Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.03.2016 в 08:45:57

SB3 написал: Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2. Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается." Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)

SB3,поэтому тамже читаем - в медицинских учреждениях рассположенных на территории РФ система ТТ не применяется :) пункт 710.413.1.4 http://zavodtpe.ru/netcat_files/File/gost50571_28-2006.pdf предвижу ответ ГОСТ амно :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

22.03.2016 в 10:20:23

:D

Димон114 написал: предвижу ответ ГОСТ амно :)

Как он ещё IT не предложил . Ну да , там низя кустисто-ветвитый шкафчик замутить, тока сундук здоровый. :)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.03.2016 в 11:28:06

dokar, много чего не предложил , а что предлогал смех да и только ))) http://www.hagersystems.ru/public/pdf/2016-2017/hager-cat1617-mounting-devices.pdf вот верхняя шинка это против sb 3 и без его ведома хагер выпускает , Ишь обалдели к трезфазному узо однополюсники цепляют )))) он не разрешал такого :popcorn

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 12:24:14

e2-4 написал: Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома. Подскажите номиналы 4P АВ на столбе и в щите в доме?

Про опору - забудьте. Оно не ваше, там пломба. 4р вам не нужно. Достаточно 4р селективного УЗО 0,3-0,1 на вводе.

e2-4 написал: насчет 2P селективных УЗО.

Это еще для чего?

e2-4 написал: По вашей схеме контур получается на всю длину дома и гаража, а это 17 метров, так?

Примерно так. З-х метровые электроды метров через пять.

e2-4 написал: Не измерял я напряжение,

Необходимы данные о сопротивлении петли фаза-ноль/ожидаемом ТКЗ линии. Может статься что С50 не отключится электромагнитной отсечкой, сечение на вид не слишком крупное. Т.е. стоит вопрос о применении АВ типа В или С.

e2-4 написал: Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.

Не нужно на улице щитки лепить... Там уже есть и он "не ваш", не доступен.

e2-4 написал: Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома.

Не самое лучшее решение. Его потом заменить будет не возможно. Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.

e2-4 написал: Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?

Что мощного будет из потребителей. По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой. К примеру:

  1. (а) Группа 1 этаж.
  2. (в) Группа 2 этаж.
  3. (с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение. В скобках - фаза. В гараже наверное собственный щиточек планируется.

По розеточным:

  1. (а) 1 этаж.
  2. (В) 2 этаж.
  3. (с) розетки кухонного фартука.
  4. (а) санузел 1 этаж
  5. (В) санузел 2 этаж
  6. (с) газовый котел (?)
  7. (а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...) далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...

SB3 написал: Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).

забудьте, там уже "фсё".

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.03.2016 в 12:44:27

ПPOPAБ, тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе. Если со опорой "всё" - всё равно линии исходящие из щита должны быть под защитой двух УЗО, придётся доп. УЗО ставить.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.03.2016 в 12:53:20

юра Т написал:

SB3 написал: в вашем случае, никакого TNCS

а я не вижу противоречий для TN-C-S

юра Т, ну расскажите, как автору TNCS сделать)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 16:03:37

SB3 написал: , тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе.

По ГОСТ Р 53769-2010 длительно допустимый ток 42,78 А.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.03.2016 в 16:14:34

ПPOPAБ, а разве гост р 53769-2010 не заменен на гост 31996-2012 ?) И исходя из чего вы пришли к такой цифре?

0
Аватар пользователя
e2-4

Местный

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

22.03.2016 в 17:01:01

ПPOPAБ написал: Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.

Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража, заземление возьму от нового контура возле гаража. Думаю менять не потребуется, тем более гараж не планирую эксплуатировать по полной, максимум включу инверторную сварку.

ПPOPAБ написал: Что мощного будет из потребителей.

В схеме видно, что будут бытовые потребители (стиралка, ПММ, духовка, холодильник морозилка, чайник, утюг и тд тп). Будет газовый котел и плита.

ПPOPAБ написал: По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой. К примеру:

(а) Группа 1 этаж. (в) Группа 2 этаж. (с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение. В скобках - фаза. В гараже наверное собственный щиточек планируется.

По розеточным:

(а) 1 этаж. (В) 2 этаж. (с) розетки кухонного фартука. (а) санузел 1 этаж (В) санузел 2 этаж (с) газовый котел (?) (а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...) далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...

Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии. Если на фото не видно, вот тут исходник excel https://goo.gl/Gd8eCi

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 18:50:59

SB3 написал: гост 31996-2012

Ровно те же 42,78А. Таблица 19 с k=0,93.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.03.2016 в 19:05:07

ПPOPAБ, как там автор свои 16кв.мм.Al проложил пока неизвестно). Пока про 6мм.кв., а разве прокладка в воздухе приравнена к прокладке в помещении, а при +30+40в этом помещении? А что кабель был бы с заниженным сечением?)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 19:58:10

e2-4 написал: Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража

Наверное из экономических соображений... Он просто дешевый по сравнению с медью.

e2-4 написал: стиралка, ПММ, духовка

Требуют выделенных линий. Остальные потребители - нет.

e2-4 написал: Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии. Если на фото не видно, вот тут исходник excel https://goo.gl/Gd8eCi

О господи... На кой предмет вам эта "атомная электростанция" ?

Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:

  1. Вводной АВ 3р 50А (тип максимального расцепителя после данных о ожидаемом ТКЗ)
  2. УЗИП I+II 40 kA
  3. 4Р ВДТ (УЗО) 63А 0,3-0,1 mA тип АС или А, S (селективное)
  4. 3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
  5. 3р АВ 25-32А (гараж) и 3 шт 2р ВДТ (УЗО) 63/0,03 А + 2 шт АВДТ (диффавтомата) 10/0,03 А (котел, слаботочка)

Под ВДТ (УЗО) фазы А: 1) АВ 10 А освещение 1 этажа. 2) АВ 10 А кондиционер 3) АВ 16 А розетки санузлов 4) АВ 16 А розетки кухни

Под ВДТ (УЗО) фазы В: 1) АВ 10 А освещение 2 этажа 2) АВ 10 А посудомоечная машина 3) АВ 16 А духовка 4) АВ 16 А розетки 1 этажа

Под ВДТ (УЗО) фазы С: 1) АВ 10 А освещение санузлов, лестничной клетки, чердака, входного корридрора, наружный светильник над входом. 2) АВ 10 А стиральная машина 3) АВ 16 А розетки фартука кухни 4) АВ 16 А розетки 2 этажа

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 19:59:48

SB3 написал: как там автор

Ллямо, ллямо -пэ дэ круа ...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.03.2016 в 20:05:35

ПPOPAБ, как-то у вас ответвление на гараж хромает)

0
Аватар пользователя
e2-4

Местный

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

23.03.2016 в 09:47:36

ПPOPAБ написал: Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:

Спасибо большое очень подробно, нарисую чуть позже. Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.

0