Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.05.2016 в 15:11:44

andrejsheve написал: Просто интересно, какая-то причина должна быть. Или читать эти схемы надо как-то по другому, не знаю...

Понимаете, не нужно забивать себе голову этими вопросами. Какая разница - так или иначе, доложили меди или нет. Если УЗО рассчитано на номинальный ток - значит его нужно защищать соответствующим автоматом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.05.2016 в 15:15:28

ebf, что отвечают по этому поводу производители?) Кому мне позвонить и что спросить?) Напишите вопросы -я позвоню)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 15:17:03

Dennis_A написал: Да.

Ой врёте сударь ,да ещё как врёте или проектировщик,но не по электрики?Проектировщик в жизнь такого бы не предложил,ну а коль вы проектировщик,так давайте на основании какого документа,надо ставить УЗО 80А под ВА63А?С нетерпение буду ждать

Dennis_A написал: Если подать ток свыше номинального - нет никаких гарантий работоспособности прибора. Зачем гадать выдержит/не выдержит, если можно поставить то, что точно выдержит.

Гадания оставьте при себе,давайте нормы,чему равен сверхток для УЗО?И простой вопрос ПРОЕКТИРОВЩИКУ,какая взаимосвязь между тем что под УЗО 25А будет стоять автоматов на сумму 50А и вашими заявлениями о номинаоьном токе ,который он может бесконечно долго пропускать?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 15:20:14

SB3 написал: что отвечают по этому поводу производители?) Кому мне позвонить и что спросить?) Напишите вопросы -я позвоню)

У нас что есть в стране производители?Я читаю техкаталоги и нормы и мне достаточно,для понимания,что должно и можно ставить,под вводными автоматоми и какое количество АВ и номиналы АВ ,которые я могу установить под групповые УЗО

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.05.2016 в 15:29:05

ebf, ссылки давал, номинал АВ перед УЗО должен быть меньше или равен ном. току УЗО, сумма номиналов АВ после УЗО не должна превышать его ном. ток, если нет АВ ( нет АВ равного или меньшего по току, чем ном. ток УЗО) перед УЗО). Согласны?)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 15:35:50

SB3 написал: Согласны?)

Нет,это просто безумие,вы сами вдумайтесь кого вы цитируете,выше я дал ссылку на ГОСТ,где на русском языке написано,Примечание - Изготовитель ВДТ может привести указания о подходящих для этих целей ПЗУ в технических условиях и своих каталогах. Если АСТРА не может выпускать нормально скоординированные приборы,то это не значит,что покупая Хагер,я должен следовать указаниям АСТРЫ? По поводу сумм номиналов это вообще феерично,откуда это взялось то,я вот по незнанию не смог найти такой нормы,может кто то подскажет

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.05.2016 в 15:37:06

ebf написал: на основании какого документа,надо ставить УЗО 80А под ВА63А?С нетерпение буду ждать

я говорил про УЗО 80А, если под ним автоматов в сумме на 68А.

ebf написал: Гадания оставьте при себе,давайте нормы,чему равен сверхток для УЗО?

Сверхток - все, что выше номинального.

ebf написал: какая взаимосвязь между тем что под УЗО 25А будет стоять автоматов на сумму 50А и вашими заявлениями о номинаоьном токе ,который он может бесконечно долго пропускать?

Я просто ответил на Ваш вопрос что такое номинальный ток. Ни о какой взаимосвязи я не говорил.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 15:41:18

Dennis_A написал: я говорил про УЗО 80А, если под ним автоматов в сумме на 68А.

Хорошо пусть будет так,ну а на основании какой нормы,вы же проектировщик и обязаны на них опираться,подскажите и мы всё будем их знать,Надеюсь вам это не составит труда

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.05.2016 в 15:54:31

ebf написал:

Dennis_A написал: я говорил про УЗО 80А, если под ним автоматов в сумме на 68А.

Хорошо пусть будет так,ну а на основании какой нормы,вы же проектировщик и обязаны на них опираться,подскажите и мы всё будем их знать,Надеюсь вам это не составит труда

ebf, В данном случае я опираюсь на даташит, где указан номинальный ток для прибора. Зачем его превышать? Он вообще для чего указан-то? Просто так? Часто ли Вы превышаете допуски? Например, бытовые розетки рассчитаны на 16А длительно. Будете ли Вы пускать по ним ток 20А? Или сколько?

Поведайте и Вы на что опираетесь, если утверждаете, что на УЗО можно повесить нагрузку больше номинала.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 16:02:40

Dennis_A, Уважаемый, вы назвались ПРОЕКТИРОВЩИКОМ,так будьте любезны ссответствовать этому высокому званию и сказать,на основании каких норм вы рекомендуете

Dennis_A написал: я говорил про УЗО 80А, если под ним автоматов в сумме на 68А.

Больше от вас ничего не требуется

Dennis_A написал: Поведайте и Вы на что опираетесь, если утверждаете, что на УЗО можно повесить нагрузку больше номинала.

Я утверждаю,что под УЗО 25А,40А,63А в не зависимости от номинала вводного,может суммарно находится количество АВ,номинальный ток которых привышают номинальный ток УЗО.Надеюсь вы понимаете о чём я

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

10.05.2016 в 16:07:18

одной темы для обсуждения сферического коня в вакууме было мало :D

0