masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.05.2016 в 12:16:24

megrad, большая у меня есть. висит она не всегда.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

15.05.2016 в 12:33:01

соединения пайкой, сваркой, опресовкой можно делать не обслуживаемыми, на это даже ГОСТ есть. вот только в ПУЭ этого не написано, но ГОСТ как бы главней я думаю. сделал распред коробку за потолком, опресовал в ней провода и ни хай там живёт, а в подрозетниках лучше делать пайку или WAGO которые без рычажков ибо места меньше займёт.

делать болгаркой подрозетники...ну это жесть конечно...

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.05.2016 в 12:39:42

Электрик ЦЦ написал: masana, А как с глубиной пропила у болгарки? У 230 вроде как 55мм максимум. А глубокие подрозетники 62 или 60 мм, я в них "распаиваюсь". Что касается подрозетников "лезет-не лезет", то я 72мм коронкой сверлю. Таки лезут!)) А вот что касается приблуды для пылеудаления, то да. Люфтит. У меня напарничек не уследил, протер коронкой бочину в чаше. Вылечили изолентой, полет нормальный. А потом, что то подобное от других производителей, я все равно не видел.

Электрик ЦЦ, вроде до 65 заявляют. больше 60 конечно вряд ли без секса с лопаткой получится, да я и не проверял.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2016 в 12:54:27

sava_174 написал: делать болгаркой подрозетники...ну это жесть конечно...

:applause: Нам бы не заработать, нам бы ...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.05.2016 в 13:30:14

Я использую распредкоробки в розеточных линиях всегда. На линиях освещения частично в распредкоробках, частично в подрозетниках.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.05.2016 в 13:35:43

megrad написал: То есть провода укладываем либо в гофру, либо трубы?

Трубы. Причем как Вы верно заметили, укладываем провода. Мне лично очень понравилось - https://www.youtube.com/watch?v=gfU58-AA-F8

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

15.05.2016 в 13:41:19

Электрик ЦЦ написал: А как с глубиной пропила у болгарки?

Под стандартный подрозетик - с запасом. Очень удобно - до упора головы. Для глубоких, конечно, не хватит, но и тут можно извратиться: пропилить, выбрать, а потом головой в нишу для подрозетников. Да не свое головой, болгарочной )) По молодости даже поливать себе умудрялся из бутылки

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2016 в 13:55:35

Alexey_Spb, в накладных розетках , к примеру двойных - всё шлейфом))), провода от производителя (у некоторых).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2016 в 14:10:59

Rumato написал:

megrad написал: То есть провода укладываем либо в гофру, либо трубы?

Трубы. Причем как Вы верно заметили, укладываем провода. Мне лично очень понравилось - https://www.youtube.com/watch?v=gfU58-AA-F8

Rumato, вот полная версия ссылка Такие закладки были в перегородках из гипса при совке. Вопрос в проходных коробках и трубках, вроде кто то доказывал, что протяжка в гофре(трубе) изымание денег у заказчика. Кстати в видео электрики скрутки только изолируют ПВХ изолентой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2016 в 14:15:55

Ударной коронкой шумно. Штраборез, УШМ пыльно (даже с сосомпыли), то есть плавно подходим к алмазной резке. Только опять косяк-грязно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.05.2016 в 14:48:04

Rumato написал: Не у каждого электрика есть противогаз, что бы защитить легкие от УШМной пыли.

Для этого есть пылесос (он процентов на 90% уменьшает пыль) + хороший респитатор.

А вы что предлагаете в качестве альтернативы (кроме мокрого алмазного бурения ессно)?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу