Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 11:41:06

ПPOPAБ написал: Для чего?

Кабель до гаража подпадает под оборону. Какая разница где стоять. По мне пусть гаражный под защиту подпадет тоже.

ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв. Конечно для энергоэффективных зданий меньше.

Да, в курсе. Согласен. По опыту современные постройки укладываются в 60-90 Вт/м2. Писал как по этой причине так и предполагая что режим для электрокотла именно удержание дома в тепле на минимуме комфорта. Ну или если дом толковый то и в полном комфорте.

ПPOPAБ написал: Нужно смотреть по конкретному генератору...

Естественно. Просто этот "девайс" типа В совсем малую цену имеет. Может подстраховаться и потом чтобы не думалось.

dokar написал: Теплуха , вероятно .

Возможно. У розеток 16А есть кнопки сброса защиты у каждой своя. у 32А нет. Тумблер стоит особняком. Вскрыть Генку нельзя т.к. он на гарантии.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 11:43:37

dokar написал: Вот оба советчика наверное КТП ТСа на гугле так и не посмотрели .

А нам оно фиолетово..... :) 3х3кВт для спасения трубопроводов и дома от разморозки..... да хоть 100кВА КТП. Все в пределах отпущенных 15 кВт.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 11:46:11

e2-4 написал: лучше все таки кинуть на 3 фазы?

АДНАЗНАЧНА! :) :popcorn

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:51:54

dokar написал: :eek:

ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв.

dokar, наоборот конечно. 1 кВт на 10 м.кв. ;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:52:30

e2-4 написал: лучше все таки кинуть на 3 фазы?

Обязательно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:54:00

dokar написал: Там дай бог 250 - 300 кВА

300 - не бывает в советском союзе. Бывает 250 - 400. ;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:56:20

Насяльника написал: Кабель до гаража подпадает под оборону. Какая разница где стоять. По мне пусть гаражный под защиту подпадет тоже.

Так уже...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

29.03.2016 в 12:04:18

ПPOPAБ написал: 300 - не бывает в советском союзе. Бывает 250 - 400.

Жираф - большой . А все же глянте что там , хотя бы приблизительно . :popcorn
"От меня до ТП один абонент (если я правильно определил по google картам https://goo.gl/maps/tLUPy7qD93M2). Сечение не известно."

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 12:17:38

ПPOPAБ написал:

Насяльника написал: Кабель до гаража подпадает под оборону. Какая разница где стоять. По мне пусть гаражный под защиту подпадет тоже.

Так уже...

В смысле при запитке от генератора. Хотя при IT не знаю нужно ли.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 13:42:31

dokar написал: А все же глянте что там , хотя бы приблизительно .

400 кВа не поместится в этот ларек. 250 скорее всего.

{{post:5615037,Сечение не известно."}} АС 70, похоже.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 13:48:31

Насяльника написал: В смысле при запитке от генератора. Хотя при IT не знаю нужно ли.

Вон чего... Так может выйти с точностью до наоборот. Особенно при инверторной псевдосинусоиде.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу