рвз
рвз
Новичок

Регистрация: 04.11.2010

Волгоград

Сообщений: 45

07.04.2016 в 09:36:20

Друзья! Как быть? Новостройка. Отводы на полотенчик 1\2 от обратки 3\4, межосевое 500, направление не знаю, явно холоднее стояка Внимание , вопросы:1. будет ли хорошо работать хотя бы простая змейка? 2.если переваривать,то какими диаметрами и межосевым? 3.если переваривать,то может тогда лучше на дюймовый стояк, ибо он горячее-какие отводы вваривать тогда и межосевое? все ответившие попадут в нирвану! спасибо!

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Эксперт

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

07.04.2016 в 10:29:20

рвз написал: будет ли хорошо работать хотя бы простая змейка?

При верхней подаче будет.

Прочитайте статью http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

рвз написал: если переваривать,то может тогда лучше на дюймовый стояк

Я бы такое нарушение проекта дома рассматривал в последнюю очередь.

0
рвз
рвз
Новичок

Регистрация: 04.11.2010

Волгоград

Сообщений: 45

07.04.2016 в 10:51:35

Артём Зорин,

  1. В указанной статье и описано, что краны на вводе не меньше 3\4-это и напрягает.
  2. Что страшного во врезке полотенчика в основной стояк,если его не заужать?
0
Артём Зорин
Артём Зорин
Эксперт

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

07.04.2016 в 11:51:43

рвз написал: при нижней-каковая скорее всего имеет место быть на обратке

Котельная на крыше? Неужели совсем не у кого спросить, какая подача?

рвз написал: что страшного во врезке полотенчика в основной стояк

Соседям понизите температуру. От одного человека заметно не будет, но в других квартирах тоже могут хитрецы найтись. В том числе такие, кто тёплый пол сделает.

P. S.: а вообще к делу можно подойти с другой стороны: сначала нарисовать, что вы хотите получить (сантехнику, мебель), а потом подумать, что для этого придётся сделать со стояками. Может быть, вам вообще водяной полотенцесушитель не нужен.

0
рвз
рвз
Новичок

Регистрация: 04.11.2010

Волгоград

Сообщений: 45

07.04.2016 в 13:03:46

Самый главный вопрос-не маленький ли диаметр отводов? Про подачу в ук сказали-основной стояк идёт снизу, а обратка соотв. сверху.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.04.2016 в 14:17:40

рвз написал: Отводы на полотенчик 1\2 от обратки 3\4, межосевое 500, направление не знаю, явно холоднее стояка

Практически идеально, самое человеческое решение из недорогих, если отводы на подходящем для ПС уровне. Циркуляция гравитационная будет. До ПС ведите почти горизонтально (лучше немного, с уклоном 1/100, занизить ПС, чтоб воздух легко "уплывал" в стояк) трубой внутренним диаметром не менее 15-16 мм, не больше 1,5 м, если длиннее - трубу от 18 мм внутреннего диаметра лучше. Отводы 1/2 пусть не напрягают, если нормально, без больших заужений вварены - будет хорошо, переделывать стояк не надо. Змейка (называется ещё М-образным) - один из самых беспроблемных ПС благодаря отсутствию не-заводских (сделанных не на трубном заводе с соблюдением технологии на крупнопоточной линии) швов, и уж точно лучший по качество-цена.

0
рвз
рвз
Новичок

Регистрация: 04.11.2010

Волгоград

Сообщений: 45

07.04.2016 в 14:41:10

psnsergey, большое спасибо за чёткий и понятный ответ.

0
Толмач
Толмач
Эксперт

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

07.04.2016 в 15:09:08

рвз, змейка будет работать без проблем без переделок и при любых подачах.

0
Толмач
Толмач
Эксперт

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

07.04.2016 в 15:09:50

psnsergey, :applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.