Детравиль, вот зачем приписывать мне то, что я не говорил) Дифы и УЗО были у автора без меня, я ему рекомендовал только 2Р добавить перед УЗО + диф100мА поменять на S УЗО. А вы что развели?)
02.05.2016 в 15:40:32
Детравиль, вот зачем приписывать мне то, что я не говорил) Дифы и УЗО были у автора без меня, я ему рекомендовал только 2Р добавить перед УЗО + диф100мА поменять на S УЗО. А вы что развели?)
02.05.2016 в 15:46:57
bogu написал: И - я бы все потребители, непосредственно контактирующие с водой - стиральная машина, посудомоечная машина, измельчитель, водогрей - повесил на свои отдельные дифференциальные автоматы 16А 10мА
bogu,Ну это уже перебор, там же не аквариум, исправная техника при нормальной зксплуатации не работает в "полумокром" режиме. Да и розетки подключения подобных приборов располагаются с выносом из "мокрой" зоны. Аварийные же режимы работы не возникают мгновенно и как правило сопровождаются предварительными отключениями узо, с которыми стоит сразу разбираться. Подобное бывает редко и заводить для подобных случаев отдельные дифы от АВВ- очень на любителя.
02.05.2016 в 15:50:11
SB3 написал: Детравиль, вот зачем приписывать мне то, что я не говорил) Дифы и УЗО были у автора без меня, я ему рекомендовал только 2Р добавить перед УЗО + диф100мА поменять на S УЗО. А вы что развели?)
SB3, " Автор, заменив дифы на УЗО без 2Р перед этими УЗО - вы только ухудшили ситуацию." Итак, чем?
02.05.2016 в 16:09:30
Namyzarc2016, да что-то Хагер задрал цены на щитки..А что всё остальное не от Хагера?- вполне хороший выбор и бюджетнее АВВ. Нет, общий выключатель для лоджии, чтоб всю её вместе с розетками обестачивать выходя оттуда. На фото квартирный щиток от строителей? Не видно как срастили кабель.
02.05.2016 в 16:38:43
Детравиль написал:
SB3 написал: Детравиль, вот зачем приписывать мне то, что я не говорил) Дифы и УЗО были у автора без меня, я ему рекомендовал только 2Р добавить перед УЗО + диф100мА поменять на S УЗО. А вы что развели?)
SB3, " Автор, заменив дифы на УЗО без 2Р перед этими УЗО - вы только ухудшили ситуацию." Итак, чем?
Детравиль, тем, зачем автор ставил дифы)))
Тоже идите читайте
02.05.2016 в 17:52:34
Люди обычно ругают то, что не понимают)
02.05.2016 в 18:51:49
Поддержу SB3 - я тоже cторонник размыкания нейтрали (действительно, дома смысла в 2P на линиях не вижу, но очень даже вижу смысл в 1P+N).
Но допускаю вариант с однополюсниками - правда для тех кого уж совсем земноводное заело, либо у кого очень мало места.
Я много раз видел как неудобна схема с однополюсниками на практике, особенно когда люди уже живут в квартире.
02.05.2016 в 18:55:28
Alexey_Spb написал: Я много раз видел как неудобна схема с однополюсниками на практике, особенно когда люди уже живут в квартире.
Не совсем понимаю в чем неудобство :confused: Объясните?
02.05.2016 в 18:55:38
Детравиль написал: ogu,Ну это уже перебор, там же не аквариум, исправная техника при нормальной зксплуатации не работает в "полумокром" режиме. Да и розетки подключения подобных приборов располагаются с выносом из "мокрой" зоны. Аварийные же режимы работы не возникают мгновенно и как правило сопровождаются предварительными отключениями узо, с которыми стоит сразу разбираться.
Сработало УЗО, пол-дома без электричества. Действия владельца квартиры?
Вы сейчас будете писать чтобы он лез в ДЕЙСТВУЮЩИЙ щит, не обладая достаточными знаниями и опытом, отсоединял от нейтрали провода (еще бы понять от какой). Или сутки ждать нормального электрика (типичный жековский 80% не справится, в лучшем случае уберет УЗО).
ВЫ это серьезно?
02.05.2016 в 18:57:50
Rumato написал: Не совсем понимаю в чем неудобство :confused:
Я не рассматриваю случай со сработкой УЗО.
Очень неудобное проведение любых работ по электрике - чуть малейший контакт между N и PE и пол-дома без света. А контачат они часто даже если их вместе не резать (отсоединили вы розетку, оголенные концы висят в воздухе рядом друг с другом).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу