Вопрос явно не короткий, можно здесь разместить? Если нет, прошу модератора перенести в отдельную тему.
Этаж 11/13, тёплый чердак (условно, 13й этаж), квартира выходит окнами на одну сторону дома. Дом сдан пять лет назад. Вентиляция естественная.
На этаже 10 квартир, соответственно 12 вентстояков аналогичного сечения. Все это выходит на чердак, там на вентшахтах стоят оголовки с сеткой. Далее все идёт в общую трубу, сечение которой, вероятно недостаточно (в соседних домах такие же трубы, при том что квартир на этаже от трёх от пяти). Думаю, из-за этого все проблемы.
Вентшахта моя - металлический короб 900х600 с двумя вводами, с санузла и кухни. На вводе санузла стоит труба 125, на вводе кухни - труба 125 и отдельно заходит вытяжка от плиты (короб плоский 204х60). В обоих вводах стоят вентиляторы мощностью 16 ватт с обратными клапанами.
Проем в плите перекрытия между коробом и стенами заделан, ранее многие жаловались что тянет через эти щели от соседей снизу.
Так же сделал приточную вентиляцию - трубу 150 мм в одну комнату и плоский короб 110х55 в другую. В будущем планируется блок приточки, пока не куплен.
Очень плохо работает вентиляция, я бы сказал что не работает совсем. Проблема сильно стала усугубляться по мере заселения дома. Сейчас очень душно даже при открытых окнах. Вентиляторы особо погоды не меняют, более того, они горят. Похоже на межвитковое замыкание из-за перегрева.
После того как снял вентилятор для ремонта (и, соответственно, обратный клапан), заметил что по вечерам (видимо, когда у всех в ванной работают вентиляторы), идёт сильная обратная тяга. Днем прямая тяга, но слабая. Это явление в зимнее время, думаю что хуже.
Вентиляция работает хреново не только у меня. Выше меня этаж и жилой техэтаж, у соседа сверху был, с вентиляцией он ничего не делал. На чердаке был давно, после смены ук туда не попасть. Видимо, явный косяк проектирования дома.
Варианты действий?
Ук мычит что «ничего не можем, косяк застройщика». Пока в официальном порядке и через суд не работал с ними, хотелось бы знать были ли прецеденты? Я участвовал в судах, это многолетняя тяжба с непредсказуемым в реалиях нашей страны исходом, которая ещё и требует дохрена денег, если ты сам не юрист. в своё время я отсудил у застройщика неустойку за срыв сроков и косяки, но это длилось три года и стоило дофига (правда, платил с неустойки).
Вариант два - покупать или делать самому мощный блок приточки и продавить вентстояк. Не очень нравится тем что блок будет работать почти постоянно..
Пустить венттрубу по фасаду или делать выхлоп без трубы? Хз как. Плюс опустится потолок и нет уже места там для нормального короба на потолке.
Ещё идеи?