09.01.2007 в 17:43:35
redwulf написал : Розетки в ванной комнате и так заземляются (трехпроводная схема), зачем их еще раз землить на КУП?
И где "встретятся" две "земли"? В этажном щитке? Сколько по пути будет соединений? Какая защита проводника? А тут всё в пределах одного помещения, вероятность отказа весьма мала.
09.01.2007 в 19:49:00
Judge написал : И делалось все законно - слесарями из ЖЭКа
:D
10.01.2007 в 09:00:49
2Arr Не, ну смеяться можно сколько угодно. Но бумажка из ЖЭКа даже есть. Так что смех это плохой. Если не они, то кто же более законно может сделать?
Я так понимаю, решения ни кто предложить не может....
10.01.2007 в 13:04:16
ВТБ! написал : вероятность отказа весьма мала
если мы заземляем розетку от щита - имеем 2 соединения, а если через КУП, то 4 соединения. Т.ч. и по надежности нет смысла землить через КУП.
10.01.2007 в 13:10:43
Judge написал : А как положено в моем случае?
если у Вас в квартире 2-х проводная система, то правильную систему выравнивания потенциалов у Вас сделать не получится. Поставте на линию электроснабжения гидромассажной ванны УЗО.
10.01.2007 в 13:34:38
redwulf написал : нет смысла землить через КУП
При чём тут зануление? Речь идёт об уравнивании потенциалов. PE на розетку обычно идёт вместе с рабочими проводниками. А от механизма розетки идёт проводник к шине ДСУП. Кстати, отдельного проводника от щитка до КУП при этом может и не быть.
Judge написал : Так что мне делать? Ждать когда я поджарюсь
Поставить УЗО на 10мА и продолжать пользоваться двухпроводкой.
10.01.2007 в 13:44:10
ВТБ! написал : pe на розетку обычно идёт вместе с рабочими проводниками. А от механизма розетки идёт проводник к шине ДСУП
Я может быть не в курсе новых установочных механизмов, но раньше у них были 3 клеммы и механизм подключался как раз через РЕ.
10.01.2007 в 14:46:19
2redwulf Электроприборы не имеющие на своем корпусе клеммы для присоединения к PE, но имеющие двухполюсную вилку с заземляющим контактом - ни в чем дополнительном не нуждаются. Ник какой суп или чему-то еще их корпуса не подключаются!!!! Если такой прибор вы видите в небольшом пространстве, где так и хочется корпус этого прибора привязать к суп, то это всего лишь означает, что данный прибор установлен с нарушением инструкции по эксплуатации, и ему в данном месте делать нечего.
На вопрос, " а что же делать, если я стиралку в ванну поставил?" можно ответить только двумя вариантами: убрать стиралку и дуракам закон не писан. Есть третий вариант, но он затратный - приобрести стиралку с клеммой подключения к PE на ее корпусе.
10.01.2007 в 14:51:42
2ВТБ! PE розетки соединяется с шиной PE одим проводником, обычно в стоставе питающего кабеля. Никаких других соединений ни с какими КУП, СУП или чем-то подобным у розетки быть не должно. Вся прелесть в сечении проводников РЕ питающего провода и РЕ к шинам - если авария произойдет и будет разрыв шины СУП со щитом, то весь прекрасный ток потечет черех РЕ питающего провода, который такого издевательства просто не выдержит.
10.01.2007 в 15:04:11
dmc написал : Никаких других соединений
"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . ..."
10.01.2007 в 15:29:27
redwulf написал : если у Вас в квартире 2-х проводная система, то правильную систему выравнивания потенциалов у Вас сделать не получится. Поставте на линию электроснабжения гидромассажной ванны УЗО.
В доме 2х проводная система. Но ввод мне ЖЭКовский электрик обещал через недельку переделать, поставлю кабель 3х4.
ВТБ! написал : Поставить УЗО на 10мА и продолжать пользоваться двухпроводкой.
Из электроприборов в ванной комнате (она у меня совмещенная), будет только ГМ ванна и светильники. Я боюсь случая, когда в стояк холодной/горячей воды будет под напряжением, вода литься, а я при выходе/погружении из/в ванну дотронусь до полотенчика (все остальное у меня зашито и так просто не дотронуться). По скольку полотенчик хромированный, и, по моему разумению, должен проводит электричество, меня должно прилично стукнуть. И УЗО на ГМ ванне тут не поможет. Или я что-то не правильно понимаю?
10.01.2007 в 15:51:22
ВТБ! написал : К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены ...в том числе штепсельные розетки
С ПУЭ спорить бесполезно, но как физически это должно выглядеть? Мы что, под один зажим подключаем провод РЕ питающего кабеля и отдельный проводник от КУП или игнорируем проводник РЕ?
10.01.2007 в 16:14:08
redwulf написал : как физически это должно выглядеть?
А кто его знает, что имели ввиду составители? :(
Judge написал : Я боюсь случая
У Вас дом старый? Старый. По проекту локальная ДСУП была? Была - стальная полоса между подводкой к смесителю и канализацией. Восстановите. А ГМ там не место формально. Не хотите отвечать за трупы? Ставьте неэлектронное УЗО на 10мА. Если будет срабатывать - значит этой ванне там точно не место.
10.01.2007 в 17:21:36
ВТБ! написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и н
:)))
ВТБ! написал : Сообщение от redwulf как физически это должно выглядеть? А кто его знает, что имели ввиду составители?
Т.к. недопустимо подключать 2 защитных проводника под один винт(в розетке больше и не делают, разве что использовать второй контакт, у некоторых фирм, предназначенный для шлейфования PЕ). Т.е. относительно розеток - см. выше.
10.01.2007 в 17:38:01
dmc написал : А физически это будет выглядеть вот так
Ага - при полном отсутствии розеток (и стационарных приёмников) в ванной.
При наличии - подключать. Модальность - "должны".