вот я учусь - как этот УЗИП подключать правильно? И можно ставить УЗМ 51 только на 1 фазу?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 14:10:32

Alexpop написал: И можно ставить УЗМ 51 только на 1 фазу?

Да.

Alexpop написал: вот я учусь - как этот УЗИП подключать правильно?

Так:

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 14:47:53

ПPOPAБ, - слышал где звон, но не знает где он) У Alexpop на опоре вроде как УЗО стоит).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 15:23:52

SB3 написал: ПPOPAБ, - слышал где звон, но не знает где он)

Домыслы.

SB3 написал: У Alexpop на опоре вроде как УЗО стоит).

Абсолютно все равно: где, что и у кого стоит... От этого схема из ГОСТ не теряет актуальности.

Неуёмная фантазия или жалкая попытка троллинга, загаживание чужой темы флудом и оффтопом ... :mad:

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 15:29:55

ПPOPAБ, А вот звездить не надо ) , посмотрите в ГОСТе подключение после УЗО) И где у Алекса начинается ТТ? :) Мне по фигу, Прораб, что вы скажете, я подозреваю ,что вы абсолютно правы относительно ваших спец., производственных и прочих установок, но в жилом секторе вы "плаваете", просто "плаваете").

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.03.2016 в 16:17:50

ПPOPAБ написал: Абсолютно все равно: где, что и у кого стоит... От этого схема из ГОСТ не теряет актуальности.

Ну а это как?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 16:22:41

ebf, никак, теперь по его мнению и вы флуд и троллинг разводите :D

0
e2-4
e2-4
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

29.03.2016 в 17:28:05

ПPOPAБ написал:

dokar написал: А все же глянте что там , хотя бы приблизительно .

400 кВа не поместится в этот ларек. 250 скорее всего.

{{post:5615037,Сечение не известно."}} АС 70, похоже.

ПPOPAБ, все верно вы угадали, это 250 кВА.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 18:28:33

ebf написал: Ну а это как?

Плохо. Зачем пропускать ударный ток и высокое напряжение через УЗО ? Сработать оно не успеет. Что бы сжечь его?

e2-4 написал: все верно вы угадали, это 250 кВА.

:tambourinedance: ;)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.03.2016 в 18:35:31

ПPOPAБ написал: Плохо. Зачем пропускать ударный ток и высокое напряжение через УЗО ? Сработать оно не успеет. Что бы сжечь его?

Значит ГОСТ нас обманывает?Или точнее так, ваша схема из того же ГОСТА верна,а эта нет,По мне это звучит абсурдно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 19:20:32

ebf, давайте это разговор продолжим в другом месте форума. Хотя бы в теме о повторных заземлениях ВЛ.