megrad, большая у меня есть. висит она не всегда.
15.05.2016 в 12:16:24
megrad, большая у меня есть. висит она не всегда.
15.05.2016 в 12:33:01
соединения пайкой, сваркой, опресовкой можно делать не обслуживаемыми, на это даже ГОСТ есть. вот только в ПУЭ этого не написано, но ГОСТ как бы главней я думаю. сделал распред коробку за потолком, опресовал в ней провода и ни хай там живёт, а в подрозетниках лучше делать пайку или WAGO которые без рычажков ибо места меньше займёт.
делать болгаркой подрозетники...ну это жесть конечно...
15.05.2016 в 12:39:42
Электрик ЦЦ написал: masana, А как с глубиной пропила у болгарки? У 230 вроде как 55мм максимум. А глубокие подрозетники 62 или 60 мм, я в них "распаиваюсь". Что касается подрозетников "лезет-не лезет", то я 72мм коронкой сверлю. Таки лезут!)) А вот что касается приблуды для пылеудаления, то да. Люфтит. У меня напарничек не уследил, протер коронкой бочину в чаше. Вылечили изолентой, полет нормальный. А потом, что то подобное от других производителей, я все равно не видел.
Электрик ЦЦ, вроде до 65 заявляют. больше 60 конечно вряд ли без секса с лопаткой получится, да я и не проверял.
15.05.2016 в 12:54:27
sava_174 написал: делать болгаркой подрозетники...ну это жесть конечно...
:applause: Нам бы не заработать, нам бы ...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.05.2016 в 13:30:14
Я использую распредкоробки в розеточных линиях всегда. На линиях освещения частично в распредкоробках, частично в подрозетниках.
15.05.2016 в 13:35:43
megrad написал: То есть провода укладываем либо в гофру, либо трубы?
Трубы. Причем как Вы верно заметили, укладываем провода. Мне лично очень понравилось -
15.05.2016 в 13:41:19
Электрик ЦЦ написал: А как с глубиной пропила у болгарки?
Под стандартный подрозетик - с запасом. Очень удобно - до упора головы. Для глубоких, конечно, не хватит, но и тут можно извратиться: пропилить, выбрать, а потом головой в нишу для подрозетников. Да не свое головой, болгарочной )) По молодости даже поливать себе умудрялся из бутылки
15.05.2016 в 13:55:35
Alexey_Spb, в накладных розетках , к примеру двойных - всё шлейфом))), провода от производителя (у некоторых).
15.05.2016 в 14:10:59
Rumato написал:
megrad написал: То есть провода укладываем либо в гофру, либо трубы?
Трубы. Причем как Вы верно заметили, укладываем провода. Мне лично очень понравилось -
Rumato, вот полная версия Такие закладки были в перегородках из гипса при совке. Вопрос в проходных коробках и трубках, вроде кто то доказывал, что протяжка в гофре(трубе) изымание денег у заказчика. Кстати в видео электрики скрутки только изолируют ПВХ изолентой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.05.2016 в 14:15:55
Ударной коронкой шумно. Штраборез, УШМ пыльно (даже с сосомпыли), то есть плавно подходим к алмазной резке. Только опять косяк-грязно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.05.2016 в 14:48:04
Rumato написал: Не у каждого электрика есть противогаз, что бы защитить легкие от УШМной пыли.
Для этого есть пылесос (он процентов на 90% уменьшает пыль) + хороший респитатор.
А вы что предлагаете в качестве альтернативы (кроме мокрого алмазного бурения ессно)?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу