11.05.2016 в 11:47:39
bogu написал: Есть у кого пара дохлых УЗО с номиналом 25 и 63 ампера? Разломать и посмотреть на проводники?
У меня нет.
11.05.2016 в 13:03:32
ebf, просветите нас)
И всё то пошло отсюда)
11.05.2016 в 13:14:52
SB3 написал: ebf, просветите нас)
А зачем?Я просветился,улыбнулся и подумал,что в приличном обществе за такие интерпритации ,что изложены в статейке,этим людям даже руки не подали бы.
11.05.2016 в 13:26:37
ebf написал: Прежде всего вы должны руководствоваться вот этим Iв = < In = < Iz
Взгляните на многострадальную схему из самого первого сообщения. Я подрисовал токи нагрузок, не нарушая условие Iв = < In = < Iz (картинка во вложении). Какой у нас ток идет через УЗО? Сколько оно так проработает?
С таким подходом как у Вас, я должен буду инструктировать заказчика и предупреждать: "у тебя три автомата на 16А, но ты не должен подключать более 8А на каждый одновременно, или 16А на один и 4,5А на два других. Т.е. ты не должен включать в три розетки потребителей с суммарной нагрузкой более 25А". Заказчик резонно спрашивает: почему я должен ходить с калькуляторм и высчитывать допустимые токи? И я такой в ответ: "ну мы взяли УЗО 25А вместо 80А и сэкономили целых 3 тыс.руб. при общей стоимости проекта 150 тыс.руб."
11.05.2016 в 13:27:32
ebf, я выше дополнил) и про 6n там доступно написали).
11.05.2016 в 13:35:02
SB3, Ну так читайте оригинал и делайте выводы,если эти люди для оправдания своей продукции,врут и занимаются подлогом оригинала текста,при том нормативного и другой страны,то для меня эти люди лгуны,а чайники или нет,это уж не мне решать Dennis_A, А как это вы Ib то определили,телепатией чтоли?
11.05.2016 в 13:39:12
ebf, дайте ссыль на оригинал), то есть люди пишущие книгу про УЗО в соответствии с действующими у нас нормами и это нормы там приводящие - шарлатаны?)
11.05.2016 в 13:47:14
SB3, Шарлатанство заключается вот в этом
В зарубежных нормативных документах (например, в австрийских ОVE EN1, Т1, §12.12) имеется
требование повышения на ступень номинального тока УЗО относительно номинального тока по-
следовательного защитного устройства.
А вот оригинал
Maximale Nennströme für die Vorsicherung von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, in Fällen, in denen vom Hersteller
keine Angaben hinsichtlich des Überlastschutzes bestehen
Надеюсь разницу уловите
11.05.2016 в 13:48:53
ebf написал: Dennis_A, А как это вы Ib то определили,телепатией чтоли?
В чем проблема? Я предположил, что заказчик включит одновременно три обогревателя по 3 кВт. Кто ему это запретит? Автоматы позволяют, кабель, розетки - все позволяет.
11.05.2016 в 13:49:43
не улавливаю Максимальные номинальные токи для плавкий предохранитель от Защиты от утечки тока учреждения, в случаях, когда производителем никаких подробностей в отношении защиты от Перегрузки состоят
11.05.2016 в 13:51:30
SB3, Ну плохо,что не улавдиваете,если для вас эти два текста одинаковы по смыслу,тогда я пас