Вибро
Вибро
Новичок

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 28

19.04.2017 в 23:38:13

Ким, нет, это просто перенос колонки. Как я писал ранее, хочу оставить колонку всё-таки в углу (на прежнем месте). Предполагалось что-то вроде (см. картинку ниже). Но на картинке ниже каналы не скрещиваются, а пересекаются. Если предусмотреть внутри перегородки, не позволяющие потокам пересекаться, но получается местное сужение обоих каналов. Как я понимаю, сужение каналов недопустимо, т.к. снижается пропускная способность каналов. Есть ли возможность развить решение в данном направлении?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

20.04.2017 в 04:12:27

Вибро написал: .... Но на картинке ниже каналы не скрещиваются, а пересекаются.....

Любое пересечение (огибание) дымоходом воздуховода или наоборот - ухудшает работу того который делает огибание.

Например, как когда-то говорили отопленцы - на дымоходе в промежутке между котлом и основной частью дымохода не должно быть более 3 отводов или полуотводов. Сейчас на Вашем котле их два. Начни им огибать - еще добавить нужно будет 4 штуки.

Примерно то же самое и для канала ВЕ.

Остается только вариант - довести канал ВЕ до дымохода и там остановиться, обрезав его.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

trubo4ist
trubo4ist
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

20.04.2017 в 07:54:09

Вибро написал: Честно говоря, до сих пор не понимаю к чему все наводящие вопросы.

Ответ найденный самостоятельно навсегда остается в голове.

Вибро написал: Я отлично понимаю, что газовую колонку можно подключить ТОЛЬКО к дымоходу, а вытяжку, за неимением других вариантов, только к вентиляции.

Это вообще не обсуждается.

Вибро написал: то воздушно-газовая смесь (она же угарный газ), пойдёт в вентиляцию.

Угарный газ пойдет В ПОМЕЩЕНИЕ!!! И будет меленький кирдык. И это уже не намек, а удар в лоб. Если опять не поняли, то аминь.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

20.04.2017 в 09:57:55

Вибро, Нельзя в одном помещении использовать колонку и вытяжной вентилятор в любом виде. Даже если все правильно подключите. Если хотите жить

0
Вибро
Вибро
Новичок

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 28

21.04.2017 в 01:33:49

trubo4ist написал: Угарный газ пойдет В ПОМЕЩЕНИЕ!!! И будет меленький кирдык.

BV написал: Вибро, Нельзя в одном помещении использовать колонку и вытяжной вентилятор в любом виде. Даже если все правильно подключите. Если хотите жить

Думаю теперь я Вас понял. При условии замкнутого объёма поток, задуваемый вытяжкой в вентиляцию будет сильнее, чем естественный отток продуктов горения в дымоход, в результате чего продукты горения пойдут в обратную сторону. Видимо изначально я предположил, что в кухне не полностью замкнутое пространство, а естественный приток воздуха через окно имеет место быть 24 часа в сутки. Получается вариант один: вытяжка только с рециркуляцией и угольным фильтром.

0
Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

23.04.2017 в 15:26:49

Добрый день. Столкнулся с тем, что за 2-3 года тефлоновая лента вся расклеилась и болтается на ветру. Как лучше поступить обмотать трассу заново или может одеть поверх обычную гофру. Кстати искал в интернете подобные варианты защиты утеплителя и не нашел - никто не обертывает утеплитель гофрой. а это кажется так просто решил проблему защиты от птиц и предаст эстетический .

0
Uchastneg
Uchastneg
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Новосибирск

Сообщений: 6

24.04.2017 в 03:20:25

Здравствуйте.

  1. Подскажите, на сколько ухудшается естественная вентиляция кухни, если отверстие в стене кухни выведено в вент.шахту не напрямую, а посредством двух прямоугольных вентиляционных коробов, идущих параллельно (длина примерно сантиметров 70) в коридор под потолком (конструктивная особенность дома).

  2. Если поставить вентилятор со стороны кухни, будет ли шум больше, чем обычно (за счет резонирования коробов)?

0
АндрейК
АндрейК
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

25.04.2017 в 11:30:13

Всем привет. Возникли проблемы со слабой тягой. Проект дома 121У постройки Гатчинского ДСК 5 этажей 2001 года постройки. Интересует схема вентиляции, непонятно сколько вентканалов ,говорят что 1 на все 4 этажа. Когда соседи сверху курят то у меня на кухне запах дыма.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

25.04.2017 в 11:45:04

Обратитесь в УК. У них есть договор с вентиляционщиками. Пусть обследуют

0
snipersu28
snipersu28
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

25.04.2017 в 13:12:35

ПОдскажите как правильно открутить трубки кондиционера, и не улетучится ли хладагент при этом?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

25.04.2017 в 13:22:47

Uchastneg написал: Подскажите, на сколько ухудшается естественная вентиляция кухни, если отверстие в стене кухни выведено в вент.шахту не напрямую,

Для начала: Тип дома и его этажность?

Uchastneg написал: а посредством двух прямоугольных вентиляционных коробов, идущих параллельно (длина примерно сантиметров 70) в коридор под потолком

сечения коробов, повороты и тд.... ?

Uchastneg написал: Если поставить вентилятор со стороны кухни,

А зачем ВООБЩЕ вентилятор? Цель какая?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.