Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.12.2016 в 19:42:56

Газ......... 25А на вводе........ с 30мА утечек. Зачем вам еще 12 мест в щите. :). Вас уже защитили и зашили ВСЕ-хотения. Ну поставьте еще 1 узо эл.механику на всякий пожарный

Denver.sks написал: количество УЗО возрастает жутко

:confused: Ничего никуда возрасти не может .ОНЛИ ВАН УЗО. Конечно можно и дальше заниматься "творчеством" обчитавшись форумов... И тратить попусту деньги. духовка, 2 линии розеток, 2 света, персональные для тепл. полов и кондеев. И все... вы полностью выбрали мощность. Дальнейшее рубилово сети на куски это совершенно бесполезное занятие.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.12.2016 в 23:02:42

Denver.sks, вам нужно схему щитка сделать? Тогда вопрос, вы хотите делать на дифах (дороже, но удобнее в эксплуатации) или связка УЗО + АВ (дешевле, но при срабатывании УЗО выбивает сразу несколько групп)?

Схема необязательна. Можно и "с нуля" сделать.

И хотелось бы знать марку кабеля, которым рабочие разводку по квартире сделали.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.12.2016 в 23:09:38

alx220 написал: Тогда вопрос, вы хотите делать на дифах (дороже, но удобнее в эксплуатации) или связка УЗО + АВ (дешевле, но при срабатывании УЗО выбивает сразу несколько групп)?

А вы знаете,есть такой способ,поставить УЗО,а под ним несколько 2П АВ. оно и дешевле и удобно в эксплуатации :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.12.2016 в 23:14:26

ebf написал: А вы знаете,есть такой способ,поставить УЗО,а под ним несколько 2П АВ. оно и дешевле и удобно в эксплуатации :)

А если утечка, то разве не вырубит УЗО, а вместе с ними и все 2П АВ, которые от него запитаны?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.12.2016 в 23:19:45

alx220 написал: А если утечка, то разве не вырубит УЗО, а вместе с ними и все 2П АВ, которые от него запитаны?

Сами как думаете?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.12.2016 в 23:23:26

ebf написал: Сами как думаете?

Учитывая ваш нестандартный взгляд на многие вопросы, боюсь предполагать и поэтому хотелось бы услышать ваш ответ :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.12.2016 в 23:36:02

alx220 написал: Учитывая ваш нестандартный взгляд на многие вопросы, боюсь предполагать и поэтому хотелось бы услышать ваш ответ

У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет) :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

13.12.2016 в 23:43:55

ebf написал:

alx220 написал: Учитывая ваш нестандартный взгляд на многие вопросы, боюсь предполагать и поэтому хотелось бы услышать ваш ответ

У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет) :)

alx220, По другому гововоря алгорим поиска неисправности упрощается до предела.

0

Да, ни фига.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.12.2016 в 23:44:29

ebf написал: У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет) :)

Неудобство в том, что все равно выбьет несколько групп, что в некоторых случаях может быть критично (как пример - вырубит из-за чайника, а у вас под тем же УЗО комп, на котором вы делаете важный проект). И места много занимает такая схема. Хотя как вариант можно рассмотреть, конечно.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.12.2016 в 23:45:14

dokar написал: По другому гововоря алгорим поиска неисправности упошаетс до предела.

С этим не спорю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.12.2016 в 23:49:10

alx220 написал: Хотя как вариант можно рассмотреть, конечно.