jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

12.04.2016 в 19:19:20

На глаза попались несколько ИБП (один back- и парочка smart-UPS'ов), лежащих без дела. Применить их по назначению уже не получится, но есть возможность перенести всю начинку любого из этих ИБП внутрь будущего контроллерного шкафа, а лицевую панельку управления с индикаторами вывести наружу шкафа, на дверцу.   Цель задумки: фильтрация бросков напряжения и импульсных помех, поддержание питания при провалах напруги и коротких отключениях электроэнергии, ну, и включать/отключать всё оборудование одной кнопАчкой. Да, с ИБП еще появляется какая-никакая, но тем не менее, защита от помех по линии Ethernet (в смартах есть соответствующие фильтры, могу их задействовать).

  Alexey_Spb, siemens, что скажете насчет подключения БП контроллера, модулей IO и всей периферии (БП нормирующих преобразователей, БП преобразователей в число-импульс, частотного привода) через один из таких бесперебойников?

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

14.04.2016 в 00:38:42

jek написал: На глаза попались несколько ИБП (один back- и парочка smart-UPS'ов), лежащих без дела. Применить их по назначению уже не получится, но есть возможность перенести всю начинку любого из этих ИБП внутрь будущего контроллерного шкафа, а лицевую панельку управления с индикаторами вывести наружу шкафа, на дверцу.   Цель задумки: фильтрация бросков напряжения и импульсных помех, поддержание питания при провалах напруги и коротких отключениях электроэнергии, ну, и включать/отключать всё оборудование одной кнопАчкой. Да, с ИБП еще появляется какая-никакая, но тем не менее, защита от помех по линии Ethernet (в смартах есть соответствующие фильтры, могу их задействовать).

  Alexey_Spb, siemens, что скажете насчет подключения БП контроллера, модулей IO и всей периферии (БП нормирующих преобразователей, БП преобразователей в число-импульс, частотного привода) через один из таких бесперебойников?

jek, "один back- и парочка smart-UPS'ов" - они на выходе синусоиду формируют? Если без нее, то смысла в них нет, если э/э не отключают по пять раз на день. Если тех.процесс позволяет отключение э/э, то лучше без них. Если не позволяет, нужен полноценный ИБП с двойным преобразованием и выходным напряжением в виде синусоиды.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.04.2016 в 08:20:16

siemens написал: они на выходе синусоиду формируют?

При отключении внешнего питания и переходе в режиме инвертора - да, формируют. Сомневаюсь, конечно, что там чистый синус, а не "ступенька". А в обычном режиме работы синус идет напрямую от внешнего питания. Короче, как у бытовых ИБП.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

14.04.2016 в 23:51:27

jek написал:

siemens написал: они на выходе синусоиду формируют?

При отключении внешнего питания и переходе в режиме инвертора - да, формируют. Сомневаюсь, конечно, что там чистый синус, а не "ступенька". А в обычном режиме работы синус идет напрямую от внешнего питания. Короче, как у бытовых ИБП.

jek, Вопрос "есть ли практический смысл в ИБП?" Отсюда и решать :) Замечу, что бытовые ИБП скорее генераторы помех, да и со своей функцией не всегда справляются. Есть небольшая статистика - на 10 отключений, 1 раз контроллер перезагржается, задержка переключения сеть-аккумулятор немаленькая.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

15.04.2016 в 00:12:36

siemens, ясно. Вариант отпадает.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

15.04.2016 в 00:28:16

siemens, подскажите по подключению нормирующих преобразователей температуры (НПТ):

  • соединение выхода НПТ (+ -) с входными клеммами модуля аналогового ввода-вывода осуществляется напрямую, без каких-либо дополнительных процедур по согласованию уровней сигнала НПТ с АЦП?
  • обе клеммы "Экран" на НПТ необходимо соединять между собой и с контроллером, скоммутировав их на общую "землю"?   Кстати, название "Экран" в данном случае, необычное. Этот "Экран", по сути, должен быть обычным PE, если я не ошибаюсь, и подключаться должен именно к нему?
0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.04.2016 в 08:54:45

jek написал: При отключении внешнего питания и переходе в режиме инвертора - да, формируют.

Back не формирует и при наличии сетевого напряжения он гонит в нагрузку то, что есть в сети, без всякой фильтрации

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

18.04.2016 в 08:56:37

Викторыч написал: и при наличии сетевого напряжения

Мы говорим о ситуации, когда отсутствует сетевое напряжение.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.04.2016 в 10:03:50

jek написал: тевое напряжение.

А я и говорю, что они синусоиду не формируют, у Back-ов ступенчатая аппроксимация

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

18.04.2016 в 14:34:51

Викторыч, так я об этом уже писал ранее:

jek написал: Сомневаюсь, конечно, что там чистый синус, а не "ступенька".

:)

Хотя у меня есть не только Back-, но и пара ненужных SmartUPS, но в любом случае, применение ИБП для питания МК отпадает.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

26.04.2016 в 13:12:53

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу