При гидравлическом испытании теплого пола давление падает до 0, а протечек не видно. Какая может быть причина? Кроме барабашки...
21.05.2016 в 00:05:10
При гидравлическом испытании теплого пола давление падает до 0, а протечек не видно. Какая может быть причина? Кроме барабашки...
21.05.2016 в 00:14:52
Чудес не бывает. Может компрессором качнуть, только давление выставить нужное?
21.05.2016 в 11:24:07
Монтажники сами в трансе, говорят - первый раз такое видят. 7 контуров, ни капли воды не выступило. На коллекторе все стыки сухие. За пару суток давление уходит в 0. Закачивали поконтурно, стравливая воздух. Если даже где-то воздух остался, в 0 уходить не должно. Трубы - сшитый полиэтилен PE-X. накачивали скважинным насосом до 4,5 бар.
21.05.2016 в 15:21:09
Трубы раздувает - давление падает?
22.05.2016 в 01:08:41
Это первое, что подумали - про кран. Заменили, не помогло. Сегодня монтажники именно такое предположение выдвинули - трубы меняют размер. Протечек нет, предложили залить бетон (у меня теплый пол в утепленной шведской плите). После схватывания бетона опять испытаем.
22.05.2016 в 19:17:13
Русофил написал: После схватывания бетона опять испытаем.
Странная идея. Потом бетон ломать, чтобы утечку найти?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.05.2016 в 01:05:50
Попробуйте нанести на подозрительные соединения мыльную воду. Возможно завоздушивание. Выходит воздух, давление падает и до утечек воды дело не доходит.
23.05.2016 в 12:07:52
Трубы Nanoplast PE-X. Не должно быть - но есть, к сожалению. Воздух спускали и воздухоотводчиками на коллекторе и спускниками на нём же. Коллектор Valtec. Все разъемные соединения в воде. Не может воздух выходить, а вода нет. Так как трубы из сшитого полиэтилена не имеют каркаса, их удлинение под давлением исключить нельзя. На мой взгляд...