SB3 написал:
Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома. Подскажите номиналы 4P АВ на столбе и в щите в доме? Хотел бы сделать щит бюджетно и с защитой, используя ABB автоматы и УЗО, подскажите какой из вариантов оптимален, насчет 2P селективных УЗО.
По вашей схеме контур получается на всю длину дома и гаража, а это 17 метров, так?
ПPOPAБ написал:
Важно для технического обоснования. Сопротивление петли фаза- ноль и ожидаемый ТКЗ по фазам. Напряжения по фазам и сильно ли просаживаются в течении суток (будни/выходные).
Общего характера. Техническое состояние (есть ли скрутки, были ли обрывы, аварии), эксплуатация как быстро реагирует и вообще общается с потребителем, планируется ли замена на СИП (и когда), много ли строящихся домов на линии (питания).
Не измерял я напряжение, знаю что ВЛ 7 лет, а рядом ПС 110 кВ Майская считается современной, ей где то 10 лет. Проблемы с отключениями соседи не жаловались.
e2-4,
я вам рассказываю про вариант с УЗО на столбе. Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).
В доме тогда 4Р АВ, после него 4Р 100мА S УЗО - у вас все линии, исходящие из этого щита в доме, должны быть под защитой двух УЗО.
После 100мА S УЗО по 4Р АВ на "дом" и на "гараж".
К АВ "дома" 2Р АВ на фазу ( и повторить ещё 2 раза) - реле напряжения - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО
На АВ "гаража" цепляете ваш кабель ( который должен быть не менее 5х6мм.кв. меди ) и уже в боксе гаража какой-нибудь 4Р выключатель от ИЕК ампер побольше и деление на фазы по аналогии с домом. Нагрузка в гараже не защищена от скачков напряжения - надо будет ставить дополнительные РН или не ставить).
При желании затащить 3 фазы на второй этаж - тут-то хоть кабель не положили?)После РН ставите два по 2Р АВ (возможны варианты) на каждую фазу, на одном будет висеть схема по фазе первого этажа, к другому цепляете кабель на второй этаж в зависимости от нагрузки, но не менее 3х6мм.кв. меди.
Если что-нарисуйте этот вариант), за ваше рисование вы же денег никому не должны :).
Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается."
Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)
SB3 написал:
Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается."
Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)
Необходимы данные о сопротивлении петли фаза-ноль/ожидаемом ТКЗ линии. Может статься что С50 не отключится электромагнитной отсечкой, сечение на вид не слишком крупное. Т.е. стоит вопрос о применении АВ типа В или С.
e2-4 написал:
Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.
Не нужно на улице щитки лепить... Там уже есть и он "не ваш", не доступен.
e2-4 написал:
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома.
Не самое лучшее решение. Его потом заменить будет не возможно.
Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.
e2-4 написал:
Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?
Что мощного будет из потребителей.
По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой.
К примеру:
(а) Группа 1 этаж.
(в) Группа 2 этаж.
(с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение.
В скобках - фаза.
В гараже наверное собственный щиточек планируется.
По розеточным:
(а) 1 этаж.
(В) 2 этаж.
(с) розетки кухонного фартука.
(а) санузел 1 этаж
(В) санузел 2 этаж
(с) газовый котел (?)
(а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...)
далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...
SB3 написал:
Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).
ПPOPAБ, тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе.
Если со опорой "всё" - всё равно линии исходящие из щита должны быть под защитой двух УЗО, придётся доп. УЗО ставить.