11.01.2020 в 12:38:49
es-domak написал: Как сделать лучше?
лучше закрепить и почаще а то резонировать начнет от вытяжки
11.01.2020 в 23:34:05
es-domak написал: Но хотелось бы рассмотреть этот момент - крепление воздуховода - именно для моей ситуации более конкретно.
Нет здесь никаких правил. Как посчитаете сами так и делайте. Себе бы я прокладывал по шкафам, без всякого крепления. Никаких особенных вибраций и резонаций там не предвидится. Достаточно прокладок из пенофола (или подобного).
19.01.2020 в 13:13:21
Кто-нибудь использовал промышленный вентилятор с EC двигателем (например Ostberg CK 125 C EC) в бытовых целях? Интересно каков у них шум на пониженных оборотах? Хочется автоматизации.
19.01.2020 в 14:56:48
DmitryKas написал: Кто-нибудь использовал промышленный вентилятор с EC двигателем (например Ostberg CK 125 C EC) в бытовых целях? Интересно каков у них шум на пониженных оборотах? Хочется автоматизации.
Не корректно поставленный вопрос
Для каждого свой порог "шумно/не шумно". Кто-то под работу отбойного молотка спит мертвым сном и никакая пушка не разбудит. А для кого-то писк комара сводит с ума.
А так, вполне нормально.
Считаются самыми тихими вентиляторами S&P. У них есть серия, если не ошибаюсь, ECOWATT. Они так же управляются 0-10В
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.01.2020 в 16:02:12
Ким написал:
DmitryKas написал: Кто-нибудь использовал промышленный вентилятор с EC двигателем (например Ostberg CK 125 C EC) в бытовых целях? Интересно каков у них шум на пониженных оборотах? Хочется автоматизации.
Не корректно поставленный вопрос
Для каждого свой порог "шумно/не шумно". Кто-то под работу отбойного молотка спит мертвым сном и никакая пушка не разбудит. А для кого-то писк комара сводит с ума.
А так, вполне нормально.
Считаются самыми тихими вентиляторами S&P. У них есть серия, если не ошибаюсь, ECOWATT. Они так же управляются 0-10В
Ким, Можно гдето посмотреть графики изменения шума при снижении оборотов вентилятора?
19.01.2020 в 16:04:51
Soler & Palau TD-350/100-125 - 35 тыс. руб. Жесть.
19.01.2020 в 16:11:31
DmitryKas написал: Soler & Palau TD-350/100-125 - 35 тыс. руб. Жесть.
Что то Вы какой-то эксклюзив нашли. Или я от жизни отстал ... Реально отстал, сейчас посмотрел. В прошлом году, если не ошибаюсь, 12 -15 тыс. стОил.
DmitryKas написал: Можно гдето посмотреть графики изменения шума при снижении оборотов вентилятора?
Не встречал . Да и зачем Вам ?? Ведь по мере снижения оборотов шум уменьшается.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.01.2020 в 15:13:13
Может кому пригодится
03.02.2020 в 23:00:51
Здравствуйте. Должна ли работать естественная вентиляция, если установлен вытяжной вентилятор с обратным клапаном в санузле, под всеми дверьми 1 см. щель, окно в спальне открыто на микропроветривание?
03.02.2020 в 23:19:16
Будет работать естественная вентиляция? Труба плоская, длиной 1 м. до спальни, в ней обратный клапан.
04.02.2020 в 03:08:36
Работать будет. А вентилятор будет включен? Если не включен, то работать тоже будет, но не так эффективно как с вентилятором. Он ведь дырку заслоняет, однако))) ну и клапан, тоже мешает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.