polm
polm
Новичок

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 46

15.02.2025 в 20:35:32

BV, Раскладка V(м3) по помещениям Приток: Комната 1 - 28,4 Комната 2 - 32,5 Комната 3(без шкафа) - 32,4 Комната 4 (без шкафа) - 49,2 Уборная 1 - 12,0 Уборная 2 - 15,1 Коридор+кухня - 52,0 Гардеробная - 7,9 Сумма(без гардероб) - 221,6

Вентиляция (3 короба) на кухне 100м3, в санузлах по 65м3  итого 230.
Предусмотрен дополнительный клапан в стене, если не будет хватать
    Отток:
Короб 1(95,9) - Комната1 (28,4)+Комната2(32,5)+КоридорКухня(52 часть35)
Короб 2(61,4) - Уборная1(12)+Комната3 (32,4)+КоридорКухня(52 часть17)
Короб 3(64,3) - Комната4 (49,2)+Уборная2 (15,1) 

Баланс по теплу не считал, т.к. пока нет доступа к квартире и ещё не знаю буду ли заменять радиаторы от застройщика

Не понимаю каким образом в текущей схеме возможно заморозить радиатор, т.к. они разнесены в пространстве

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116824

15.02.2025 в 20:41:22

polm написал 15.02.2025 в 20:35

Не понимаю каким образом в текущей схеме возможно заморозить радиатор, т.к. они разнесены в пространстве

если остановится циркуляция в радиаторе в мороз. Должна быть защита от аварий.

0
polm
polm
Новичок

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 46

15.02.2025 в 20:48:48

BV,
Согласен, схема нетривиальная Схема вент в гардеробной

Нарисовал в паинте...

0
Вложение
polm
polm
Новичок

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 46

15.02.2025 в 20:54:11

BV, Согласен в случае аварии с системой отопления, в квартире температура снизится быстрее относительно других квартир. Планирую собрать простую схему, контролирующую температуру в гардеробной (выше писал) через плавный контроль скорости вращения вентилятора и конечно же предусмотреть отключение при достижении минимальной допустимой температуры.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116824

15.02.2025 в 20:56:58

polm написал 15.02.2025 в 20:48

BV, BV, Согласен, схема нетривиальная

Нарисовал в паинте...

прикол в том, что перекрестный рекуператор тут вообще не нужен, совсем никак, абсолютно )))

Уберите его и все будет также работать)))

0
polm
polm
Новичок

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 46

15.02.2025 в 21:05:12

BV, Мне нужно максимизировать передачу тепла (КПД) на ограниченном участке вентиляционной трубы. С радостью изучил бы альтернативные решения (отличные от рекуператора)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116824

15.02.2025 в 21:09:05

polm написал 15.02.2025 в 21:05

BV, Мне нужно максимизировать передачу тепла (КПД) на ограниченном участке вентиляционной трубы. С .....

Ох, горе от ума)))) "гланды автогеном через ж")))

я ж написал - выкиньте рекуператор со своей картинки)

0
polm
polm
Новичок

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 46

15.02.2025 в 21:14:04

BV, Выкинуть легко, а чем его заменить, чтобы нагреть там воздух? Организовать "змейку" из металических труб для максимизации площади контакта и повышения передачи тепла для приточной вентиляции?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116824

15.02.2025 в 21:15:34

тупо смешиванием!)))

ладно, думайте ..... про "гланды"...) но есть способы проще)

0
polm
polm
Новичок

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 46

15.02.2025 в 21:22:29

BV, хорошая идея, т.к. качество воздуха будет идентично и их можно смешивать. Только в этом случае не могу понять, каким образом я сохраню мощность потока в вентиляционной трубе выходящей из гардеробной, т.к. гардеробная не герметичная и воздух будет "свистеть" из под двери (в гардеробной всегда будет избыточное давление).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116824

15.02.2025 в 21:24:55

polm, вы вместо простых известных решений лезете в странные навороченные дебри - "гланды через ж")

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу