23.03.2016 в 09:43:06
mikel3000, УЗО 100мА - СЕЛЕКТИВНОЕ! 2Р АВ перед УЗМ поставьте. Возьмите щиток побольше! После сборки щита по схеме Димона - жду вас осенью с исправлениями)))
23.03.2016 в 09:47:20
SB3 написал: mikel3000, УЗО 100мА - СЕЛЕКТИВНОЕ! 2Р АВ перед УЗМ поставьте. Возьмите щиток побольше! После сборки щита по схеме Димона - жду вас осенью с исправлениями)))
SB3, вы клоун чтоль ? С тремя узо на все такие схемы работают и жить никому не мешают , перед каждым узм ав ставить бессмысленно ) они селективности по отношению к вводному иметь не будут ))) не пугай человека клоун .
23.03.2016 в 09:49:03
dokar написал:
Димон114 написал: Они мнение мощёные есле о глубинном речь
А у трёхфазных вообще смешной ток по фазе - 2-3 А . mikel3000,Вы с насосом уже определись , какой ставить будете ?
dokar, это да но трёх фазный в подключении сложнее фаз контроль ставить нужно , можно и трёх фазник кинуть но не обязательно .
23.03.2016 в 09:49:34
Димон114 написал: С узо чтото случится
Не только с УЗО . Впадение фаз - вероятно . Т.е. В каждой зоне или комнате должно присутствовать от двух фаз, а в рядом стоящих зонах розеточные группы и освещение на разных фазах при этом . Взаимное перекрытие для надежности . К сожалению ваша схема всего этого не отражает .
23.03.2016 в 09:53:25
Димон114 написал: фаз контроль ставить нужно
Да, Дима , к тому и клонил . Ну его трёхфазник нахрен. Одни проблемы с ним. Особенно при прекосах.
23.03.2016 в 09:56:45
dokar написал:
Димон114 написал: С узо чтото случится
Не только с УЗО . Впадение фаз - вероятно . Т.е. В каждой зоне или комнате должно присутствовать от двух фаз, а в рядом стоящих зонах розеточные группы и освещение на разных фазах при этом . Взаимное перекрытие для надежности . К сожалению ваша схема всего этого не отражает .
dokar, правильно :)
23.03.2016 в 10:00:08
mikel3000, могу по телефону обьяснить понятней что и как . Кинуть в личку ?
23.03.2016 в 10:02:21
Димон114, если можно
23.03.2016 в 10:09:57
mikel3000 написал: Димон114, если можно
mikel3000, личку гляньте . Здесь она глючит еслетам нет то здесь напишу .
23.03.2016 в 10:10:25
Димон114 написал: перед каждым узм ав ставить бессмысленно
Секундочку , а если УЗМ само коротнуло ? И его надо отключить. Однополюсник в помощь.
23.03.2016 в 10:14:24
dokar написал:
Димон114 написал: перед каждым узм ав ставить бессмысленно
Секундочку , а если УЗМ само коротнуло ? И его надо отключить. Однополюсник в помощь.
dokar, однополюсник да но двух полюсник нек чему . Я об этом . Это я sb3 отвечаю просто так . Схему последовательно ( все по очереди поправим )
23.03.2016 в 10:16:15
Димон114, спасибо увидел, позвоню как на работе окошко будет )
23.03.2016 в 10:17:51
mikel3000, Ок
23.03.2016 в 10:24:12
dokar, насос нужно ещё разобраться какой , некоторые с встроенной защитой ещё работоспособность свою сохраняют когда узм уже отработает . Есле такой будет использоваться то его из под узм тоже вывести нужно будет )
23.03.2016 в 10:32:17
Димон114, Не понял , УЗМ откл . тока нет, откуда работа ? А понял , у них диапазон выше чем у всяких "нэжных" девайсов. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу