Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

23.05.2017 в 01:30:38

alx220 написал: Какую модель порекомендуете?

совсем некуда деньги девать? ну поставьте Symmetra

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

23.05.2017 в 08:43:26

Ruslan96 написал: вводной провод сечением 6мм вводной автомат на 32А, УЗО когда покупал мне что 40А нормально.

Это хорошо.

Ruslan96 написал: как мне поставить два УЗО на контуры комнат

вы хотите ваши автоматы поделить на две части и поставить по УЗО ? Тогда объединить под одним автоматом линии и освободить место в щите.

Ruslan96 написал: может на чердаке???

не очень удачная мысль.

Ruslan96 написал: сединение между УЗМ и УЗО проводить темже кабелем как вводной сечениес 6мм ?

да.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ruslan96

Местный

Регистрация: 22.05.2017

Махачкала

Сообщений: 6

23.05.2017 в 12:36:07

serj12 написал:

Ruslan96 написал: вводной провод сечением 6мм вводной автомат на 32А, УЗО когда покупал мне что 40А нормально.

Это хорошо.

Ruslan96 написал: как мне поставить два УЗО на контуры комнат

вы хотите ваши автоматы поделить на две части и поставить по УЗО ? Тогда объединить под одним автоматом линии и освободить место в щите.

Ruslan96 написал: может на чердаке???

не очень удачная мысль.

Ruslan96 написал: сединение между УЗМ и УЗО проводить темже кабелем как вводной сечениес 6мм ?

да.

serj12, Вы написали что желательно хотя бы два УЗО что бы все не выбивало , поеэтому хотел спросить как мне поставить еще одно УЗО , что бы и ванная была защищена и остольной дом тоже . У меня там две проблемы щит в котором нет места и один УЗО который должен справлятся со всеми комнатами включая ванную.у меня щит на 15 модулей 9 из них занимает автоматы 2 занимает УЗО на 40А еще 2 будет занимать реле напрежения , остаеться место под два модуля которое я хочу поставить еще одно УЗО на 10А для ванной но у меня ванная и кородор объеденены в один контур. Я подумал может коридор перекинуть на другую комнату и ванную сделать на отдельном автомате и на него поставить УЗО на 10А как будет выглядить это схема

0
Аватар пользователя
Ruslan96

Местный

Регистрация: 22.05.2017

Махачкала

Сообщений: 6

23.05.2017 в 16:22:46

Уважаемые форумчане я подумал и решил купить щиток на 24 модуля )) с запасом и убрать прежний щит. Подскажите мне как быть с этими контурами комнат и с защитой ванной комнаты

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

24.05.2017 в 09:59:08

Ruslan96 написал: Подскажите мне как быть с этими контурами комнат

поделить.

Ruslan96 написал: с защитой ванной комнаты

надо смотреть как у вас скоммутировано.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

24.05.2017 в 10:01:15

serj12 написал: поделить.

Сначало отнять! :nо: Потом поделить. :a

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

24.05.2017 в 23:35:02

Ruslan96 написал: может коридор перекинуть на другую комнату и ванную сделать на отдельном автомате и на него поставить УЗО на 10А

если можете коридор отцепить от ванной комнаты - отцепляйте,только ставить УЗО на 10 мА (вы же про него думаете когда 10 А пишите ?) не рекомендую - оно ставится на определённого потребителя,а у вас и розетки , и свет вместе - очень высока вероятность остаться в темноте,ставьте на 30 мА. Но ! Это дополнительная мера защиты ,основное - это заземление.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ruslan96

Местный

Регистрация: 22.05.2017

Махачкала

Сообщений: 6

25.05.2017 в 08:35:37

serj12, реле напряжение новотек на 40А или на 60А без контактора можно ставить , или все таки УЗМ-51М ставить но у нас они продаются

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

25.05.2017 в 09:04:58

Ruslan96 написал: новотек на 40А или на 60А

ни разу не ставил - ничего не могу сказать.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

25.05.2017 в 12:50:11

Ruslan96 написал: УЗМ-51М ставить

Поставьте УЗМ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.05.2017 в 19:00:48

Ruslan96 написал: УЗМ-51М ставить

Поставьте РН-106...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу