05.06.2023 в 12:50:28
Фото с тех этажа?
05.06.2023 в 12:55:25
BV, я это понимаю,после тройника на естественный выход предполагается обратный клапан,который должен закрыться при работе кухонной. Я так понимаю вариант с последним этажем это плодолбиться на тех этаж и кухонную вытяжку пустить отдельной веткой напрямую?
05.06.2023 в 12:57:28
BV, фото к сожалению нет. Но там на выходе короб по колено и накрыт решёткой. Т.е. трубы выходят на тех этаж и торчат оттуда сантиметров на 30. На улицу не выходят
05.06.2023 в 13:03:00
romchello написал: BV, я это понимаю,после тройника на естественный выход предполагается обратный клапан,который должен закрыться при работе кухонной. Я так понимаю вариант с последним этажем это плодолбиться на тех этаж и кухонную вытяжку пустить отдельной веткой напрямую?
romchello, клапан перекроет ЕВ... Ну короче - глупое решение
05.06.2023 в 13:08:29
BV написал:
romchello написал: BV, я это понимаю,после тройника на естественный выход предполагается обратный клапан,который должен закрыться при работе кухонной. Я так понимаю вариант с последним этажем это плодолбиться на тех этаж и кухонную вытяжку пустить отдельной веткой напрямую?
romchello, клапан перекроет ЕВ... Ну короче - глупое решение
BV, да. Но это только на время работы кухонной вытяжки,она будет использоваться не так часто. Если не принимать в расчёт вариант с отдельным выходом на тех этаж. Такой вариант можно сделать?
05.06.2023 в 13:10:01
romchello написал: BV, я это понимаю,после тройника на естественный выход предполагается обратный клапан,который должен закрыться при работе кухонной. Я так понимаю вариант с последним этажем это плодолбиться на тех этаж и кухонную вытяжку пустить отдельной веткой напрямую?
romchello, ставьте пластиковый дисковый клапан, наклон оси на пару градусов в сторону широкой части. При включении вытяжки турбулентности воздушного потока хватит чтобы захлопнуть клапан, а в другое время он будет открыт под действием малейшего перепада давления.
05.06.2023 в 21:41:02
Спасибо,я именно такой работы и хотел добиться
05.06.2023 в 21:42:23
sebikov написал:
romchello написал: BV, я это понимаю,после тройника на естественный выход предполагается обратный клапан,который должен закрыться при работе кухонной. Я так понимаю вариант с последним этажем это плодолбиться на тех этаж и кухонную вытяжку пустить отдельной веткой напрямую?
romchello, ставьте пластиковый дисковый клапан, наклон оси на пару градусов в сторону широкой части. При включении вытяжки турбулентности воздушного потока хватит чтобы захлопнуть клапан, а в другое время он будет открыт под действием малейшего перепада давления.
sebikov,спасибо я именно такой работы и хотел добиться
06.06.2023 в 09:30:06
romchello, диаметр существующего канала?
06.06.2023 в 09:32:19
sebikov написал:
romchello написал: BV, я это понимаю,после тройника на естественный выход предполагается обратный клапан,который должен закрыться при работе кухонной. Я так понимаю вариант с последним этажем это плодолбиться на тех этаж и кухонную вытяжку пустить отдельной веткой напрямую?
romchello, ставьте пластиковый дисковый клапан, наклон оси на пару градусов в сторону широкой части. При включении вытяжки турбулентности воздушного потока хватит чтобы захлопнуть клапан, а в другое время он будет открыт под действием малейшего перепада давления.
sebikov,
03.07.2023 в 01:51:42
Уважаемые мастера, пожалуйста, подскажите. Строится каркасная утепленная одноэтажная пристройка к дачному дому, там будет кухня, ок. 10 м2, потолки 2м. Хочется поставить 4-комфорочную газовую плиту с духовкой (от баллона, баллон на улице). Будет принудительная вентиляция (вытяжка на улицу) и окно. Но, дополнительно хотелось бы организовать естественную вентиляцию (ибо газ, и все такое).
Пока, я вижу это как вент. отверстие с решеткой в потолке, через чердачок крышу проходит труба вентиляции и выходит в "грибок" около полуметра над крышей пристройки. Общий разгон по высоте будет около 1,2 м. Будет ли работать такая вентиляция? Какого диаметра надо брать вент. канал? Какие еще есть рекомендации?
Заранее благодарю за ответ.
03.07.2023 в 02:22:25
Летом в жару - не будет. А при работе вытяжки скорее всего будет и обратная тяга.
03.07.2023 в 04:00:27
BV, спасибо за ответ. При работе вытяжки обратная тяга не беспокоит, пусть будет. Летом в жару - будет открыто окно, так что тоже не страшно. А вот когда температура пониже, а вытяжка не включена - будет ли оно работать? И, вообще, имеет ли смысл монтировать вентиляцию в одноэтажном помещении?
03.07.2023 в 10:41:37
LiFoxy,
И, вообще, имеет ли смысл монтировать вентиляцию в одноэтажном помещении?
Свежий воздух нужен только в многоэтажном? ;)
05.07.2023 в 06:11:44
BV написал: Труба выше - сила больше.
Решили отказаться от чердака на кухне, соответственно, вент. выход будет под самой крышей. Выберем вариант с возможностью закрытия заслонки изнутри (решетка вентиляционная регулируемая, там для поворота заслонки такие шнурочки есть). Но, разбег трубы еще уменьшился...
Какой диаметр канала необходим (20м3)? 100 или 150 хватит? И какая высота трубы над кровлей, при том, что это - пристройка, то есть рядом стена второго этажа дома... и на каком расстоянии от стены?
Насчет дефлектора - почитала, только вопросов еще прибавилось. Штука хорошая, только какой выбрать, по типу? Вы могли бы что-нибудь посоветовать? Энергонезависимое только.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу