Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

16.08.2021 в 22:25:42

#7014043

Omavel написал: Нужен плоский воздуховод минимальной толщины. Самый тонкий, который смог нагуглить - 55 мм, нужен меньше.

Вряд ли найдете такого поставщика. Со стороной в 100 мм - носом воротят делать такую "солому". А уж 50 мм - может быть еще какой нибудь "кулибин" решиться за отдельные деньги. И смысл от такого воздуховода ? Длинными из металла их не сделать, в винт скрутит. А кусками по полметра - ???

Уж проще силиконовые шланги, у которых спиралью жесткость сделана, использовать если нужен небольшой размер. По крайней мере стенками не схлопнется "типа воздуховод". Это когда при несоответствии соотношения сторон получается так что одна сторона сильно большая а вторая сильно маленькая. В этом случае при прохождении воздуха середина воздуховода на широкой стороне в середине соединяется между собой (схлопывается) и воздуховод практически не работает.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 440

23.08.2021 в 07:36:22

#7015943

Здравствуйте! Пластиковые воздуховоды, продающиеся в леруа, нормальные по качеству или лучше обратить внимание на что-то другое/на конкретного производителя? Нужно поменять вент.канал, идущий от общего стояка вытяжки по моему с/у, т.е. перейти с круглого металлического отвода, который находится очень низко, на пластиковый квадратный воздуховод и прижать его к потолку. Хочу поставить и забыть, чтобы вытяжка не приносила проблем.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.08.2021 в 09:02:33

#7015964

Виталий_Мск, Говорят воздуховоды фирмы Эра самые лучшие,хотя чем они лучше или хуже остальных-непонятно.Много раз быстро собирал ,потом разбирал опять но по другому собирал вентиляцию во всяких офисах из всяких пластиков-грубо разницы нет.

0
Аватар пользователя
serg30rus

Местный

Регистрация: 29.08.2021

Москва

Сообщений: 2

30.08.2021 в 18:28:14

#7018112

Сегодня спросил у продавца за ERA- говорит что это монополист. Больше на рынке практически никого нет. По крайней мере у нас в Астрахани. Как качество их продукции? Надо выводить вытяжку. Оцинковку жаба давит брать (1 метр трубы-845р). Вот смотрю на ПВХ.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

30.08.2021 в 21:17:22

#7018172

serg30rus написал: 1 метр трубы-845р

100 метров тянуть надо?

ЕРА это шлак, для квартиры сойдёт, да и то без механизмов, чисто труба да отводы.

0
Аватар пользователя
serg30rus

Местный

Регистрация: 29.08.2021

Москва

Сообщений: 2

30.08.2021 в 23:43:03

#7018225

AndyMirror, ну нужно два колена на 90,тройник, и 2 метра. Всё выходит на 4000р. Плюс ещё надо обратный клапан сделать чтобы ЕВ не прибить. Как бы не бюджетно. Опять же вопрос про ОК. Так вот какой ПВХ то брать. По фиг можно и на заказ.

0
Аватар пользователя
puritania

Местный

Регистрация: 04.10.2017

Челябинск

Сообщений: 87

05.09.2021 в 21:31:18

#7020430

Добрый день! Подскажите, как правильно подсоединить вентканал 150мм к отверстию на вентшахте 300мм. Имеется отверстие под вентиляцию диаметром 300мм, эта стена закрывается гипсокартоном, на котором хочу оставить вентканал 150 мм и поставить туда вентилятор. Беда в том что не могу найти такой огромный фланец, самому колхозить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108840

05.09.2021 в 21:48:42

#7020435

puritania, поставьте вент 200 или 250 или 300 - будет намного лучше

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

05.09.2021 в 23:07:30

#7020465

puritania написал: Беда в том что не могу найти такой огромный фланец, самому колхозить?

Зачем его искать . Если врезка по прямой то из куска оцинковки вырезаете круг и сверлите отверстия чтобы все это безобразие прикрутить на фланец. Не забыть проложить по кругу резину или промазать герметиком. А дальше на этой оцинковке вырезаете отверстие под канал 150мм (непонятно кругляк или прямоугольник) и точно так же крепите к этой оцинковке. Вот и вес колхоз. Работы на полчаса. Дольше готовиться будете.

Если врезка в бок то низ опять таки глушите листом оцинковки, делаете гильзу ..... Здесь посложнее чем первое. Словами особо не расскажешь. Думаю что на ютубе что-то найти можно ...

В любом случае лучше переход делать сразу под вентилятор чтобы потом не пришлось еще одного "ежика лепить ..."

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
puritania

Местный

Регистрация: 04.10.2017

Челябинск

Сообщений: 87

06.09.2021 в 07:22:59

#7020560

BV, я такого диаметра только канальные смог найти. Производителей не подскажете?

0
Аватар пользователя
Natalja

Местный

Регистрация: 07.09.2021

Троицк

Сообщений: 2

07.09.2021 в 21:32:36

#7021316

Добрый вечер! Прошу помочь: 3-к квартиру 95 кв.м. что лучше: приточная система или рекуператор? Есть 2 штатных канала вытяжки: на кухне и в санузле. Днем можно открыть окна, ночью - шум мешает спать. Ремонт, к сожалению, уже сделан без централизованной системы вентиляции. Наверное, это не очень короткий вопрос и ответ...

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.09.2021 в 21:36:20

#7021317

Natalja, ремонт уже сделан, это приговор.

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

07.09.2021 в 22:26:47

#7021349

Какая нормальная цена за установку и разводку на три-четыре точки ПВУ бризарта 550-го во время ремонта?

0
Аватар пользователя
Natalja

Местный

Регистрация: 07.09.2021

Троицк

Сообщений: 2

10.09.2021 в 18:41:55

#7022439

Уважаемые специалисты, так что же использовать лучше: бризер или рекуператор? Как решить?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

10.09.2021 в 19:09:52

#7022449

Natalja написал: что же использовать лучше: бризер или рекуператор? Как решить?

На этот вопрос ответить можете только ВЫ сами, т.к. деньги Ваши. Это самое главное. А уж дальше могут быть и хотелки. Это когда, типа, "воздуховоды видеть не хочу ..., не хочу чтобы шумело ..." и т.д.

По стоимости - Бризеры получатся, скорее всего, самыми дешевыми. Одним не обойдетесь

Далее, приточная установка. Это то что Вы или пропустили или не рассматривали как вариант Дороже чем Бризеры но по качеству работы лучше их. Плюс, вытяжные каналы что у Вас есть остаются в работе

Далее, то что Вы написали - ПВУ с рекуперацией. В этом случае каналы ВЕ придется заглушить а воздуховодов по квартире увеличится.

Это самый простой вариант объяснения.

Дай бог чтобы помог

0

Это мое мнение и его не навязываю

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий