Ким написал:
alex_k2 написал: Я так понял что это вечная тема....
Тема то вечная. Да и производители показывают оба варианта, но из практики:
- в такой последовательности вентилятор находится в теплом воздухе и в подшипниках нормальная смазка
- меркантильная и "мечта лентяя": т.к. вентилятор находится в теплом воздухе, то не надо изощряться над оклейкой его утеплителем. Потренироваться в "фигурной оклейке" можно и в других местах сети
- такая последовательность является некой защитой от проскока жидкого или горячего металла от тенов, если с ними какая-то будет авария. А это уже проходил один раз. на рабочем колесе остались следы от сгоревшего тена. Потоком воздуха занесло. А у Вас там доп.фильтр стоит.
alex_k2 написал: температурный датчик для регулятора ТЭНА на каком расстоянии от него ставить?
метр-полтора. В Вашем случае, фильтр тонкой очистки сдвинуть на такое расстояние и датчик поставить перед фильтром. Иначе сам фильтр будет источником ошибки и сам будет перегреваться.
alex_k2 написал: А гильза - это короткий обрезок трубы?
Да, но только такого сечения чтобы одевалась на фланцы изделий.
Ким,
про утепление вентилятора - у него действительно форма далекая от прямоугольной ;-) а если его не утеплять - не будет ли больших потерь тепла через него? еще вопрос - нагреватель тоже получается не утепляется? собрать приточку хочу на чердаке