АлександрВиК написал:
Нормальные системы VRF позволяют учитывать потребление холода на каждый внутренний блок.
И соответственно могут пересчитывать потреблённый холод каждым внутренним блоком в пропорциональное потребление электроэнергии.
А я так понимаю, что Вы никогда не делали это ...
Знаете только теорию ...
Ким написал:
Это Вы знаете что система нормальная, кто-то еще знает.
На чем лично мной реализовывалась эта концепция: MHI (но зараза для этого необходим пипец дорогой шлюз) LG (в принципе тоже не дешевая железяка), далее все питание этого хозяйства вешается на счетчик с Ваттметром, который на железяку выдает импульсы, а дальше с помощью программиста пишите оболочку которая будет постоянно обрабатывать получаемые данные, софт от железяки либо этого не делает, либо делает так, что заколебетесь эти данные ручками пересчитывать ...
И да, самое вкусное, внутренние и наружные блоки должны будут висеть на питании с этого счетчика (ни в коем случае не по квартирно !!!) ...
Упаси Вас бог попытаться это реализовать на DAIKIN или ME, из-за задержек в опросах получите на выходе такие не понятные данные, что с реальным потреблением системы никогда их не сведете ...
На Китайцах этого всего нет и в помине ...