SB3 написал:
Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается."
Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)
Необходимы данные о сопротивлении петли фаза-ноль/ожидаемом ТКЗ линии. Может статься что С50 не отключится электромагнитной отсечкой, сечение на вид не слишком крупное. Т.е. стоит вопрос о применении АВ типа В или С.
e2-4 написал:
Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.
Не нужно на улице щитки лепить... Там уже есть и он "не ваш", не доступен.
e2-4 написал:
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома.
Не самое лучшее решение. Его потом заменить будет не возможно.
Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.
e2-4 написал:
Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?
Что мощного будет из потребителей.
По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой.
К примеру:
(а) Группа 1 этаж.
(в) Группа 2 этаж.
(с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение.
В скобках - фаза.
В гараже наверное собственный щиточек планируется.
По розеточным:
(а) 1 этаж.
(В) 2 этаж.
(с) розетки кухонного фартука.
(а) санузел 1 этаж
(В) санузел 2 этаж
(с) газовый котел (?)
(а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...)
далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...
SB3 написал:
Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).
ПPOPAБ, тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе.
Если со опорой "всё" - всё равно линии исходящие из щита должны быть под защитой двух УЗО, придётся доп. УЗО ставить.
ПPOPAБ написал:
Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.
Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража, заземление возьму от нового контура возле гаража. Думаю менять не потребуется, тем более гараж не планирую эксплуатировать по полной, максимум включу инверторную сварку.
ПPOPAБ написал:
Что мощного будет из потребителей.
В схеме видно, что будут бытовые потребители (стиралка, ПММ, духовка, холодильник морозилка, чайник, утюг и тд тп). Будет газовый котел и плита.
ПPOPAБ написал:
По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой.
К примеру:
(а) Группа 1 этаж.
(в) Группа 2 этаж.
(с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение.
В скобках - фаза.
В гараже наверное собственный щиточек планируется.
Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии.
Если на фото не видно, вот тут исходник excel https://goo.gl/Gd8eCi
ПPOPAБ, как там автор свои 16кв.мм.Al проложил пока неизвестно).
Пока про 6мм.кв., а разве прокладка в воздухе приравнена к прокладке в помещении, а при +30+40в этом помещении? А что кабель был бы с заниженным сечением?)
Требуют выделенных линий. Остальные потребители - нет.
e2-4 написал:
Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии.
Если на фото не видно, вот тут исходник excel https://goo.gl/Gd8eCi
О господи... На кой предмет вам эта "атомная электростанция" ?
Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:
Вводной АВ 3р 50А (тип максимального расцепителя после данных о ожидаемом ТКЗ)
УЗИП I+II 40 kA
4Р ВДТ (УЗО) 63А 0,3-0,1 mA тип АС или А, S (селективное)
3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
3р АВ 25-32А (гараж) и 3 шт 2р ВДТ (УЗО) 63/0,03 А + 2 шт АВДТ (диффавтомата) 10/0,03 А (котел, слаботочка)
Под ВДТ (УЗО) фазы А:
1) АВ 10 А освещение 1 этажа.
2) АВ 10 А кондиционер
3) АВ 16 А розетки санузлов
4) АВ 16 А розетки кухни
Под ВДТ (УЗО) фазы В:
1) АВ 10 А освещение 2 этажа
2) АВ 10 А посудомоечная машина
3) АВ 16 А духовка
4) АВ 16 А розетки 1 этажа
Под ВДТ (УЗО) фазы С:
1) АВ 10 А освещение санузлов, лестничной клетки, чердака, входного корридрора, наружный светильник над входом.
2) АВ 10 А стиральная машина
3) АВ 16 А розетки фартука кухни
4) АВ 16 А розетки 2 этажа
ПPOPAБ написал:
Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:
Спасибо большое очень подробно, нарисую чуть позже. Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.