Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.03.2016 в 19:09:14

SB3 написал: Димон114, выпустили?)) Мы уже обсуждали, "не требуется" - не значит "плохо" или что-то ещё). Тут у кого-то должен быть рисуночек, какие АВ допустимы в различных системах заземления, выложите ещё раз,плиииз). Ноль у автора скорее на линии отгорит, чем на правильно подключенном АВ).

SB3, кого выпустили ? Вас кудато сажали? Меня нет , времени небыло просто . Нет необходимости Черным по белому :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.03.2016 в 19:10:33

Димон114, а по моему мнению есть и по фигу на вас и вашу писульку) И идитё, займитесь чем-нибудь ещё).

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.03.2016 в 19:12:30

SB3, нормативы подтверждающие будут?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.03.2016 в 19:13:17

Димон114, Я вам выше ответил.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.03.2016 в 19:46:17

SB3, реально...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.03.2016 в 19:55:38

rip87, cпасибо).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 20:34:27

e2-4 написал: Ответил на все ваши вопросы, фото во вложении.

Отлично. :)

e2-4 написал: Щит на столбе.

Вычеркиваем... Можно про него забыть навсегда.

e2-4 написал: Заземление

Вычеркиваем. Его нет. Существует некая пародия.

e2-4 написал: Расположение дома и грунт

Так буквально географию... :a А грунт - хорош для растекания, но тяжел для работы.

e2-4 написал: Жду рекомендации от вас.

По "земле" ловите:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 20:56:22

e2-4 написал: Ответил на все ваши вопросы

Для решения задачи по щиту еще пару вопросов:

  1. Важно для технического обоснования. Сопротивление петли фаза- ноль и ожидаемый ТКЗ по фазам. Напряжения по фазам и сильно ли просаживаются в течении суток (будни/выходные).
  2. Общего характера. Техническое состояние (есть ли скрутки, были ли обрывы, аварии), эксплуатация как быстро реагирует и вообще общается с потребителем, планируется ли замена на СИП (и когда), много ли строящихся домов на линии (питания).

"Голова" щита:

  1. Вводной АВ 3р 50А (тип максимального расцепителя после данных о ожидаемом ТКЗ)
  2. УЗИП I+II 40 kA
  3. ВДТ (УЗО) 63А 0,3-0,1 mA тип АС или А, S (селективное)
  4. 3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин

Далее после плана дома и гаража с указанием расположения нагрузок.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.03.2016 в 22:23:30

ПPOPAБ написал: По "земле" ловите:

Тут товарищи из Рос.Эл.Монт. циркуляр писали, требования ужесточали, в нем для заземлителей из черных прутков мин. 18мм требование. Так что 20ку лучше на заземлители.:) Да и при забивании попроще будет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

21.03.2016 в 22:29:35

ПPOPAБ написал: По "земле" ловите:

Под крыльцом ? А как же доступность для периодического осмотра . Или пусть из нержавейки ваяют ?

0

Да, ни фига.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.03.2016 в 22:32:31

dokar написал: А как же доступность для периодического осмотра .

Вы его раскапывать предполагаете? Достаточно замеров сопротивления растекания. Прораб не уточнял но по умолчанию в дом идет приваренная полоса. Так что ничего осматривать не требуется. И нержавейка или омедненка в случае разъемных соединений(не резьбе) не являются отмазой от осмотра.

0