельзя, т.к нужен достаточной длинны компенсатор для пп на горячей воде.
31.07.2009 в 15:16:11
Всё на ПП. Разрезные кольца ИМХО ненадёжно, правда можно всё сделать самому с помощью ключей. Лучше уж тогда на пресс-фитинги. Рехау - экзотика и дорого.
03.08.2009 в 09:28:21
Насчёт темы топика, гляньте в соседней ветке:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу