07.05.2016 в 12:02:55
07.05.2016 в 13:38:14
master.msk написал: Если NYM,
Зачем? Если можно нормальный провод взять. В итоге-еще и дешевле получится.
07.05.2016 в 14:12:41
Уважаемые знатоки,
07.05.2016 в 19:24:52
Luna, и сюда позовите пожалуйста знатоков из других тем, а то проблема - провода в гофре в штукатурке или не обязательно?
07.05.2016 в 19:41:29
Quest написал:
- провода в гофре в штукатурке или не обязательно?
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. ¶
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Баш майсторът
07.05.2016 в 20:22:25
Quest написал: ** провода в гофре в штукатурке или не обязательно?
Quest, это одиночные провода в гофре, а кабель ВВГ сам по себе имеет двойную изоляцию и гофры не требуется. И в том случае если разводка по потолку. Производитель кабеля ВВГ, например Кольчугинский завд допускает прокладку ВВГ без гофры даже по стенам из горючих материалов.
07.05.2016 в 22:09:52
Quest написал: Luna, и сюда позовите пожалуйста знатоков из других тем, а то проблема - провода в гофре в штукатурке или не обязательно?
Quest, DВ той квартире, что вы сейчас живете, нюм кабеля в гофре проведены? Нет? И как? Нормально все? Без пожаров и ядерных землетресений? ;) Покупается кабель ВВГ НГ, и им делается разводка ...точка.
07.05.2016 в 22:11:32
Вадим Кесов написал: И в том случае если разводка по потолку.
По какому потолку?
Вадим Кесов написал: Производитель кабеля ВВГ, например Кольчугинский завд допускает прокладку ВВГ без гофры даже по стенам из горючих материалов.
Кто такой "кольчугинский завод"? Лет 10 назад в их кабель все плевались, а сейчас, я так понимаю, он стал примерным? ;)
07.05.2016 в 22:14:17
master.msk написал:
Вадим Кесов написал: И в том случае если разводка по потолку.
по какому потолку?
Вадим Кесов написал: Производитель кабеля ВВГ, например Кольчугинский завд допускает прокладку ВВГ без гофры даже по стенам из горючих материалов.
кто такой "кольчугинский завод"? лет 10 назад в их кабель все плевались, а сейчас,я так понимаю, он стал примерным? ;)
master.msk, дело не в кольчугинском заводе(как я понимаю) а в кабеле ввг нг.
07.05.2016 в 22:22:23
valid7228, конечно кабель надо ввг нг ls Но по полу и в стенах и потолках гкл надо в гофре соответствующей, в пол лучше пнд, а в гкл пвх, и тяжелую желательно. Чтобы гофра действительно защищала.
07.05.2016 в 22:25:57
master.msk написал: valid7228, конечно кабель надо ввг нг ls но по полу и в стенах и потолках гкл надо в гофре соответствующей, в пол лучше пнд, а в гкл пвх, и тяжелую желательно. Чтобы гофра действительно защищала.
master.msk, Квесточка спрашивает в стену штрабить, типа нужна гофра или нет!))) Давай скажем что нужна :p пущай с рабочими поругается)))П.С. Охя сегодня и коварен. кстати, можно и не эл си....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу